Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry, zwracam się do Was po poradę dotyczącą aplikacji injektażu. Ta część domu pochodzi z 1929 roku i zgodnie z projektantami poprzedniego właściciela została posadowiona na ławach fundamentowych z kamienia łamanego.
Chcę wykonać injektaż kombinowany — zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Wewnętrzna podłoga znajduje się na wysokości, gdzie pojawiają się wykwity na tynku. Chciałbym wiercić jak najbliżej wewnętrznej podłogi. Jednak na zdjęciu 2 widać, że w domu istnieją dwie stare izolacje poziome. Nad dolną izolacją znajduje się rząd kamieni, które wydają się być piaskowcem.

Czy mogę wiercić w jednej linii powyżej poziomu dolnej izolacji w zależności od wysokości podłogi wewnątrz?
Zakładam, że kalkulator dla murów kamieniowych uwzględnia jeden rząd?

Dziękuję za poradę i wyjaśnienie

Injektaż domu Injektaż domu

0
0

Dzień dobry,

Twój dom z roku 1929 z podstawami z kamienia łamanego i murem z piaskowca to typowy obiekt, gdzie system AquaStop Cream® wykazuje doskonałe rezultaty. Dla muru mieszanego bez spoin przechodzących jest ta technologia idealna, ponieważ emulsja śmietankowa rozprzestrzenia się w strukturze materiału równomiernie i niezawodnie.

Oto fachowa ocena twojej procedury:

1. Wysokość linii wierceń
W domu bez piwnicy kluczowym czynnikiem jest czysty poziom zerowy wewnętrznej podłogi.

Wysokość praktyczna: Przy wierceniu od strony wewnętrznej jesteś ograniczony kadłubem wiertarki. Przy użyciu standardowego sprzętu zwykle można już wiercić poziomo od 4–5 cm nad podłogą. Ta wysokość jest absolutnie idealna. Przy wierceniu od strony zewnętrznej możemy przybliżyć wiercenia jeszcze bliżej poziomu zerowego. Jeśli nie znamy stanu i wysokości izolacji poziomej w podłodze, nie powinniśmy obniżać linii wierceń poniżej poziomu zerowego. Nigdy jednak poniżej izolacji poziomej w podłodze. Dotyczy to części domu bez piwnicy, co jest twoim przypadkiem.

Zachowanie poziomu i ciągłości: Bardzo ważne jest, aby zachować wybraną wysokość w jednej płaszczyźnie na całym obwodzie domu. Nawet jeśli będziesz wiercić rogi z zewnątrz, musisz dokładnie przenieść tę wysokość, aby wiercenia zewnętrzne łączyły się z wewnętrznymi w jednej linii. Jednocześnie upewnij się, że zachowana jest również odpowiednia odległość osiowa między ostatnim wierceniem z wnętrza a pierwszym wierceniem z zewnątrz (czyli wybranych 8 lub 10 cm). W ten sposób zapewnisz utworzenie naprawdę całkowitej i nieprzerwane bariery również w tych miejscach przejścia.

2. Injektaż kombinowany i rogi
Twój zamiar wiercenia kombinowanej (przestrzenie wewnętrzne z wnętrza, rogi z zewnątrz), jak się spodziewam, jest zgodny z moimi rekomendacjami. Rogi są zwykle najbardziej obciążone wilgocią i ich „przekroczenie” wierceniami z obu stron zapewni nadstandardowe nasycenie muru śmietanką. Jeśli zachowasz tę samą płaszczyznę wysokości i rozstawy, stworzysz w rogach niezawodną barierę hydrofobową.

3. Eliminacja szczelin (tzw. „węzłów”) w murze kamiennym
W murze kamiennym lub mieszanym bez spoin przechodzących grozi ryzyko, że hydrofobowa bariera między wierceniami na pewnej głębokości nie połączy się doskonale. Tworzą się wtedy miejsca (tzw. węzły), przez które gruntowa wilgoć mogłaby wciąż wznaszać się. Dla osiągnięcia maksymalnej pewności rekomenduję jedną z dwóch poniższych opcji:

Opcja A (Zagęszczenie wierceń): Zachowasz jedną linię, ale skrócisz odległość osiową wierceń ze standardowych 10 cm na 8 cm. W tym przypadku do obliczenia z kalkulatora dodaj około 20% materiału dodatkowo.

Opcja B (Injektaż dwurzędowy): Wykonasz dwie linie nad sobą w odstępie 4–5 cm w wykonaniu „zygzak” (wiercenia górnego rzędu są przesunięte na środek rozstawu rzędu dolnego). Górny rząd w tym przypadku „zamyka” ewentualne niedoskonałości linii dolnej. Przy tej opcji musisz pomnożyć zużycie z kalkulatora przez dwa.

4. Oryginalna izolacja pozioma i piaskowiec
Stare papy z roku 1929 już nie spełniają swojej funkcji. Dla naszej injektażu nie stanowią przeszkody – tworzymy tam izolację całkowicie nową.

Wilgoć jako nośnik: Jeśli mur jest wilgotny, wspomaga to transport substancji czynnych w głąb materiału.

Piaskowiec: Jest wysoce porowaty i chłonny, injektażna śmietanka przenika w jego strukturę bardzo niezawodnie. Nie musisz się zatem obawiać, że w piaskowcu nie utworzy się całkowita bariera.

5. Znaczenie injektażu podczas rekonstrukcji
Nawet jeśli mur wydaje się suchy, injektaż podczas rekonstrukcji jest bardzo rozsądnym posunięciem. Po wykonaniu nowych nieprzepuszczalnych podłóg wilgoć często zaczyna naciskać na ściany z większą intensywnością. Injektaż jest najlepszym zabezpieczeniem przed przyszłymi uszkodzeniami tynków. Przed wstrzykiwaniem śmietanki rekomenduje mi u kamienia użyć naszego Aktywatora, który zwiększy zdolność penetracji koncentratu.

Podsumowanie: Twoja procedura jest poprawna. Skoncentruj się na zachowaniu jednej płaszczyzny wysokości, prawidłowych roztawów również podczas przejścia z wnętrza na zewnątrz i wybierz jedną z wymienionych powyżej opcji w celu zapewnienia 100% szczelności bariery.

Z przyjaznym pozdrowieniem,

Jiří Schwarz – kierownik firmy TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry,

Pański dom z 1929 roku z fundamentami z kamienia łamanego i murami z piaskowca to typowy obiekt, gdzie system AquaStop Cream® wykazuje doskonałe rezultaty. Dla murów mieszanych bez przebiegających spoin ta technologia jest idealna, ponieważ emulsja kremowa rozprzestrzenia się w strukturze materiału równomiernie i niezawodnie.

Oto fachowa ocena Pańskiego postępowania:

1. Wysokość linii otworów wiertnicznych
W domu bez piwnic decydującym czynnikiem jest czyste zero poziomu wewnętrznej podłogi.

Praktyczna wysokość: Podczas wiercenia od strony wewnętrznej jesteście ograniczeni obudową wiertarki. Przy użyciu standardowego sprzętu można zwykle wiercić poziomo już od 4-5 cm nad podłogą. Ta wysokość jest absolutnie idealna. Podczas wiercenia od strony zewnętrznej można otwory przybliżyć jeszcze bardziej do zera podłogi. Jeśli nie znamy stanu i wysokości hydroizolacji w podłodze, nie powinniśmy obniżać linii otworów poniżej zera podłogi. Nigdy jednak poniżej hydroizolacji poziomej w podłodze. Dotyczy to niepodwalonej części domu, co jest Pańskim przypadkiem.

Zachowanie poziomości i ciągłości: Bardzo ważne jest, aby ta wybrana wysokość była zachowana w jednej płaszczyźnie na całym obwodzie domu. Nawet jeśli będziecie wiercić narożniki z zewnątrz, musicie dokładnie przenieść tę wysokość, aby otwory zewnętrzne nawiązywały do wewnętrznych w jednej linii. Jednocześnie zwracajcie uwagę na zachowanie odległości osiowej między ostatnim otworem od wewnątrz a pierwszym otworem od zewnątrz (czyli wybranym 8 lub 10 cm). W ten sposób zapewnijacie powstanie naprawdę integralnej i nieprzerwrnej bariery również w tych miejscach przejścia.

2. Iniekcja kombinowana i narożniki
Pański zamiar wiercenia kombinowanego (wnętrza pomieszczeń od wewnątrz, narożniki od zewnątrz), co przypuszczam, jest zgodny z moimi rekomendacjami. Narożniki są zwykle najbardziej obciążone wilgocią i ich „skrzyżowanie” otworami z obu stron zapewni nadzwyczajne nasycenie muru kremem. Jeśli zachowacie tę samą płaszczyznę wysokości i odległości między otworami, utworzycie w narożnikach niezawodną przesłonę hydrofobową.

3. Eliminacja szczelin (tzw. „węzłów”) w murach kamiennych
W murach kamiennych lub mieszanych bez przebiegających spoin istnieje ryzyko, że hydrofobowa przesłona między otworami na pewnej głębokości nie połączy się doskonale. Powstają wtedy miejsca (tzw. węzły), przez które wilgoć gruntowa mogłaby nadal wsiąkać. Aby osiągnąć maksymalną pewność, rekomendując jedną z poniższych dwóch wariantów:

Wariant A (Zagęszczenie otworów): Zachowacie jedną linię, ale skrócijacie odległość osiową otworów ze standardowych 10 cm na 8 cm. W tym przypadku do wyniku z kalkulatora dodajcie około 20% materiału dodatkowo.

Wariant B (Iniekcja w dwóch rzędach): Przeprowadzijacie dwie linie jedna nad drugą w odległości 4-5 cm w układzie „zygzak” (otwory górnego rzędu są przesunięte na środek rozstawu dolnego rzędu). Górny rząd w tym przypadku „zaślepia” ewentualne niedoskonałości dolnej linii. W tym wariancie musicie pomnożyć zużycie materiału z kalkulatora przez dwa.

4. Izolacja oryginalnego typu i piaskowiec
Stare kartony z 1929 roku już nie pełnią swoich funkcji. Dla naszej iniekcji nie stanowią przeszkody – tworzymy tam izolację całkowicie nową.

Wilgoć jako nośnik: Jeśli mury są wilgotne, wspomaga to transport składników czynnych w głąb materiału.

Piaskowiec: Jest wysoce porowaty i wchłonny, krem iniekcyjny przenika w jego strukturę bardzo niezawodnie. Nie musicie się więc obawiać, że w piaskowcu nie powstanie integralana bariera.

5. Znaczenie iniekcji podczas renowacji
Nawet jeśli mury wydają się suche, iniekcja w trakcie renowacji jest bardzo ostrożna. Po wykonaniu nowych szczelnych podłóg wilgoć często zaczyna się pchać w ściany z większą intensywnością. Iniekcja jest najlepszym zabezpieczeniem przed przyszłymi uszkodzeniami tynku. Przed wstrzykiwaniem kremu rekomenduję dla kamienia użyć naszego Aktywatora, który zwiększy zdolność penetracyjną koncentratu.

Podsumowanie: Pański postępowanie jest prawidłowe. Skupcie się na zachowaniu jednej płaszczyzny wysokości, prawidłowych odległości również podczas przejścia od wewnątrz na zewnątrz i wybierzcie jeden z powyższych wariantów, aby zapewnić 100% szczelność przesłony.

Z pozdrawieniami,

Jiří Schwarz – dyrektor firmy TRUMF sanace s.r.o.

Pokazując 2 wyniki
Twoja odpowiedź

Please first to submit.