Dzień dobry,

mam dom, który zamierzam remontować na wiosnę. Chcę go również ocieplić. Przeczytałem Pana rady w poprzednim artykule i muszę przyznać, że bardzo mi to rozjaśniło moje plany. Moje pytanie jest jednak z tym bezpośrednio związane. Chciałbym zyskać na czasie i wykonać izolację jeszcze przed sezonem. Mam jednak obawy co do obecnych, zimowych temperatur. Czy to właściwe, a raczej – czy mogę teraz, w okresie między świętami, wykonać iniekcję Państwa systemem?

Materiał już u Państwa zakupiłem. Zacząłem już nawet wiercić otwory według Państwa schematów. Odwierty wykonuję od wewnątrz. Myślę, że wszystko zrozumiałem, ale co z tymi zimowymi temperaturami? Dziękuję za odpowiedź.

Jan

0
0

Dzień dobry,

Pana pytanie dotyczy z pewnością wykonania iniekcji w murach obwodowych powyżej poziomu gruntu. W przypadku takich ścian warunki temperaturowe decydujące o zasadności aplikacji w okresie zimowym nie zmieniają się, nawet jeśli nawiercanie wykonuje się od strony wewnętrznej. Piszę o tym dlatego, że niektórzy wykonawcy błędnie sądzą, iż wiercenie od wewnątrz zmniejsza lub całkowicie eliminuje ryzyko związane z mrozem – tak jednak nie jest. Ryzyko temperaturowe pozostaje takie samo, niezależnie od tego, z której strony wykonano otwory.

Iniekcja kremowa w murze z ocieploną elewacją ma oczywiście inne granice temperaturowe i w określonych warunkach właściwie nie posiada ograniczeń. Zapewne nie pytał Pan również o iniekcję murów poniżej poziomu gruntu (w piwnicach), gdzie temperatura na odpowiedniej głębokości zmienia się tylko nieznacznie. Podobnie w przypadku ścianek działowych wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń na parterze – tam temperatury zewnętrzne również nie są decydujące. W tych przypadkach nie ma się czego obawiać.

Przejdźmy jednak do sedna problemu. Moja odpowiedź może być dla Pana i innych czytelników nieco zaskakująca.

Temperatury poniżej zera mogą spowodować przemarzanie muru, co w pewnym stopniu może obniżyć skuteczność iniekcji. Mury obwodowe przemarzają szybciej przy wyższym stopniu zawilgocenia (wilgotne ściany to większa przewodność cieplna i większe straty ciepła). Jednak krem iniekcyjny AquaStop Cream® nie jest tak podatny na uszkodzenie przez mróz, jak powszechnie się uważa. W momencie spadku temperatury poniżej zera woda zmienia stan skupienia z ciekłego na stały (lód), co zmienia jej właściwości mechaniczne. Ta zmiana dotyczy jednak czystej wody ($H_2O$).

W przypadku emulsji iniekcyjnej na bazie silanów i siloksanów, czyli kremu AquaStop Cream®, punkt zamarzania (krzepnięcia) zaczyna się dopiero od -17°C. Należy też pamiętać, że dla wyniku iniekcji kluczowa nie jest temperatura powietrza, lecz temperatura wewnątrz muru (choć w praktyce należy kierować się prognozami zewnętrznymi, gdyż one prędzej czy później wpłyną na mur).

Nawet jeśli krem znajdzie się w murze o temperaturze poniżej punktu zamarzania wody, nie dojdzie do degradacji emulsji. Twierdzenie to opieram na własnym, trzyletnim teście naszego produktu. Po trzech latach ekspozycji kremu na bardzo niskie oraz wysokie temperatury, przeprowadziłem testy w murze i badania laboratoryjne. Wynik był zaskakujący: właściwości i skuteczność AquaStop Cream® pozostały całkowicie niezmienione. Jako przedstawiciel producenta powinienem odesłać Pana do karty technicznej zgodnej z normami certyfikacyjnymi, jednak mój poradnik służy radom praktycznym.

Gdzie leży prawdziwy problem?

Przy długotrwałych mrozach woda w porach i kapilarach muru zmienia się w kryształki lodu. I to jest kluczowa bariera. Kryształki ledu tworzą fizyczną przeszkodę dla dyspersji (rozprzestrzeniania się) substancji aktywnych kremu, mimo że sam krem przy tej temperaturze jeszcze nie zamarza.

Jeśli wykona Pan iniekcję, a w ciągu kolejnych tygodni (proces powstawania bariery trwa około 2–6 tygodni) mur przemarznie, dyspersja zatrzyma się w miejscach, gdzie powstał lód. Krem będzie nadal wchłaniał się w nieprzemarzniętych częściach muru. Gdy przyjdzie odwilż, lód stopnieje, a pory znów staną się drożne, ale otwory iniekcyjne mogą być już puste, ponieważ krem zdążył się wcześniej „rozpłynąć” tylko w cieplejszych fragmentach ściany.

Podsumowując: jeśli ma Pan pewność (lub wierzy w prognozy), że przez najbliższe ok. 3 tygodnie mur nie przemarznie na wskroś, wszystko zakończy się sukcesem.

Dwie ogólne zasady:

  1. Krótkotrwały spadek temperatury (np. nocą do -3°C, przy dodatniej temperaturze w dzień) zazwyczaj nie powoduje przemarznięcia muru.

  2. Im głębiej wchodzimy w miesiące zimowe, tym ryzyko trwałego przemarznięcia muru i zatrzymania procesu dyspersji rośnie.

Z poważaniem,

Jiří Schwarz – Prezes Zarządu