Dzień dobry,

miałbym jeszcze kilka pytań dotyczących injektażu.

Po odkryciu muru stwierdziłem, że fundamenty to kamień i mur z cegły Kotovice. Niestety mur nie jest w jednej płaszczyźnie i dlatego nie da się wiercić w spoinie na całym obwodzie domu. Czy jest możliwe, aby linia wiercenia została utrzymana na tej samej wysokości, a wiercenie odbywało się bezpośrednio w cegłę Kotovice? W murze?

Po aplikacji kremu iniekcyjnego, czy można od razu ustawić osuszacz?

Dziękuję bardzo za odpowiedź, pozdrawiam David

0
0

Dzień dobry, panie Dawidzie,
możliwe jest wiercenie i przeprowadzenie krémowej iniekcji poza spoiną. System AquaStop Cream nie jest przeznaczony wyłącznie do murów ze spoinami przechodzącymi. Niemniej jednak, jeśli ściana jest wymurowywana na spoinach przechodzących i są one na akceptowalnej wysokości, wykorzystajmy je. W Pana przypadku ze zrozumiałych przyczyn możecie wiercić również poza spoiną. Nawet przy takim wykonaniu dojdzie do nałożenia się hydrofobowych barier pomiędzy otworami.
Osuszacze możecie włączyć natychmiast po przeprowadzonej iniekcji. Ogólnie można stwierdzić, że wyższa procentowa wilgotność w murze jest czynnikiem bardziej sprzyjającym niż gdy mur jest suchy. Dlatego zawsze korzystniej jest przeprowadzić krémową iniekcję w czasie, gdy mur jest bardziej zawilgocony. Ale to jest oczywiście lepsze, niż gdyby było odwrotnie. Dlatego rekomenduje wymuszane osuszanie ściany, jeśli chcecie przyspieszyć proces wysychania murów, przeprowadzać dopiero po wykonanej iniekcji.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz