AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry, chciałbym prosić o poradę, jak postępować przy injektażu tego muru. Pomieszczenie remontowałem w 2008 roku i gdybym wiedział o Waszym produkcie, zrobiłbym to już wtedy. Nieruchomość ma około 200 lat, mur z mieszanego materiału o grubości 70 cm. Przeprowadzona została rekonstrukcja podłogi w składzie 10 cm czystego betonu, 5 cm polistyrenu, izolacja spawana na 10 cm betonie podkładowym i 20 cm żwirze. Na zdjęciach, które dołączyłem, opisałem strukturę podłogi wewnętrznej. Ściana ta tworzy przejazd, którego odbudowę się rozważa. Na początku wysokość izolacji od zewnętrznego terenu wynosi 15 cm, a na końcu 35 cm. Chciałbym się zapytać, czy powinienem wykonywać injektaż na poziomie izolacji czy tuż nad kostką brukową?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Injektaż muru o grubości 70 cm Injektaż muru o grubości 70 cm Injektaż muru o grubości 70 cm Injektaż muru o grubości 70 cm Injektaż muru o grubości 70 cm Injektaż muru o grubości 70 cm

0
0

Dzień dobry,
rysunek i opis składu podłogi, który Pan/Pani dostarczył/a, jest bardzo ważny dla mojej odpowiedzi. W Pana/Pani przypadku należy kierować się wysokością izolacji wodoodpornej w podłodze lub izolacji termicznej, a nie wysokością powierzchni użytkowej czy jezdnej. W praktyce oznacza to wykonanie poziomej linii injektażu, ewentualnie dwóch linii w układzie „zygzak”, co spowoduje, że będzie ona pozioma, ponieważ będzie na tej samej wysokości co ułożona izolacja wodoodporna i izolacja termiczna wewnętrznej podłogi pomieszczenia, a zatem będzie miała taki sam różny poziom od pochyłej powierzchni użytkowej/jezdnej kostki brukowej. To jest zasada wysokościowa, którą należy bezwarunkowo zachować zarówno przy cięciu chemicznym, jak i mechanicznym muru, aby nie mogło dochodzić do przemostu wilgoci – w Pana/Pani konkretnym przypadku z zawilgaconego obsypu pod podłogą ponad wykonanym injektażem, i to nie od dołu, lecz z wewnętrznego kierunku bocznego. Oczywiście słusznie będzie Pan/Pani rozważać, co zrobić z wilgotnym tynkiem pomiędzy kostką brukową a wysokością poziomego cięcia chemicznego. Nasuwa się kilka rozwiązań – na przykład powierzchnię w kształcie „leżącego” trójkąta zainjektować powierzchniowo – patrz https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#fugowanie-powierzchniowe, albo izolować powierzchnię szpachlą wodoodporną, np. AquaStop Bitumen 2K, którą następnie zaomietruje się wraz z pozostałymi już poziomo izolowanymi, a zatem wyższymi fragmentami muru. Ewentualnie można obłożyć tę powierzchnię obiciem cokołowym wentylowanym – np. https://www.stavoblock.cz/sokl. Całą ozdrawiającą powierzchnię zaomietrować najtrwalszym tynkiem do wilgotnego podłoża, czyli tynkiem klimatycznym Klimasan Perlit W ze wsparciem bariery przeciwsolnej/dzielnika wody AquaSalt Stop itp.
Z pozdrawieniami
Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry Panie Schwarz,

dziękuję za szybką odpowiedź na mój problem. Będę się kierować dołączonymi instrukcjami.
Z poważaniem Jan K.

0
0

Dzień dobry Panie Schwarz,

dziękuję za szybką odpowiedź na mój problem. Będę się kierować załączonymi instrukcjami.
Z pozdrawieniami Jan K.

0
0

Dzień dobry, chciałbym się zapytać, czy po przeprowadzeniu iniekcji mogę, a może muszę użyć między poszczególnymi warstwami (podkład, tynk i szpachla) standardowej penetracji, czy musi być użyta jakaś specjalna do sanacji. Z góry dziękuję za odpowiedź J.K.

0
0

Dzień dobry, chciałbym się zapytać, czy po przeprowadzeniu injektażu mogę, a może powinienem, używać między poszczególnymi warstwami (podkład, tynk i szpachla) standardowego gruntunku, czy musi być zastosowany specjalny do sanacji. Z góry dziękuję za odpowiedź J.K.

0
0

Dzień dobry,
przy nakładaniu podkładu, tynku jądrowego i zwykle również przy nanoszeniu tynku gipsowego podkłady nie są penetrowane. Dotyczy to zarówno tynków VC, jak i tynków naprawczych. Jeśli jest to Pana przypadek, żadna penetracja nie jest konieczna, a w przypadku tynków naprawczych tym bardziej. Penetracja stosuje się do specjalnych cienkowarstwowych zacierek lub np. przy nowym gipsowaniu na starej zdartej obudowie, także na bardzo słabo chłonnych lub mącznych ścianach. Nowe tynki mają jednak zupełnie inne właściwości, posiadają znaczną wytrzymałość do oczyszczonych podkładów i dlatego jedyną zasadą, którą należy „przestrzegać” dla zagwarantowania wystarczającej wytrzymałości podkładu i przyczepności warstw, jest to, że poszczególne warstwy tynku powinny być nakładane tzw. mokre na wilgotne. Mokry podkład na lekko zawilgoconą powierzchnię ściany itp. To oznacza, że jeśli podkład jest już przesuszony, należy go zawilgocić wodą za pomocą pędzla murarskiego lub opryskiwacza. Ten sposób jest wystarczający do uzyskania wystarczającej wytrzymałości gwarantowanej przez producenta tynków. W przypadku specjalnych zacierek, a także niektórych, zwłaszcza zewnętrznych farb, producent danego produktu bezpośrednio dostarcza rekomendowane penetracje. W przypadku tynków nic takiego nie jest konieczne, pod warunkiem że są to tynki wysokiej jakości, których jednak dzisiaj brakuje, i postępujemy zgodnie z powyższą moją rekomendacją.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry,
przy nakładaniu podkładu, tynku jądrowego i zwykle również przy aplikacji tynku gipsowego podkłady nie są penetrowane. Dotyczy to tynków cementowo-wapiennych, ale również tynków sanacyjnych. Jeśli taka jest Pana sytuacja, penetracja nie jest potrzebna, a w przypadku tynków sanacyjnych tym bardziej. Penetracja stosowana jest w specjalnych cienkowarstwowych masach, lub np. przy nowym tynkowaniu na stare, pozbawione powłoki tynki, również na ściany o bardzo niskiej nasiąkliwości lub pylące. Nowe tynki mają jednak zupełnie inne właściwości, posiadają znaczną przyczepność do oczyszczonych podkładów i dlatego jedyną zasadę, którą należy „przestrzegać” dla utrzymania przyczepności do podkładu i spójności między warstwami, jest stosowanie poszczególnych warstw tynku tzw. na mokro do wilgotna. Mokry podkład na lekko zawilgocony surface ściany, itp. To oznacza, że podkład, jeśli jest już przesuszony, należy go zwilżyć wodą za pomocą pędzla murarskiego lub opryskiwacza. Ten sposób jest wystarczający do uzyskania odpowiedniej przyczepności, którą gwarantuje producent tynku. W przypadku specjalnych mas, ale również niektórych, szczególnie zewnętrznych farb, producent danego produktu bezpośrednio zaleca penetracje, które dostarcza. W przypadku tynków nic takiego nie jest konieczne, pod warunkiem że są to tynki wysokiej jakości, których jednak dzisiaj brakuje, i postępujemy zgodnie z powyższą moją rekomendacją.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz

Pokazując 7 wyniki
Twoja odpowiedź

Please first to submit.