Dzień dobry, mam kamienny dom, w którym wykonałem już iniekcję, a teraz przygotowuję się do kładzenia tynków. Stare tynki mam skute na całej powierzchni – od podłogi aż po sufit. Czy mogę otynkować całą ścianę, używając domieszki AquaSan Porosity? Czy lepiej nałożyć tynk renowacyjny np. tylko do połowy wysokości? Dziękuję.

0
0

Dzień dobry.

Oryginalne tynki, jak Pan pisze, zostały usunięte od podłogi aż po sam sufit. Wykonał Pan również iniekcję murów, co jest oczywiście prawidłowym krokiem. Same tynki renowacyjne nie rozwiążą problemu zawilgocenia ścian (co jest już raczej powszechnie znaną prawdą), stanowią one jednak niezbędne dopełnienie procesu osuszania.

Tynk z domieszką AquaSan Porosity można wykonać do wysokości ok. 50 cm powyżej pierwotnego zawilgocenia, a pozostałą część ściany otynkować zwykłą zaprawą cementowo-wapienną. Ponieważ jednak koszt przygotowania tynku z AquaSan Porosity jest znacznie niższy niż kupno gotowych tynków renowacyjnych w workach, ostateczna decyzja o wysokości zależy wyłącznie od Pana. Ręczne przygotowanie tej zaprawy kosztuje w przybliżeniu tyle samo, co najzwyklejszy tynk cementowo-wapienny z worka, nie ma więc powodu, by przerywać tynkowanie w połowie ściany – może Pan nałożyć AquaSan Porosity aż do sufitu.

Tynk ten, dzięki swoim właściwościom, jest przeznaczony do wilgotnych murów, ale nadaje się również do tynkowania pozostałych powierzchni, które nie wymagają renowacji – można go stosować na wszystkie ściany wewnętrzne oraz elewacje. Po całkowitym wyschnięciu osiąga wysoką wytrzymałość i, co najważniejsze, paroprzepuszczalność. W przypadku murów kamiennych duża przyczepność do podłoża jest dodatkową zaletą, którą ten tynk zapewnia.

Ogólnie można powiedzieć, że dla domu – a zwłaszcza dla jego konstrukcji pionowych – stan, w którym ściany nie są „zamknięte” i mają niski opór dyfuzyjny (mogą oddychać), jest w połączeniu z innymi czynnikami korzystniejszy dla klimatu wewnętrznego. Myślę, że to może być dla Pana kluczowy argument przy podejmowaniu decyzji.

Jedna uwaga końcowa: wspomniał Pan, że jest to dom z kamienia. Proszę rozważyć, czy przed tynkowaniem nie zastosować preparatu ochronnego AquaSalt Stop. Jeśli zdecyduje się Pan na jego użycie, należy go nanieść tylko do wysokości pierwotnie zawilgoconych tynków. W tym przypadku nie ma sensu nakładać powłoki ochronnej aż pod sam sufit.

Pozdrawiam serdecznie, Jiří Schwarz