AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dobry deszcz. Mam zamiar izolować wilgoć w Izbe Mur 30 cm Tehla. To Murovany Dom. Chciałby zrobić i zdjęcia. Izba jest Tehla. VonkaJsiu Izby Muszę izolować i Takmer od fundacji. Zaizolował go prawie do 90 cm poniżej poziomu podłogi w Izbe. Styrrodur izolacyjny 8 cm plus liście NOP. Następnie nad podłogą podłogi około 40 cm Uziel polistyren 10 cm na górę. Ziji vo fracnuzsko. Temperatura w zimie spada maksymalnie minus 1 stopień. Preto som nie głosował na Hrubsie Thermalia. Teraz do rzeczy. Nieco pomógł temperaturę w Izbe Isla Hore. Ale Mur Tehl pochodzi z izolowanej poziomej. Nadal wytwarza wilgoć od podłogi do wysokości około 50 cm. Mur w dotyku jest zimny. Preto byłby policzony przez Wstrzyknięcie Ako to Vo Vasom. 5 cm od podłogi maksymalnie 10 cm od seba.

Proszę, masz tam Omitku w dobrym stanie (Pole Rocna Omitka) Preto, które chcemy przejść do teraz, oczywiście będziemy przestrzegać. Ale z pewnością nie udało nam się dotrzeć do szlifowania Medzi Tehlai… czy będzie to bardzo zirytowane zastrzykiem, a Priamo do Tehly? Jeśli nie uczynimy tego Medi Skari. KED Czy mur 30 cm wystarczający do 26 cm? Odpowiem na twoją odpowiedź. Dodałby SOM i zdjęcie, ale nie wiem, gdzie jest przyjmowany Mosch. Este Raz Dakujem

0
0

Dobry dzień. Zdjęcia można dołączyć do zapytania za pomocą przycisku, potomstwo podwodne, ale wyślij je na ten e -mail: [email protected]. Umieszczę je w twoim zapytaniu i udzielę odpowiedzi.

Z poważaniem

Jiří Schwarz

0
0

Ściana Biela jest w pytaniu vonkaJsia ktica spominam. A Zlta Wall to Zo Suusedom .. Ale Susedou Dom jest niepotrzebny.

Chcemy pozbyć się wilgoci. Mieliśmy domy. I to jest za dużo.

Dakujm dla informacji

0
0

Dobry dzień. Na pierwszy rzut oka na twoje pytanie pomyślałem, że będzie to wymagające i złożone środki zaradcze i porady, ale podczas czytania twojego zapytania odkryłem, że w twoim przypadku naprawa mokrego muru nie byłaby trudna. Podsumowanie twojego opisu: Osoceniane obwodowe murowanie powyżej i poniżej poziomu gruntu, plastry nie są jeszcze degradowane, zasadniczo nowe i tylko krótko kwitną i, jak poprawnie opisałeś, przyczynę niefunkcjonalnej lub brakującej poziomej izolacji w poprzecznej Sekcja murowania. Oś nie będzie trudna. Projektowanie rozwiązania: Nie nieodwracalnie uszkodzone przez plastry nie wydają się one solone w tak krótkim czasie, na przykład tak naprawdę nie trzeba ich usuwać. W końcu muszę polecić jeden destrukcyjny krok dla plastrów. Szkoda byłoby nie używanie poziomego stawu, w którym substancje aktywne emulsji zapylającej rozprzestrzeniają się zasadniczo równomiernie, a zatem absolutnie niezawodnie. Jest to konieczne w pokoju, w którym zostaniesz przeprowadzony w peryferyjnym murze z systemem kremowym Aquastop (zakładam z wnętrza), na końcach jednej długości murowania, tj. Od rogu do drugiego rogu pokoju , Zrób bardzo wąski pionowy rowek w gipsu aż do cegły i od podłogi do wysokości 100 – 120 mm oraz na szerokości bardzo wąskiego śrubokręta lub płaskiego śrubokręta. Przez pionowy rowek żółkniesz poziomo trwające stawy zapraw w murze. Wysokość najbardziej odpowiedniego złącza, jest to połączenie, które można już wywiercić poziomo za pomocą wiertła młotka i będzie najbliżej podłogi, można użyć do fugowania. W miejscu stawu na linii zaprawy na gipsie ze sznurkiem, poziom ducha, najlepiej budynku, stwórz funkcję. Nawet jeśli pozostaną na całej długości tynku, niezawodnie zanurzysz się przez linię na gipsie przez wiertło, a nawet jeśli umieścisz wiertło o 1-2 mm wyższe/niższe przed znakiem. Wiertło pogrąża się w stawie, a następnie ćwiczy w linii prostej i w wybranym poziomie poziomym. Dwa pionowe rowki o jednej długości muru można łatwo wykonać za pomocą zaprawy lub szybkiego cementu, po prostu nie używaj gipsu. Jeśli chodzi o głębokość odwiertów, opisałeś ją również poprawnie, ale nadal oferujesz możliwość głębszych odwiertów z ceglanego muru. Jeśli fasada polistyrenu jest przyklejona do muru na całej planszy, mam na myśli podstawę kleju budowlanego, które zakładam, że tak, możesz dokonać otworów na głębokość do polistyrenu. Jest niewielki, ale kolejny pozytywny punkt, w fudzie. Oczywiście możesz zrobić studnie odwiertów zgodnie z grubością. Murarstwo z cegły i odległość osiowa będą wykonane w wysokości 100 mm, jak powiedziałeś w zapytaniu. Wynik będzie niezawodny, po prostu licz na fakt, że Darkens pojawi się na tynku na odwiertach, ale po kilku miesiącach można je pokryć farbą. Myślę, że patrzenie na stopniowo suszącego murowane są zaciemnione miejsca wokół studni i są tymczasowe. Bardzo prawdopodobne jest, że zostanie ono naprawione, nie tylko w odwiertach, ale przynajmniej do pewnej wysokości – na przykład do oddzielnej taśmy malarskiej po wysuszeniu. Pigmentacja zawarta w kolorze za pomocą koloru jest zwykle zmniejszona/zmieniana po wysuszeniu, a kolor po wyschnięciu murowania, a zatem tynk może mieć inny odcień. Ale myślę, że na to również liczysz.

Z poważaniem

Jiří Schwarz

  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
0
0

Witaj, panie Slabý. Wodoodporna wanna wykonana ze szpatułki bitumu bitumu Aquastop 2K ma wiele zalet w stosunku do klasycznych pasków asfaltowych. Dwie główne zalety są niepodważalne. Oni są:

Wodoodporność jest bezproblemowa, bez połączeń. Drugą ogromną zaletą tej szpatułki jest to, że ma bardzo dobrą przyczepność do większości rodzajów powierzchni (tła) i mokrego, łatwo stosowanego do pionowych struktur, fałdów, nierównych substratów, co nie jest prawdą w przypadku pasków asfaltowych i struktur pionowych lub fałdów asphalt Paski są eliminowane itp. Wiesz z praktyki. Inne, powiedziałbym, że nie mniej interesujące korzyści są to, że tworzona jest bariera antyadonowa, w pewnym stopniu jest elastyczna i nie ma tendencji do pękania w małych wstrząsach lub napięciu, bardzo łatwym zastosowaniu i stosowanym do ok. 6 mm, więc nie jest to rodzaj farby, ale tworzona jest wystarczająco gruba wodoodporna warstwa. Nie chcę, żeby brzmiało to jak demonstracja korzyści, ale rzeczywiście, którzy zaczęli robić tę izolację, nie musi już przełączać się na inną izolację do tych celów. Wreszcie, możliwe jest użycie pionowej izolacji podsumonii podczas kopania, gdzie powiedziałbym, że jest to niezastąpione. Łatwo jest skopiować nierównomierność murarstwa, nie działa, doskonała przyczepność do włożonego podłoża, który jest zawsze w wykopanej podsumonii itp. Jest stosowany w dwóch warstwach z pielnicą, a każda warstwa jest już silna silna wystarczy przez 24 godziny. W przypadku podłogi lepiej jest zrobić drugą warstwę w 48 godzin po pierwszej warstwie i użyć najlepszych tenisówek z niską próbką. Chociaż jest to pewna przerwa technologiczna, ograniczenia czasowe, profesjonaliści z pewnością zwycięży. Być może interesującymi cechami bitumu bitumicznego Aquastop 2K są to, że są one bardzo dobrze połączone z szerokim zakresem innych rodzajów istniejącej izolacji i materiałów, od fugowania już omawianych zasłon, kartonu asfaltowego, stali nierdzewnej po drewnianych konstrukcjach. Cóż, rozważ lub spróbuj.

Z poważaniem

Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający Spol. Trump Remediation S.R.O.

http://www.trumf-sanace-sro.cz

0
0

Dobry dzień. Tak, idealny jest połączenie, które przypadkowo znajduje się na wysokości 50 mm od podłogi. Ten staw można wygodnie wygodnie wygodnie i jest blisko podłogi. Nie musisz się martwić o temperaturę. Istnieje różnica między temperaturą zewnętrzną a temperaturą w murze, która jest również chroniona przez izolację termiczną i ogrzewa się przez wewnętrzne ogrzewanie. W izolowanej fasadzie, w tym fundamentacji, zalecenia temperaturowe dotyczące fugowania nie są niezbędne. Rozumiesz mnie.

Z poważaniem

Jiří Schwarz

  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
0
0

Witaj, panie Slabý. Wodoodporna wanna wykonana ze szpatułki bitumu bitumu Aquastop 2K ma wiele zalet w stosunku do klasycznych pasków asfaltowych. Dwie główne zalety są niepodważalne. Oni są:

Wodoodporność jest bezproblemowa, bez połączeń. Drugą ogromną zaletą tej szpatułki jest to, że ma bardzo dobrą przyczepność do większości rodzajów powierzchni (tła) i mokrego, łatwo stosowanego do pionowych struktur, fałdów, nierównych substratów, co nie jest prawdą w przypadku pasków asfaltowych i struktur pionowych lub fałdów asphalt Paski są eliminowane itp. Wiesz z praktyki. Inne, powiedziałbym, że nie mniej interesujące korzyści są to, że tworzona jest bariera antyadonowa, w pewnym stopniu jest elastyczna i nie ma tendencji do pękania w małych wstrząsach lub napięciu, bardzo łatwym zastosowaniu i stosowanym do ok. 6 mm, więc nie jest to rodzaj farby, ale tworzona jest wystarczająco gruba wodoodporna warstwa. Nie chcę, żeby brzmiało to jak demonstracja korzyści, ale rzeczywiście, którzy zaczęli robić tę izolację, nie musi już przełączać się na inną izolację do tych celów. Wreszcie, możliwe jest użycie pionowej izolacji podsumonii podczas kopania, gdzie powiedziałbym, że jest to niezastąpione. Łatwo jest skopiować nierównomierność murarstwa, nie działa, doskonała przyczepność do włożonego podłoża, który jest zawsze w wykopanej podsumonii itp. Jest stosowany w dwóch warstwach z pielnicą, a każda warstwa jest już silna silna wystarczy przez 24 godziny. W przypadku podłogi lepiej jest zrobić drugą warstwę w 48 godzin po pierwszej warstwie i użyć najlepszych tenisówek z niską próbką. Chociaż jest to pewna przerwa technologiczna, ograniczenia czasowe, profesjonaliści z pewnością zwycięży. Być może interesującymi cechami bitumu bitumicznego Aquastop 2K są to, że są one bardzo dobrze połączone z szerokim zakresem innych rodzajów istniejącej izolacji i materiałów, od fugowania już omawianych zasłon, kartonu asfaltowego, stali nierdzewnej po drewnianych konstrukcjach. Cóż, rozważ lub spróbuj.

Z poważaniem

Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający Spol. Trump Remediation S.R.O.

http://www.trumf-sanace-sro.cz

0
0

Dobry wieczór. Dostałbym odwierty, które nie mają stopni z szybkim cementem. Co zaskakujące, w budynkach nie ma wiele dostępnych, a gips jest nieodpowiedni. Ale już o tym wspomniałem. W łańcuchu Hornbach, w Departamencie Materiałów Budowniczych, zawsze ma szybką cement. Jeśli masz w pobliżu ten sklep, na pewno go tam kupisz. Potrzebujesz najmniejszego pakietu, czyli 1 kg. Przetwarzanie jest takie samo jak gips, a więc po studniach z kremem do fugowania wystarczy wymieszać niewielką ilość materii w tyglu i otworu szpatułki. Ta metoda jest najszybsza i najłatwiejsza. Prawdą jest jednak, że nawet bez ciężaru nie będzie fundamentalnej emulsji wybuchowej. Maksymalnie z ujścia odwiertu będzie mała kroplówka i tylko z regionalnej części studni. Dostarczone przez nas wtyczki są wykonane z wytłaczonego polistyrenu i służą raczej jako niezawodna izolacja termiczna odwiertów niż uszczelnienie wycieku kremowego. W twoim przypadku nie jest to jednak konieczne, ponieważ wasz peryferyjna mur jest izolowana.

Z powitaniem księcia

Jiří Schwarz -konatel Society

Trump Remediation S.R.O.

Mob: +420 731565565

0
0

Witaj, panie Slabý. Wodoodporna wanna wykonana ze szpatułki bitumu bitumu Aquastop 2K ma wiele zalet w stosunku do klasycznych pasków asfaltowych. Dwie główne zalety są niepodważalne. Oni są:

Wodoodporność jest bezproblemowa, bez połączeń. Drugą ogromną zaletą tej szpatułki jest to, że ma bardzo dobrą przyczepność do większości rodzajów powierzchni (tła) i mokrego, łatwo stosowanego do pionowych struktur, fałdów, nierównych substratów, co nie jest prawdą w przypadku pasków asfaltowych i struktur pionowych lub fałdów asphalt Paski są eliminowane itp. Wiesz z praktyki. Inne, powiedziałbym, że nie mniej interesujące korzyści są to, że tworzona jest bariera antyadonowa, w pewnym stopniu jest elastyczna i nie ma tendencji do pękania w małych wstrząsach lub napięciu, bardzo łatwym zastosowaniu i stosowanym do ok. 6 mm, więc nie jest to rodzaj farby, ale tworzona jest wystarczająco gruba wodoodporna warstwa. Nie chcę, żeby brzmiało to jak demonstracja korzyści, ale rzeczywiście, którzy zaczęli robić tę izolację, nie musi już przełączać się na inną izolację do tych celów. Wreszcie, możliwe jest użycie pionowej izolacji podsumonii podczas kopania, gdzie powiedziałbym, że jest to niezastąpione. Łatwo jest skopiować nierównomierność murarstwa, nie działa, doskonała przyczepność do włożonego podłoża, który jest zawsze w wykopanej podsumonii itp. Jest stosowany w dwóch warstwach z pielnicą, a każda warstwa jest już silna silna wystarczy przez 24 godziny. W przypadku podłogi lepiej jest zrobić drugą warstwę w 48 godzin po pierwszej warstwie i użyć najlepszych tenisówek z niską próbką. Chociaż jest to pewna przerwa technologiczna, ograniczenia czasowe, profesjonaliści z pewnością zwycięży. Być może interesującymi cechami bitumu bitumicznego Aquastop 2K są to, że są one bardzo dobrze połączone z szerokim zakresem innych rodzajów istniejącej izolacji i materiałów, od fugowania już omawianych zasłon, kartonu asfaltowego, stali nierdzewnej po drewnianych konstrukcjach. Cóż, rozważ lub spróbuj.

Z poważaniem

Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający Spol. Trump Remediation S.R.O.

http://www.trumf-sanace-sro.cz

0
0

Dobry dzień. Wtyczka będzie uszczelniać, nawet jeśli jesteś przytłoczony i w tym przypadku nie potrzebujemy izolacji termicznej odwiertów. Zrób to. To dobry pomysl.

Z powitaniem księcia

Jiří Schwarz -konatel Society

  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
Pokazując 9 wyniki