Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry,
czy możliwa jest iniekcja również do traconego szalunku wylitego betonem? W tym przypadku woda prawdopodobnie przedostaje się przez połączenie między poziomym betonem a pionową ścianą, mimo że tam znajduje się pas izolacyjny.

Iniekcja do traconego szalunku wylitego betonem

0
0

Dzień dobry,
odpowiedź jest jednoznaczna: iniekcja kremowa Systemem AquaStop Cream® do utraconego szalunku jest absolutnie niezawodna.
W mojej poradni odpowiadam na to pytanie dość często i zawsze obowiązuje jedna podstawowa prawidłowość fizyczna i chemiczna naszego Systemu AquaStop Cream®: Tam gdzie wilgoć potrafi kapilarne wznoszić się, tam stopniowo może się wsiąkać i rozprzestrzeniać też substancja czynna kremu iniekcyjnego, która w materiale tworzy trwałą barierę hydrofobową zapobiegającą właśnie tej kapilarnie wznoszące się wilgoci.
Bloczki utraconego szalunku to wibracyjne szablony, a ich komory następnie zalewa się betonem. Chodzi o materiał bardzo wytrzymały i gęsty, dlatego jest mniej nasiąkliwy niż cegła klasyczna lub beton komórkowy. Oczywiście nie jest całkowicie nienasiąkliwy – inaczej nie miałbyś problemu z jego zawilgoceniem. Ze względu na konstrukcję i właściwości betonu wilgoć przenika do tego muru wolniej, niemniej jednak według stopnia wilgotności ten mur stopniowo całkowicie się zawilgoci tak samo jak cegła lub beton komórkowy.
Dokładnie w ten sam sposób w tym materiale funkcjonuje nasz krem iniekcyjny. Ten stopniowo cieczy się w otworze wiertniczym i ze względu na to, że jest to wysoce skoncentrowany krem iniekcyjny silan/siloksanowy, który jako jedyny na rynku nie zawiera żadnych zagęszczaczy, jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem mineralnym i obecną wilgocią, stopniowo penetruje i nasycza pory nawet najdrobniejsze kapilary betonu. Ze względu na mniejszą nasiąkliwość materiału proces nasycania trwa nieco dłużej, ale w rezultacie tworzy w całej grubości muru absolutnie niezawodną barierę hydrofobową.
Przyczyna zawilgocenia na styku płyty i szalunku
To, co opisujesz i co widać też na dołączonym zdjęciu, jest bardzo częstym problemem. Przyczyną zwykle bywa uszkodzenie hydroizolacji właśnie w miejscu spoiny roboczej na przejściu płyty fundamentowej i utraconego szalunku:
• Przejścia zbrojenia: Poziome taśmy asfaltowe w miejscach, przez które przechodzą pionowe pręty zbrojeniowe z płyty do szalunku, ciężko uszczelniają się i powstają tutaj nieszczelności w hydroizolacji.
• Połączenie wsteczne izolacji: Drugim miejscem krytycznym bywa tzw. połączenie wsteczne, gdzie taśma pozioma wychodząca na krawędzi płyty opuszcza się w górę w celu połączenia z hydroizolacją pionową. W tym zagięciu bardzo często dochodzi do nieszczelności, przez które woda, w lepszym przypadku tylko wilgoć gruntowa, dostaje się do środka.
Jeśli pionowa hydroizolacja zewnętrzna jest powyżej w porządku i wilgoć posuwają się od dolnej krawędzi utraconego szalunku, rozwiązanie za pomocą naszego systemu jak najbliżej nad podłogą (ok. 5 cm) jest w pełni niezawodne i funkcjonuje trwale.
Jak postępować przy iniekcji utraconego szalunku:
• Głębokość otworów: Utracony szalunek bywa wymiarowo precyzyjny i bardzo wytrzymały. Głębokość otworu wybierz o 2 do 3 cm mniejszą niż całkowita grubość muru (np. dla bloczka szerokości 20 cm wiercę do głębokości 17–18 cm). W przeciwieństwie do muru mieszanego tutaj nie grozi nagłe przebicie się wiertłem przez bloczek, dlatego wystarczy dobrze ustawić ogranicznik na wiertarce lub użyć znaku np. taśmą bezpośrednio na wiertłe i ostrożnie do niego dowiercać.
• Wykonanie: Wiercę w linii poziomej ok. 5 cm nad podłogą, gdzie już możesz dość wygodnie wiercić poziomo, przy czym zasłona hydrofobowa również na tej wysokości „dobie

gnie” do jej zera.
Przykładowa demonstracja z naszego testu i długoterminowego wyniku.
Dla lepszego zrozumienia załączam wideo z naszej serii właśnie na ten temat:
Wideo – Skuteczność Systemu AquaStop Cream® w utraconego szalunku: https://www.youtube.com/watch?v=QR1hDI6JoJw&t=5s

Z pozdrawieniami,
Jiří Schwarz
kierownik firmy TRUMf sanace s.r.o.

Pokazując 1 wynik
Twoja odpowiedź

Please first to submit.