System AquaStop Cream®

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

0
0

Dzień dobry, chciałbym się zapytać jak postępować przy injektażu, gdy ściana ma zdivo komorowe – cegła, szczelina powietrzna, cegła, a z zewnątrz ocieplenie. Wiercenie byłoby tylko niecałe 15 cm? Czy może nalać bezpośrednio w szczelinę, co nie wiem czy by miało efekt.
Obecnie jest wylewka ze cokołem, czy trzeba by było odciąć cokół?
Dziękuję, pozdrawiam Čtvrtníček

0
0

Dzień dobry, panie Cztvrtničku,
w Pańskim pytaniu jest dla mnie jedna niejasność. Cegły są komorowe (dziurawate) i zostały nimi wybudowane dwie ściany z szczeliną? Tak to wynika z Pańskiego pytania, ale zakładam, że chodzi o to, że wybudowane są dwie ściany z szczeliną, ale cegły nie są dziurawate. Dwie ściany ze szczeliną budowano kiedyś z dwóch powodów. Chodziło o oszczędność materiału, którego brakowało, a szczelina powietrzna jest też całkiem dobrym izolatorom cieplnym. Więc wcale nie był to zły sposób. Po prostu nasi przodkowie potrafili sobie radzić z ograniczonymi środkami. Dzisiaj jednak mamy inne możliwości, dlatego tego typu mury nie są budowane. Niemniej jednak, teraz jest Pan w sytuacji, gdy ta szczelina sprawia problemy przy tworzeniu dodatkowej hydroizolacji obu ścian. Jest Pan dodatkowo w gorszej sytuacji, bo z zewnątrz ma Pan już ocieploną fasadę i nie chce Pan jej niszcz wierceniem. Gdyby fasada nie była ocieplona, polecił bym Panu wiercić obie ściany oddzielnie. Ścianę wewnętrzną od wewnątrz i drugą od zewnątrz, i wszystko byłoby właściwie łatwe. Ale ponieważ teraz nie może Pan wiercić z zewnątrz, czy raczej z zrozumiałych powodów chce Pan wykonać injektaż tylko od wewnątrz, i to obu ścian, szczelina jest pewną komplikacją. Prawie wszystko jednak daje się rozwiązać, co dotyczy i tego przypadku.
Otwory wiercenia przy ścianie wewnętrznej zróbcie w spoinach nad podłogą i kontynuujcie wiercenie także w drugiej ścianie, aż do polistyrenu. Uważam, że nie ma problemu, aby np. w oknie zmierzyć całkowitą grubość obu ścian z polistyrenem, a następnie odjąć jego grubość od grubości całkowitej. To jest myślę łatwe i zakładam, że zna Pan grubość polistyrenu. Możecie więc rzeczywiście wiercić aż do polistyrenu, bez zalecanego skrócenia. Do żadnej niepożądanej reakcji kremu injektażowego w miejscu kontaktu z polistyrenem nie dojdzie, ale będzie Pan pewny, że obie ściany będą w całej swojej grubości wystarczająco wypełnione kremową emulsją. Pytanie czy przy wierceniu przez tę wewnętrzną ścianę „traficie” w spoinę tej tylnej ściany, ale nawet jeśli spoiny nie będą na tej samej wysokości, nic się zasadniczo nie stanie. Wykorzystacie przynajmniej spoinę przy pierwszej ścianie, a przy drugiej ścianie, nawet jeśli wiercenie nie wejdzie w spoinę, to sama cegła jest wysoko nasiąkliwa i tam też powstanie skuteczna wodoodporna pozioma osłona zapobiegająca kapilarności wilgoci. Niemniej jednak, to co opisałem w poprzednich zdaniach, to dopiero drugi etap wiercenia. Najpierw korzystniej jest wywierćić pierwszą ścianę tylko do szczeliny i wiercenie drugiej ściany na razie nie robić. W ten sposób najpierw odwiercicie planowany odcinek do injektażu. Z Pańskiego pytania nie jest dla mnie całkiem jasne, jak szeroka jest szczelina. Niemniej jednak, jeśli szczelina będzie miała szerokość do 100 mm, zakładam że nie będzie szersza, to przez otwór wiercenia wsuniecie tubkę polietylenową piany poliuretanowej rozprężnej w miejsce szczeliny i wykonacie wypełnienie. Nie musicie tam aplikować dużej ilości piany. Tylko taką ilość, aby powstało wypełnienie między ścianami w miejscu wiercenia. Możliwe, że piana rozprężna wcisnie się częściowo do wiercenia. To też nie jest problem. Gdy piana stwardnieje, przystępujecie do drugiego etapu wiercenia. Pierwszą ścianę macie już odwierconą, więc wiertło wywierci już tylko ewentualnie wcisniętą pianę montażową, potem oczywiście wiercicie w miejscu, gdzie już nie ma szczeliny powietrznej, ale jednolitego miejsca piany montażowej i oczywiście dowierćcie tę tylną ścianę aż do ocieplenia. Cóż, i teraz myślę, że jest jasne, że następny krok, czyli injektaż muru, jest łatwy. Tak, będziecie wypełniać także miejsce szczeliny, dokładniej mówiąc, miejsce poprzeburanej wypełnienia, co daje Wam pewne zwiększenie zużycia, niż gdybyśmy mogli injektować każdą ścianę osobno, ale myślę, że te „zwiększone” koszty nie są zasadnicze. Jest nawet pytanie, czy to są zwiększone koszty. Oczywiście nie mówię o tym, jak by to wyglądało z kosztami, gdyby procedować bez wypełnienia pianą montażową, chciałem raczej wyjaśnić, że stopniowo spadający poziom emulsji injektażowej w wierceniu będzie przebiegać także w miejscu wiercenia w wypełnieniu poliuretanowym, i tak krem injektażowy z tego miejsca stopniowo i z większości objętości przesunie się do miejsc nasycających się, którymi są dwie injektowane ściany. To chyba wszystko, co mógłbym Panu polecić do wykonania injektażu Systemem AquaStop Cream tych ścian ze szczeliną.
Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz

0
0

Dziękuję bardzo za odpowiedź
Tak, chodzi o dwie ściany z pełnej cegły
Pozdrawiam Čtvrtníček

0
0

Chętnie się stało. Dziękuję za potwierdzenie mojego założenia. JS