System AquaStop Cream®

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

0
0

Dzień dobry, Panie Schwarz,

siedem lat temu zleciliśmy budowę domu „pod klucz” jednej z praskich firm. Zdecydowaliśmy się na cegłę Heluz. Dom nie jest podpiwniczony. W niektórych miejscach na tynkach wewnętrznych zaczęły pojawiać się wilgotne plamy. Dom jest ocieplony. Znaleźliśmy Państwa metodę i wydaje nam się bardzo interesująca, zarówno pod względem ceny, jak i samego wykonania.

Nie wiemy jednak, jak postępować w przypadku cegły szczelinowej (dziurawki), aby krem nie spływał niżej, niż tego oczekujemy. Czy posiadają Państwo konkretną procedurę dla tego typu cegły z otworami?

Dziękuję za szybką odpowiedź, Jan Koudela

0
0

Dzień dobry, Panie Janie,

Procedura iniekcji przy użyciu naszego systemu AquaStop Cream jest identyczna dla wszystkich rodzajów cegieł z dużą liczbą drążeń (komór), takich jak Państwa pustaki Heluz, ale także Porotherm i podobne materiały szczelinowe murowane na zaprawę. Wielokrotnie odpowiadałem na pytania dotyczące procedur technologicznych dla tych cegieł w naszym Poradniku, dlatego skopiuję Panu moją odpowiedź na identyczne zapytanie. Dotyczyło ono wprawdzie muru z Porothermu, ale proces renowacji dla marek Porotherm i Heluz je taki sam.

Instrukcja wykonania iniekcji systemem AquaStop Cream w cegle szczelinowej:

Ze względu na to, że linię odwiertów należy wykonać w spoinie poziomej, można by rzec, że jest to idealny rodzaj muru, podobnie jak w przypadku pełnej cegły. Jednak technika wiercenia w murach komorowych musi być inna. Można, a właściwie należy, postąpić zgodnie z jednym z dwóch poniższych wariantów.

Wariant nr 1: Wybierają Państwo najodpowiedniejszą spoinę, którą chcą Państwo nasycić substancjami aktywnymi kremu iniekcyjnego. Odwiertów nie wykonuje się jednak bezpośrednio w spoinie (jak w przypadku pełnej cegły), ale ok. 30 mm powyżej tej spoiny. Dzięki temu nie otworzą Państwo komór pustaka, co stałoby się przy wierceniu wiertłem o średnicy 14 mm bezpośrednio w spoinie. Wiercenie nad wybraną spoiną logicznie zapobiega wyciekaniu kremu, ponieważ nie „otwieramy” rzędu cegieł, a krem iniekcyjny zatrzyma się na wybranej spoinie moździerzowej, w którą będzie powoli i skutecznie wsiąkać. W ten sposób powstanie bariera dla wilgoci podciąganej kapilarnie na żądanej wysokości. Ten sposób nie pozwala jednak na pełną kontrolę zużycia preparatu. Można je jednak oszacować, korzystając z naszego kalkulatora, obliczając litraż na metr kwadratový przekroju muru i dzieląc go przez metry bieżące.

Wariant nr 2: Odwierty wykonuje się bezpośrednio w wybranej spoinie wiertłem 14 mm, o długości nieco mniejszej niż grubość cegły, tak aby komory w miejscu wiercenia zostały skutecznie otwarte. Mogłoby się wydawać, że to właśnie sytuacja, której chcemy uniknąť, ale w tym przypadku jest to wręcz kluczowe. Następnie otwory wypełnia się niskoprężną pianką montażową. Pianka wypełni nie tylko sam otwór, ale przede wszystkim pionowe drążenia w cegłach. Po kilkugodzinnej przerwie technologicznej otwory należy ponownie przewiercić na całej głębokości. To usunie piankę z kanału wiercenia, ale komory w cegle pozostaną nią zaczopowane.

Bardzo ważne: Drugie wiercenie należy wykonać wiertłem o jeden rozmiar większym, tj. 16 mm. Daje to pewność, że na ściankach otworu (w spoinie i szkielecie cegły) nie pozostanie warstwa izolacyjna z resztek poliuretanu. Wilgoć w takim murze podciąga najpierw przez spoinę, a następnie przez szkielet i ścianki cegły – dzięki rozwierceniu pianki miejsca te stają się ponownie porowate i gotowe na przyjęcie substancji aktywnych kremu. Zużycie będzie wtedy odpowiadać objętości samych otworów, a wynik będzie w pełni wiarygodny.

Jeśli cegły były kładzione na dwa równoległe pasma zaprawy z przerwą powietrzną (często stosowane w celu poprawy izolacyjności termicznej), wariant nr 2 również skutecznie rozwiązuje ten problem.

Z poważáním, Jiří Schwarz

Pokazując 1 wynik
Twoja odpowiedź

Please first to submit.