Dzień dobry, zwracam się do Państwa z prośbą o poradę. Kupiłem starą przebudowaną chatę, ściany są wilgotne, pod listwami na podłodze jest pleśń i w pokoju czuć zapach zatęchłości.
Stwierdziłem, że ścian zostały pokryte tylko klejem z koralikami (czyli szczelnie) i hydroizolacja w podłodze wprawdzie jest, ale kończy się razem z tynkiem.

Moje pytanie brzmi czy jest realnie możliwe wykonać samodzielnie injektaż w tę ścianę i czy można podłączyć istniejącą hydroizolację z paska, na przykład poprzez wykopanie kawałka podłogi przy ścianie i podłączenie się Bitumenem 2K do tej izolacji i nad injektaż? Czy taka procedura jest możliwa, funkcjonalna i realna? Na koniec bym jeszcze odłupał ten niezespojony tynk z klejem na wysokości co najmniej 150cm i nałożył tynk sanacyjny.

Z góry dziękuję bardzo za odpowiedź.
Z pozdrawieniami
Lukáš Grepl

0
0

Dzień dobry,
Proponowana przez Panów procedura jest technicznie trudna, wymaga dużej umiejętności i cierpliwości, ale w sprzyjających warunkach mogłaby być realna. Postępujcie w następujący sposób: Na ścianach poddawanych sanacji zbijcie tynk na wystarczającą wysokość powyżej górnej krawędzi jego uszkodzenia, czyli widocznej degradacji. Jeśli chcielibyście odsłonić w strefie brzegowej podłogi hydroizolację poziomą, najpierw trzeba sondą ustalić, w jakiej głębokości od czystego poziomu podłogi znajduje się hydroizolacja. Następnie piłą tarczową wykonajcie równoległy do ścian nacięcie w odległości ok. 50 mm i idealnie na głębokość ok. 5-10 mm powyżej hydroizolacji. Odbiając pierwszy kawałek betonu w miejscu nacięcia, najlepiej w miejscu sondy, jeśli ją również wykonacie w pasku cięcia, beton powinien już stopniowo odkrywać się kawałkami, prawdopodobnie nawet ręczną dłutownicą, i w ten sposób nieuszkodzona hydroizolacja powinna się odsłonić na wystarczającej powierzchni. Po przeprowadzeniu iniekcji ścian Systemem AquaStop Cream łatwo połączycie hydroizolację poziomą w podłodze poprzez chemiczne podcięcie hydroizolacją nakładaną pędzlem, np. AquaStop Bitumen 2K flex, którą wyciągnęlibyście na wysokość ok. 50 mm powyżej linii iniekcji. Cały ten proces zakończycie otynkowaniem zbnych powierzchni zaprawą sanacyjną. Jednak nie mogę nie wspomnieć o pytaniu, czy taki proces dodatkowego połączenia hydroizolacji poziomej z chemicznym podcięciem jest konieczny. Chodzi o kondygnację nadziemną, gdzie w przeciwieństwie do kondygnacji podziemnych nie grozi działanie ciśnienia wody. Należy również wziąć pod uwagę, że hydrofobizacja w kierunku od otworów „dobiega” do 100 mm, a więc możliwe, że dotrze również do hydroizolacji na brzegu podłogi. Niemniej jednak nie zniechęcam Was od waszego zamiaru.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz