Dzień dobry, panie Schwarz,

nigdzie nie znalazłem informacji, jak przeprowadzić renowację cienkiej ścianki działowej. Moja ściana to cegła o grubości 6 cm + tynki z obu stron. Po skuciu tynków zostały same cegły ze starą, rozsypującą się zaprawą w spoinach, więc wiercenie w spoinie nie ma sensu. Z kolei przy wierceniu bezpośrednio w cegle istnieje ryzyko jej obluzowania i wypchnięcia z muru 🙁 Ściany są wilgotne i wymagają osuszenia.

W jednym pomieszczeniu robię nową podłogę. Fundamenty również nie nadają się do wiercenia, bo się sypią. Dlatego po wylaniu pierwszej warstwy betonu wzmocniłem fundament pod ścianą zaprawą, mając nadzieję, że nie rozpadnie się podczas wiercenia. Jednak w sąsiednim pomieszczeniu podłoga pozostaje oryginalna i muszę w jakiś sposób wprowadzić chemię do ścianki działowej, nie niszcząc jej przy tym. Myślę o wywierceniu większej liczby mniejszych otworów – może to pomoże? Czy istnieje jakiś inny sposób renowacji w takim przypadku? Teraz przyszło mi do głowy, czy po prostu jej nie podciąć i nie wstawić papy, skoro już o to pytam 🙂

W załączniku przesyłam zdjęcie ściany po lewej stronie. Niestety nie mam zdjęcia bezpośrednio z sąsiedniego pokoju, ale jest ona taka sama jak ta na drugim zdjęciu z nową betonową podłogą. Dziękuję za odpowiedź i poradę.

Bišický

0
0

Dzień dobry, panie Bišický.

Pana pytanie wydało mi się nieco zabawne i mam nadzieję, że przyjmie Pan ten komentarz z uśmiechem, podobnie jak Pan urozmaicił swój opis trafnymi emotikonami, co muszę przyznać, jest bardzo sympatyczne 🙂. Renowacja ścianki działowej według załączonego zdjęcia naprawdę nie będzie trudna i to właśnie był powód mojego lekkiego uśmiechu ☺️. Sam fakt, że skuł Pan tynki z obu stron ceglanej ścianki („szpaltówki”), potwierdza, że jest ona wystarczająco mocna i stabilna.

Obawia się Pan jednak, że wiercenie mogłoby tę ściankę wyburzyć lub poważnie naruszyć. Zapewniam, że tak się nie stanie. Pana pomysł z wierceniem mniejszych otworów jest oczywiście możliwy do zrealizowania, ale musiałby Pan dostosować średnice wierteł i rozstaw osiowy tak, aby uzyskać zużycie rzędu 1,3 do 1,5 litra kremu na 1 metr kwadratowy powierzchni przekroju poziomego muru. Zalecana przez nas średnica 14 mm i rozstaw co 100 mm są obliczone właśnie pod to optymalne zużycie, a tym samym pod pomyślny wynik. W Pana przypadku wciąż nie widzę powodu, by zmieniać naszą sprawdzoną technologię systemu AquaStop Cream, którą opracowaliśmy jako pionierzy iniekcji kremowej ponad 10 lat temu.

Moja rada: Proszę wiercić w najbliższej spoinie od podłogi (spoiny są dobrze widoczne na zdjęciu) i wiercić na wylot przez całą grubość ścianki. Przy użyciu wysokiej jakości wiertła w tej zaprawie będzie się wiercić bardzo łatwo, nawet bez użycia udaru. Dzięki temu uniknie Pan wibracji i rezonansu.

Zalecam, aby w tym przypadku nie skracać otworów. Przy tak małej grubości ścianki, każde skrócenie znacznie zmniejszyłoby ilość preparatu. Proszę przewiercić mur na wylot, a następnie z jednej strony zatkać otwory (np. szpachlując powierzchnię cementem szybkowiążącym). Dzięki temu nie straci Pan nic z głębokości otworu. Po wypełnieniu otworów kremem iniekcyjnym proszę nie wkładać korków styropianowych, ponieważ one również niepotrzebnie zabrałyby miejsce w tak cienkiej ścianie. Nie musi się Pan obawiać, że krem od razu wypłynie z poziomych otworów. Po aplikacji proszę po prostu zamknąć otwory z drugiej strony cementem szybkowiążącym. W ten sposób cała objętość otworu zostanie wykorzystana, a substancje aktywne zaczną się niepowstrzymanie rozprzestrzeniać w spoinie, tworząc skuteczną barierę hydroizolacyjną przy bardzo niskich kosztach.

Odnośnie Pana pomysłu z wkładaniem papy (podcinaniem ściany): Jest to oczywiście możliwe. Wykonanie nacięcia w tak cienkiej ścianie nie będzie problemem. Trzeba to jednak robić etapami, odcinkami, i po włożeniu papy oraz wbiciu klinów zabezpieczających, bardzo dokładnie wypełnić szczelinę zaprawą pod ciśnieniem, aby ściana nie osiadła. Metoda ta jest skuteczna, ale znacznie bardziej inwazyjna.

Po wykonaniu izolacji (chemicznej lub mechanicznej) należy przeprowadzić dalsze prace renowacyjne, czyli nałożyć tynki renowacyjne z zakładem ok. 150 mm powyżej pierwotnej granicy zawilgocenia.

Pozdrawiam serdecznie, Jiří Schwarz