Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

0
0

Dzień dobry, chciałabym zapytać, po jakim czasie od aplikacji (w przybliżeniu) powinny być widoczne efekty? Chodzi mi o to, kiedy ściany zaczną wysychać i kiedy zniknie wilgoć oraz pleśń ze ściany w sypialni.

Z góry dziękuję za odpowiedź. Życzę miłego dnia, Andrea Hudečková

0
0

Dzień dobry, Pani Hudečková.

Po bezbłędnym wykonaniu dodatkowej hydroizolacji w murze w celu zatrzymania wilgoci podciąganej kapilarnie, przy zapewnieniu prawidłowej wentylacji, wyższej temperatury powietrza oraz jego niższej wilgotności względnej, efekty stopniowego wysychania powinny być widoczne w ciągu kilku miesięcy. Czas ten może być krótszy, jednak na proces wysychania muru wpływa wiele czynników, z których wymieniłem tylko te najważniejsze.

Proces tworzenia się pełnej bariery hydroizolacyjnej w murze po iniekcji kremowej trwa od 2 do 6 tygodni. Dopiero po tym czasie rozpoczyna się właściwy proces stopniowego oddawania wilgoci przez mury.

Na pytanie, kiedy znikną pleśnie z tynków, nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie. Pleśń na ścianach pojawia się zawsze w parze z podwyższoną wilgotnością. Teoretycznie, jeśli mur jest suchy, pleśń nie powinna mieć warunków do rozwoju, jednak nie jest to reguła absolutna. Wilgoć na powierzchni tynków może być również spowodowana kondensacją pary wodnej z powietrza, która osiada na chłodniejszych fragmentach przegród wewnętrznych (np. w miejscach występowania mostków termicznych). Dzieje się tak często przy niedostatecznej cyrkulacji powietrza.

Podsumowując: pleśnie przestaną się tworzyć w momencie, gdy klimat w pomieszczeniach przestanie być sprzyjający dla osiadania zarodników pleśni i ich namnażania się. Kluczowym fundamentem jest jednak to, aby ściany i podłogi kondygnacji podziemnych i przyziemia nie zawilgacały z powodu niesprawnych lub brakujących hydroizolacji.

Z poważaniem, Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry,

mój dom jednorodzinny został zbudowany w 2017 roku na zboczu. Piwnica jest zasypana ziemią z trzech stron. Przez jedną ze ścian do budynku wprowadzony jest gaz, prąd oraz woda – wszystko w przepustach przechodzących przez mur. W ciągu ostatnich dwóch lat, podczas ulewnych deszczy, ściana w miejscach tych przepustów zaczyna wilgotnieć.

Chciałbym zapytać, czy mogę zastosować Państwa iniekcję od wewnątrz? Naprawa od zewnątrz nie jest możliwa – znajduje się tam taras (15 cm betonu + płytki), a instalacje są na głębokości dwóch metrów. Dziękuję za odpowiedź.

0
0

Dzień dobry,

Z przekazanych informacji wynika jasno, że mamy do czynienia z działaniem wody naporowej (pod ciśnieniem), która gromadzi się przy ścianie obwodowej poniżej poziomu gruntu podczas gwałtownych i intensywnych opadów. Pozytywne jest to, że problem dotyczy wyłącznie miejsc, w których znajdują się przepusty instalacyjne (przejścia rur).

Woda przenika albo przez sam przepust (który ma zazwyczaj większą średnicę niż rura przyłączeniowa), albo wokół niego. Oto sugerowane kroki:

1. Rozwiązanie doraźne (wnętrze przepustu)

Należy ostrożnie odsłonić przepust od strony wewnętrznej i oczyścić przestrzeń między rurą a wewnętrzną średnicą przepustu z resztek zaprawy i zanieczyszczeń. Następnie przestrzeń tę należy wypełnić jak najgłębiej montażową pianką kanalizacyjną lub studniarską (odporną na wodę). Po utwardzeniu miejsce to należy ponownie otynkować.

2. Nieszczelność wokół przepustu (kołnierze hydroizolacyjne)

Jeśli po wypełnieniu wnętrza rury woda nadal pojawia się wokół przepustu (w formie kropel), oznacza to nieszczelność pionowej izolacji zewnętrznej w miejscu styku z instalacją. Prawidłowo powinny być tam wykonane tzw. kołnierze uszczelniające (kołnierze hydroizolacyjne).

3. Rozwiązanie profesjonalne (Iniekcja poliuretanowa)

Ponieważ nie ma Pani możliwości dostania się do przepustów od zewnątrz, konieczna może być naprawa od wewnątrz. W przypadku naporu wody wykonuje się w bliskim sąsiedztwie przepustu (z dużą ostrożnością) otwory, w które wtłacza się żywicę poliuretanową (tzw. iniekcja ciśnieniowa poliuretanowa). Żywica ta w kontakcie s wodą gwałtownie zwiększa swoją objętość i trwale blokuje przeciek. Ta metoda wymaga jednak zatrudnienia specjalistycznej firmy.

W przypadku, gdy mimo podjętych kroków nadal będą pojawiać się „jedynie” wilgotne plamy, należy miejsca te – zachowując szczególną ostrożność – poddać iniekcji powierzchniowej Systemem AquaStop Cream®, zgodnie z poniższą instrukcją:https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#fugowanie-powierzchniowe

Z poważaniem, Jiří Schwarz

Pokazując 3 wyniki
Twoja odpowiedź

Please first to submit.