Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy iniekcja kremowa ma bezpośredni związek z ograniczeniem przerastania stroczka domowego (grzyba domowego) przez mur? Czy tworząc poziomą barierę przeciwko wilgoci podciąganej kapilarnie, dojdzie do przerwania sznurów grzybni, którymi grzyb transportuje wodę? Czy mają Państwo jakieś doświadczenia w tym zakresie?

Z góry dziękuję za informacje. Miłego dnia.

0
0

Dzień dobry,

stroczek domowy atakuje konstrukcje drewniane oraz elementy budynku, które przez długi czas znajdują się w wilgotnym środowisku. Wilgotne środowisko wewnątrz budynków powstaje w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, przeciekania wody opadowej przez poszycie budynku, oddziaływania wilgoci gruntowej, a w gorszych przypadkach wód gruntowych i naporowych z powodu braku, niewystarczającej lub niefunkcjonalnej hydroizolacji przyziemia. Ostatnią przyczyną może być również niewłaściwe użytkowanie obiektu. Ta ostatnia kwestia ma mniejsze znaczenie dla występowania stroczka, ale nie można jej lekceważyć.

I tutaj przechodzę do Pańskiego pytania. Jeśli osuszymy fundamenty i mury za pomocą nowej hydroizolacji, a inne źródła wilgoci w obiekcie zostaną wyeliminowane, oczywiste jest, że żywotność stroczka domowego ulegnie znacznemu ograniczeniu.

W miejscu, w którym za pomocą Systemu AquaStop Cream zostanie utworzona bariera hydrofobowa przeciwko podciąganiu kapilarnemu, dojdzie również do przerwania sznurów (strzępek) grzybni stroczka. Niemniej jednak, nie znając ogólnego stanu Państwa obiektu, nie mogę twierdzić, że sama dodatkowa hydroizolacja pozioma zlikwiduje żywotność grzyba w innych miejscach, ze względu na wymienione wyżej, pozostałe możliwe przyczyny. Jedno mogę jednak stwierdzić z całą pewnością – wykonanie jakiejkolwiek niezbędnej i funkcjonalnej hydroizolacji przyziemia ogranicza możliwości powstawania i rozwoju grzybów domowych oraz pleśni. Jest to bezsporne.

Jeśli jednak w konstrukcji Państwa obiektu stroczek domowy jest już mocno rozprzestrzeniony, zalecam nie tylko wykonanie dodatkowej hydroizolacji, ale także wezwanie specjalistycznej firmy zajmującej się jego zwalczaniem. Nie mogę polecić jednego bez drugiego. Mogę jednak zasugerować kolejność działań. Zdecydowanie błędem byłoby zlecenie firmie likwidacji grzyba i pozostawienie zawilgoconego budynku bez podjęcia działań naprawczych (osuszających).

Z poważaniem, Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry, dziękuję za odpowiedź. Dla doprecyzowania: stroczek domowy nie jest w tej chwili aktywny, niemniej jednak piwnica znajdująca się pod zainfekowaną podłogą jest bardzo wilgotna. Znajduje się tam studnia oraz wyprowadzone drenaże, z których woda odpływa do studni chłonnej (trąbowca). Dom jest stary, pozbawiony izolacji poziomych. Nie chcemy bagatelizować sytuacji, dlatego szukamy odpowiedniego rozwiązania z wyprzedzeniem.

0
0

Dzień dobry. Tak, to bardzo rozsądne podejście. JS

0
0

Dzień dobry, proszę o informację. Będę wykonywał iniekcję w ścianie o grubości 30 cm. Na filmie pokazują Państwo, że w przypadku takich cieńszych murów wystarczy aplikować produkt od przodu przez gumową osłonę. Czy ta guma jest częścią opakowania? Czy jednak konieczne jest napełnianie otworu od tyłu za pomocą rurki? Chciałbym również zapytać o opakowanie w tubie (tzv. „kiełbasa”). Czy można go aplikować poprzez samo wyciskanie, czy jest do tego potrzebne jakieś urządzenie? Cenowo wychodzi taniej niż kartusz. Dziękuję.

0
0

Dzień dobry,

gumowa końcówka jest dodawana wyłącznie do pompy iniekcyjnej. Z perspektywy lat naszej działalności edukacyjnej w zakresie iniekcji kremowej oraz dostarczania wyczerpujących informacji muszę stwierdzić, że stosowanie gumowej końcówki – przeznaczonej pierwotnie do ewentualnego dotłaczania wypełnienia wykonanego rurką lub do napełniania otworów w murach o mniejszej grubości bezpośrednio przez ich ujście – nie jest obecnie powszechnie praktykowane. Wynika to nie z chęci ułatwienia sobie pracy, lecz z powodów praktycznych.

Za pomocą rurki aplikacyjnej można uzyskać wystarczające wypełnienie wywierconych otworów. Ewentualne dotłaczanie emulsji iniekcyjnej mogłoby prowadzić do zwiększenia zużycia preparatu powyżej naszych zaleceń. Oczywiście nie byłoby to błędem, ale nie jest to konieczne i w niektórych przypadkach niepotrzebnie zwiększałoby koszty. Nasz film animowany ma już 10 lat, a nasze rady, wskazówki i instrukcje były stopniowo dopracowywane. Byliśmy pionierami w tej dziedzinie, w czasach gdy nie było jeszcze ustalonych procedur technologicznych, nazewnictwa ani terminologii, które dzięki naszej działalności edukacyjnej z czasem się przyjęły. Nie można zatem powiedzieć, że końcówka stożkowa jest bezużyteczna, ale ma swoje ograniczenia (np. konieczność zachowania szczelności między końcówką a otworem w murze) i zależy od rzeczywistych potrzeb.

Do opakowania typu tuba (tzw. „kiełbasa”) automatycznie dołączamy rurkę PET o długości 500 mm. Nakłada się ją na szyjkę tuby, a połączenie zabezpiecza taśmą, która również jest częścią zestawu. W przypadku opakowania w tubie naprawdę nie potrzebują Państwo żadnego dodatkowego urządzenia aplikacyjnego. Wyciskanie kremu iniekcyjnego do otworu odbywa się poprzez wsunięcie rurki PET do tylnej części otworu i jej stopniowe wysuwanie – tak samo jak w przypadku pompy lub pistoletu. Poprzez odpowiednie ściskanie tuby palcami dłoni wypychają Państwo zawartość emulsji, podobnie jak w przypadku pasty do zębów. To takie moje porównanie, które z pewnością dla każdego będzie zrozumiałe.

Z poważaniem, Jiří Schwarz