Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

aquastop cream
0
0

Dzień dobry, chciałbym zapytać: mam podmurówkę z piaskowca, a wewnętrzna podłoga znajduje się około 5 cm poniżej górnej krawędzi tej podmurówki. Pierwotnie myślałem o wykonaniu nawierceń w spoinie między podmurówką a ścianą, ale w ten sposób wewnątrz budynku znalazłbym się wspomniane ok. 5 cm nad podłogą. Czy w związku z tym lepiej będzie wiercić w podmurówce z piaskowca nieco niżej, niż znajduje się poziom wewnętrznej podłogi?

Dziękuję, Vostrad

0
0

Dzień dobry, panie Vostrad,

do wykonania iniekcji kremowej systemem AquaStop Cream proszę wykorzystać spoinę przejściową między podmurówką a ścianą ceglaną. Jest to wciąż bardzo korzystna wysokość względem podłogi i idealne miejsce do przeprowadzenia iniekcji.

Jeśli chciałby Pan uzyskać jeszcze głębszą barierę w kierunku dolnym (co zapewne jest Pana intencją), proszę skrócić odległości osiowe między otworami z zalecanych 100 mm do 80 mm. Do poziomego połączenia się blokad hydrofobowych w spoinie ciągłej dochodzi co prawda już przy odległościach 100 mm, ale przy rozstawie 80 mm „zasięg” (penetracja) substancji aktywnych jest większy, co pomoże nam uzyskać lepsze zabezpieczenie w stronę warstw podłogowych. Niemniej jednak, iniekcja wykonana w spoinie 50 mm nad podłogą byłaby całkowicie poprawna nawet bez skracania odległości osiowych.

Z poważaniem, Jiří Schwarz

0
0

Dziękuję za odpowiedź, to zdecydowanie ułatwi wiercenie. Proszę jeszcze o informację o przybliżonym zużyciu na 1 metr bieżący ściany z pełnej cegły o grubości 45 cm, przy wierceniu w spoinie. Dzięki wielkie za odpowiedź, Aleš Vostrad.

0
0

Dzień dobry, panie Vostrad.

Przy zachowaniu odległości osiowych 100 mm, średnicy otworów 14 mm i głębokości wiercenia 420 mm, realne zużycie wyniesie około 1,4 litra na 2,2 metra bieżącego iniekcji w spoinie (co odpowiada 1 $m^2$ przekroju poziomego muru).

W przypadku skrócenia odległości osiowych do 80 mm, zużycie wyniesie około 1,7 litra na 2,2 metra bieżącego.

W przeliczeniu na jeden metr bieżący (1 mb) ściany o grubości 45 cm:

  • Przy rozstawie 100 mm: zużycie wynosi ok. 0,65 litra.

  • Przy rozstawie 80 mm: zużycie wynosi ok. 0,8 litra kremu iniekcyjnego.

Z poważaniem,

Jiří Schwarz

 

Obliczanie zużycia kremu iniekcyjnego

Pokazując 3 wyniki
Twoja odpowiedź

Please first to submit.