Dzień dobry, czy wystarczyłoby, proszę Państwa, trochę skuć tynk renowacyjny (ale nie aż do samej cegły), wykonać iniekcję, a potem całość wzmocnić siatką z klejem (perlinką)? Wilgoć jest niewielka i występuje tylko na środku ściany, czego nie rozumiem – dlaczego nie na całej długości przy podłodze? Pod podłogą był kiedyś schowek/piwniczka, który został zasypany i zalany nowym betonem. Ściana znajduje się między sypialnią a garażem, nie jest to ściana zewnętrzna. W sypialni chciałbym wykończyć ją siatką, a w garażu jest tylko pobielona wapnem. Dziękuję za odpowiedź.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 13 godzin ago
Dzień dobry, jeśli jest to wilgoć spowodowana wilgocią gruntową, która podciąga kapilarnie przez mury, a tynki nie są zasolone, są mocne i spójne – co wynika z Pana opisu – można postąpić zgodnie z Pana propozycją. Oczywiście powinienem Panu zalecić skucie tynków aż do samej cegły, z zachowaniem odpowiedniej wysokości powyżej górnej granicy zawilgocenia, ale biorąc pod uwagę to, co Pan opisuje, mogę zgodzić się na Pana rozwiązanie.
Z poważaniem, Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 13 godzin ago