Dzień dobry, potrzebuję porady. Czy mogę zastosować Państwa produkt AquaStop Cream do iniekcji muru wykonanego z cegły CDm (cegła dziurawka z pionowymi drążeniami)? Dziękuję.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 2 tygodnie ago
Dzień dobry,
w tej poradni często używam pewnego ustalonego zwrotu, który idealnie pasuje do Pana pytania: wszystko jest technicznie do rozwiązania. Nie będę filozofował, gdzie ta zasada nie obowiązuje, ale w Pana przypadku sprawdza się ona z pewnością.
Procedura iniekcji w naszym systemie AquaStop Cream jest taka sama dla wszystkich cegieł z dużą liczbą drążeń (komór), takich jak pustaki Heluz, Porotherm czy inne typy cegieł CDm, które są murowane na zaprawie.
Ponieważ linię odwiertów należy wykonać w spoinie ciągłej, można by rzec, że jest to idealny rodzaj muru, podobnie jak w przypadku ścian z cegły pełnej. Jednak proces wiercenia w murze komorowym musi być inny i można go przeprowadzić na dwa sposoby.
Wariant nr 1: Wybiera Pan najbardziej odpowiednią spoinę, którą chce Pan nasycić substancjami aktywnymi kremu iniekcyjnego. Odwierty wykonuje Pan nie bezpośrednio w spoinie (jak w przypadku muru jednorodnego), ale ok. 30 mm nad nią. Dzięki temu nie otworzy Pan komór pustaka bezpośrednio w spoinie, co stałoby się przy użyciu wiertła o średnicy 14 mm. Wiercenie nad wybraną spoiną logicznie zapobiega wyciekaniu kremu do wnętrza pustaka, ponieważ nie otwiera Pan „podłogi” komór, a krem zatrzymuje się na wybranej spoinie cementowo-wapiennej, w którą stopniowo i niezawodnie będzie się wsiąkać. W ten sposób powstaje bariera dla wilgoci podciąganej kapilarnie na żądanej wysokości. Należy jednak pamiętać, że ten sposób nie pozwala na pełną kontrolę zużycia preparatu. Można je jedynie szacować, korzystając z naszego kalkulatora dla cegieł komorowych, który określa litraż na metr kwadratowy przekroju poprzecznego muru.
Wariant nr 2: Wiercenie wykonuje Pan bezpośrednio w wybranej spoinie wiertłem 14 mm, o długości nieco mniejszej niż grubość muru, tak aby komory pustaka w miejscu wiercenia zostały skutecznie otwarte. Mogłoby się wydawać, że to właśnie sytuacja, której chcemy uniknąć, ale w tym wariancie jest to kluczowe. Następnie otwory wypełnia Pan niskoprężną pianką montażową o wysokiej ekspansji. Pianka wypełni nie tylko sam otwór, ale przede wszystkim puste komory cegieł. Po kilkugodzinnej przerwie technologicznej należy ponownie przewiercić otwory na całej głębokości. W ten sposób usunie Pan piankę z samego kanału otworu, ale komory pustaka pozostaną nią wypełnione. Bardzo ważne jest jednak, aby ponowne wiercenie wykonać wiertłem o jeden rozmiar większym, tj. 16 mm. Daje to pewność, że na ściankach otworu (spoinie i szkielecie ceramiki) nie pozostanie warstwa poluretanu, która mogłaby działać jak separator. Wilgoć w takim murze podciąga kapilarnie właśnie przez spoinę i szkielet ceramiki, a ponowne przewiercenie otworzy te miejsca dla dyspersji substancji aktywnych. Zużycie kremu będzie wtedy ograniczone tylko do objętości samego otworu, a wynik będzie niezawodny.
Gdybym miał wybierać między tymi dwiema opcjami, wybrałbym Wariant nr 2 ze względu na pełną kontrolę nad zużyciem preparatu podczas wypełniania otworów.
Z poważaniem, Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 2 tygodnie ago