Dzień dobry,
w starym domu z cegły przeprowadzam renowację podłóg oraz kompletną hydroizolację. Izolacja pozioma (przeciwwilgociowa) ścian została już wykonana preparatem AquaStop Cream, a obecnie zajmuję się izolacją betonowej płyty podłogowej (płyty dociskowej). Natrafiłem na Państwa produkt Bitumen 2K.
W opracowanym projekcie warstw podłogi przewidziano dwie warstwy papy asfaltowej. Czy można zastosować Bitumen 2K jako pełnowartościowy zamiennik dla tych pasów papy? Nie znalazłem zbyt wielu informacji ani opinii na temat takiego zastosowania. Zaletą byłaby dla mnie łatwiejsza aplikacja, szczególnie w przypadku skomplikowanych detali oraz przy łączeniu z poziomą izolacją ścian.
Jakie są wady tego rozwiązania w porównaniu z papą asfaltową? Czy może lepiej byłoby wyizolować całe płaskie powierzchnie podłogi za pomocą papy, a Bitumen 2K wykorzystać jedynie do wykonania połączeń ze ścianami i w miejscach trudnodostępnych?
Dziękuję za odpowiedź.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 2 tygodnie ago
Dzień dobry,
ze względu na to, że ma Pan już zaprojektowane papy asfaltowe (i prawdopodobnie całą strukturę warstw podłogi), zalecam przy nich pozostać. Papy asfaltowe na powierzchniach poziomych są rozwiązaniem niezawodnym. Z kolei na powierzchniach pionowych, np. przy izolacji fundamentów w wykopach, bezsprzecznie bardziej efektywna i praktyczna jest tiksotropowa masa uszczelniająca AquaStop Bitumen 2K Flex.https://www.aquastop-cream.pl/e-shop/hydroizolacja/aquastop-bitumen-2k-flex-30-litrow-dwuskladnikowa-hydroizolacja-szpachlowa/
Produkt ten nie spływa, tworzy powłokę bezspoinową, łatwo kopiuje nierówności podłoża, a jego końcowa grubość wynosi od 4 do 6 mm (zależnie od potrzeb), co odpowiada grubości wysokiej jakości pap asfaltowych.
Moja rada jest prosta, ale bardzo istotna – pozwoli ona uzyskać idealną szczelność tzw. „wanny hydroizolacyjnej”. Podczas układania i zgrzewania papy należy oczywiście przestrzegać wszystkich instrukcji i procedur roboczych przewidzianych dla tego materiału. Papy asfaltowe zgrzewa się całą powierzchnią do podłoża oraz na zakładach – i to właśnie na tych połączeniach trzeba polegać. Druga warstwa papy zwiększa oczywiście niezawodność bariery przeciwko gazom gruntowym (radonowi) i wilgoci, co jest szczególnie ważne właśnie w miejscach styków.
Dlatego gorąco polecam, aby te połączenia (zakłady) papy dodatkowo uszczelnić masą bitumiczną AquaStop Bitumen 2K Flex, np. za pomocą szpachli. Bitum ten ma niesamowitą przyczepność do szerokiej gamy materiałów budowlanych, a nawet do drewna czy szkła. Dzięki naniesieniu masy w miejscach zakładów powstanie szczelne i mocne połączenie – można powiedzieć, że papa stanie się wówczas „bezszwowa”. Koszty są niemal znikome, a na tak wykonanej izolacji poziomej można całkowicie polegać.
Jeśli chodzi o połączenie „wanny hydroizolacyjnej” z iniekcją w systemie AquaStop Cream, to jest to dokładnie to, co opisał Pan w ostatnim zdaniu swojego zapytania. Tak, jest to absolutnie najskuteczniejszy sposób na połączenie izolacji podłogi z chemiczną (lub mechaniczną) izolacją poziomą ścian.
Zalecany sposób pracy: Za pomocą pacy należy nanieść masę bitumiczną na pas o szerokości ok. 100 mm od krawędzi papy asfaltowej (co zapewni niezawodne połączenie obu izolacji), a następnie przeciągnąć masę na przygotowane podłoże ściany, do wysokości ok. 50 mm powyżej linii iniekcji. Tak wykonana wanna będzie doskonale szczelna nie tylko w poziomie, ale i w pionie – co w przypadku samej papy na powierzchniach pionowych jest trudne do osiągnięcia nawet przy dużej wprawie.
Wspomniane przez Pana uszczelnienie detali jest trafne, a jakość tej hydroizolacji jest identyczna jak w przypadku wysokiej jakości pap. Jedyną wadą masy bitumicznej przy pracy na powierzchniach poziomych jest fakt, że trzeba uważać, gdzie się staje, zanim produkt wyschnie.
Z poważaniem, Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 2 tygodnie ago
Please login first to submit.