AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy iniekcja kremowa ma bezpośredni związek z ograniczeniem przerastania stroczka domowego (grzyba domowego) przez mur? Czy tworząc poziomą barierę przeciwko wilgoci podciąganej kapilarnie, dojdzie do przerwania sznurów grzybni, którymi grzyb transportuje wodę? Czy mają Państwo jakieś doświadczenia w tym zakresie?

Z góry dziękuję za informacje. Miłego dnia.

0
0

Dzień dobry,

stroczek domowy atakuje konstrukcje drewniane oraz elementy budynku, które przez długi czas znajdują się w wilgotnym środowisku. Wilgotne środowisko wewnątrz budynków powstaje w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, przeciekania wody opadowej przez poszycie budynku, oddziaływania wilgoci gruntowej, a w gorszych przypadkach wód gruntowych i naporowych z powodu braku, niewystarczającej lub niefunkcjonalnej hydroizolacji przyziemia. Ostatnią przyczyną może być również niewłaściwe użytkowanie obiektu. Ta ostatnia kwestia ma mniejsze znaczenie dla występowania stroczka, ale nie można jej lekceważyć.

I tutaj przechodzę do Pańskiego pytania. Jeśli osuszymy fundamenty i mury za pomocą nowej hydroizolacji, a inne źródła wilgoci w obiekcie zostaną wyeliminowane, oczywiste jest, że żywotność stroczka domowego ulegnie znacznemu ograniczeniu.

W miejscu, w którym za pomocą Systemu AquaStop Cream zostanie utworzona bariera hydrofobowa przeciwko podciąganiu kapilarnemu, dojdzie również do przerwania sznurów (strzępek) grzybni stroczka. Niemniej jednak, nie znając ogólnego stanu Państwa obiektu, nie mogę twierdzić, że sama dodatkowa hydroizolacja pozioma zlikwiduje żywotność grzyba w innych miejscach, ze względu na wymienione wyżej, pozostałe możliwe przyczyny. Jedno mogę jednak stwierdzić z całą pewnością – wykonanie jakiejkolwiek niezbędnej i funkcjonalnej hydroizolacji przyziemia ogranicza możliwości powstawania i rozwoju grzybów domowych oraz pleśni. Jest to bezsporne.

Jeśli jednak w konstrukcji Państwa obiektu stroczek domowy jest już mocno rozprzestrzeniony, zalecam nie tylko wykonanie dodatkowej hydroizolacji, ale także wezwanie specjalistycznej firmy zajmującej się jego zwalczaniem. Nie mogę polecić jednego bez drugiego. Mogę jednak zasugerować kolejność działań. Zdecydowanie błędem byłoby zlecenie firmie likwidacji grzyba i pozostawienie zawilgoconego budynku bez podjęcia działań naprawczych (osuszających).

Z poważaniem, Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry, dziękuję za odpowiedź. Dla doprecyzowania: stroczek domowy nie jest w tej chwili aktywny, niemniej jednak piwnica znajdująca się pod zainfekowaną podłogą jest bardzo wilgotna. Znajduje się tam studnia oraz wyprowadzone drenaże, z których woda odpływa do studni chłonnej (trąbowca). Dom jest stary, pozbawiony izolacji poziomych. Nie chcemy bagatelizować sytuacji, dlatego szukamy odpowiedniego rozwiązania z wyprzedzeniem.

0
0

Dzień dobry. Tak, to bardzo rozsądne podejście. JS

0
0

Dzień dobry, proszę o informację. Będę wykonywał iniekcję w ścianie o grubości 30 cm. Na filmie pokazują Państwo, że w przypadku takich cieńszych murów wystarczy aplikować produkt od przodu przez gumową osłonę. Czy ta guma jest częścią opakowania? Czy jednak konieczne jest napełnianie otworu od tyłu za pomocą rurki? Chciałbym również zapytać o opakowanie w tubie (tzv. „kiełbasa”). Czy można go aplikować poprzez samo wyciskanie, czy jest do tego potrzebne jakieś urządzenie? Cenowo wychodzi taniej niż kartusz. Dziękuję.

0
0

Dzień dobry,

gumowa końcówka jest dodawana wyłącznie do pompy iniekcyjnej. Z perspektywy lat naszej działalności edukacyjnej w zakresie iniekcji kremowej oraz dostarczania wyczerpujących informacji muszę stwierdzić, że stosowanie gumowej końcówki – przeznaczonej pierwotnie do ewentualnego dotłaczania wypełnienia wykonanego rurką lub do napełniania otworów w murach o mniejszej grubości bezpośrednio przez ich ujście – nie jest obecnie powszechnie praktykowane. Wynika to nie z chęci ułatwienia sobie pracy, lecz z powodów praktycznych.

Za pomocą rurki aplikacyjnej można uzyskać wystarczające wypełnienie wywierconych otworów. Ewentualne dotłaczanie emulsji iniekcyjnej mogłoby prowadzić do zwiększenia zużycia preparatu powyżej naszych zaleceń. Oczywiście nie byłoby to błędem, ale nie jest to konieczne i w niektórych przypadkach niepotrzebnie zwiększałoby koszty. Nasz film animowany ma już 10 lat, a nasze rady, wskazówki i instrukcje były stopniowo dopracowywane. Byliśmy pionierami w tej dziedzinie, w czasach gdy nie było jeszcze ustalonych procedur technologicznych, nazewnictwa ani terminologii, które dzięki naszej działalności edukacyjnej z czasem się przyjęły. Nie można zatem powiedzieć, że końcówka stożkowa jest bezużyteczna, ale ma swoje ograniczenia (np. konieczność zachowania szczelności między końcówką a otworem w murze) i zależy od rzeczywistych potrzeb.

Do opakowania typu tuba (tzw. „kiełbasa”) automatycznie dołączamy rurkę PET o długości 500 mm. Nakłada się ją na szyjkę tuby, a połączenie zabezpiecza taśmą, która również jest częścią zestawu. W przypadku opakowania w tubie naprawdę nie potrzebują Państwo żadnego dodatkowego urządzenia aplikacyjnego. Wyciskanie kremu iniekcyjnego do otworu odbywa się poprzez wsunięcie rurki PET do tylnej części otworu i jej stopniowe wysuwanie – tak samo jak w przypadku pompy lub pistoletu. Poprzez odpowiednie ściskanie tuby palcami dłoni wypychają Państwo zawartość emulsji, podobnie jak w przypadku pasty do zębów. To takie moje porównanie, które z pewnością dla każdego będzie zrozumiałe.

Z poważaniem, Jiří Schwarz