Dzień dobry, chciałbym się zapytać o prawidłowy postępowanie przy ścianach zawierających zarówno cegłę paloną, jak i niepaloną, gdzie w wielu miejscach nie ma regularnych spoin, a tym bardziej nie są wystarczająco grube na 14mm. Gdzie i jak w tym przypadku najlepiej wykonać injektaż?

Dziękuję

0
0

Dzień dobry,
Waża sytuacja nie jest niczym niezwyczajnym, a system AquaStop Cream® jest idealnym rozwiązaniem dla tego typu muru (cegła pálona i niepálona). Oba materiały mają doskonałą kapilarność, przy czym cegła niepálona (surowa) jest jeszcze bardziej nasąchliva niż cegła pálona, dlatego rozchodzenie się kremu będzie bardzo niezawodne w obu materiałach.

Oto zalecany postępowanie dla Waszego konkretnego przypadku:

1. Wykorzystanie spoin (nawet nieregularnych) Jeśli cegły są układane w rzędach, zalecam trzymać się możliwie najbardziej poziomych spoin ciągłych, nawet jeśli są cienkie. Fakt, że podczas wiercenia o średnicy 14 mm trafiąc także na krawędzie cegieł powyżej i poniżej spoiny, wcale nie stanowi problemu, ponieważ krem będzie rozprzestrzeniać się równomiernie w obie strony. Jeśli spoina lekko się porusza (w granicach milimetrów lub 1–2 cm), możecie dostosować linię wiercenia tak, aby ją naśladowała i wykorzystywała.

2. Postępowanie w przypadku utraty widoczności spoiny lub jej nieciągłości Jeśli spoina w określonej części ściany zanika lub jest na tyle nieregularna w pionie, że musielibyście zbyt mocno oddalić się od podłogi (lub zbyt do niej zbliżyć), kontynuujcie wiercenie bezpośrednio przez cegły w jednej ustalonej linii poziomej. Krem injektażowy rozprzestrzenia się w murze ceglanym na całej grubości ściany (zarówno w cegle palonej, jak i niepalona) absolutnie niezawodnie.

3. Dostosowanie technologiczne dla maksymalnej pewności (rekomendacja) Jeśli macie grubsze ściany (np. 45 cm i więcej), mur ma oprócz spoin poziomych również spoiny pionowe (połączeniowe). Jeśli nie wiercicie bezpośrednio w ciągłej spoinie poziomej, otwoór w murze wiązanym przecina również te pionowe spoiny. W takim przypadku zalecam małe dostosowanie postępowania:

• Skróćcie osiową odległość między otworami z typowych 10 cm do 9 cm.
• Przyczyna: Ten mały szczegół (różnica 1 cm w rozstawach osiowych) zapewni wam, że ekrany hydrofobowe na całym przekroju ściany niezawodnie się połączą i wystarczająco się zachodzą również w miejscach, gdzie otwór przecina pionową spoinę połączeniową, która może mieć nieco inną nasączliwość (zaprawa zwykle ma większą nasączliwość) niż sama cegła. To minimalna inwestycja w dodatkowy materiał, która jednak znacznie zwiększa pewność rezultatu w przypadku nieregularnego muru.

4. Reguła wysokości Nadal obowiązuje, że powinniście wiercić jak najbliżej podłogi (najlepiej maksymalnie do 10 cm nad podłogą), jeśli z drugiej strony ściany teren nie jest wyżej. W ten sposób zapewniącie, że wilgoć nie będzie miała szansy „przemostu” izolacji.

Podsumowanie: Mur z cegły palonej i niepalona jest materiałem bardzo wdzięcznym do injektażu kremem. Jeśli zagęścicie otwory do 9 cm w miejscach, gdzie nie ma możliwości wykorzystania poziomych spoin ciągłych, i tak osiągnięcie 100% rezultatu.

Z poważaniem,
Jiří Schwarz – dyrektor firmy

0
0

Dzień dobry,
Vaša situace není ničím neobvyklá a systém AquaStop Cream® je pro tento typ zdiva (pálená i nepálená cihla) ideálním řešením. Oba materiály mají vynikající kapilární nasákavost, přičemž nepálená cihla (vepřovice) je dokonce ještě nasákavější než cihla pálená, takže šíření krému bude velmi spolehlivé v obou materiálech.

Pańska sytuacja nie jest niczym niezwyczajnym, a system AquaStop Cream® jest idealnym rozwiązaniem dla tego typu murów (cegła palona i niepalona). Oba materiały wykazują doskonałą chłonność kapilarną, przy czym cegła niepalona (surowiec ceramiczny) jest jeszcze bardziej chłonna niż cegła palona, dlatego rozprzestrzenianie się kremu będzie bardzo niezawodne w obu materiałach.

Oto zalecany postępowanie dla Pańskiego konkretnego przypadku:

1. Wykorzystanie fug (również nieregularnych) Jeśli cegły są ułożone w rzędach, zalecam trzymać się jak najbardziej poziomych fug przebiegających, nawet jeśli są cienkie. To, że podczas wiercenia o średnicy 14 mm traficie również krawędzie cegieł powyżej i poniżej fugi, wcale nie stanowi problemu, ponieważ krem i tak będzie rozprzestrzeniać się równomiernie w obie strony. Jeśli fuga lekko się waha (w skali milimetrów lub 1–2 cm), możecie linię wiercenia dostosować tak, aby ją śledzić i wykorzystać.

2. Postępowanie w przypadku utraty widoczności fugi lub jej nieprzerwania Jeśli fuga w pewnej części ściany zanika lub jest tak bardzo nieregularna pod względem wysokości, że musielibyście zbyt bardzo oddalić się od podłogi (lub odwrotnie zbyt blisko jej przylegać), kontynuujcie wiercenie bezpośrednio przez cegły w jednej ustalonej linii poziomej. Krem zastrzykiwany rozprzestrzenia się w całej grubości ściany (zarówno w cegle palonej, jak i niepalonej) całkowicie niezawodnie.

3. Modyfikacja technologiczna dla maksymalnej pewności (rekomendacja) Jeśli macie grubsze ściany (np. 45 cm i więcej), mur oprócz fug poziomych ma również fugi pionowe (styków). Jeśli nie wiercicie bezpośrednio w przebiegającej poziomej fudze, wiercenie w murze wiązanym przecina również te fugi pionowe. W takim przypadku zalecam niewielką zmianę postępowania:

• Skróćcie osiowe odległości między otworami wiercenia ze zwyczajowych 10 cm do 9 cm.
• Powód: Ten mały szczegół (różnica 1 cm w rozstawach osiowych) zapewni wam, że hydrofobowe bariery w całym przekroju ściany niezawodnie się połączą i wystarczająco się zachodziły nawet w miejscach, gdzie wiercenie przecina pion styku, który może mieć nieco inną chłonność (chłonność zaprawy jest zwykle nieco wyższa) niż sama cegła. To minimalna inwestycja w dodatkowy materiał, która jednak znacznie zwiększa pewność wyniku w nieregularnym murze.

4. Zasada wysokościowa Nadal obowiązuje, że powinni wiercić jak najbliżej podłogi (idealnie jak najbliżej, ale maksymalnie 10 cm nad podłogą), jeśli z drugiej strony ściany teren nie jest wyżej. W ten sposób zapewnicie, że wilgotność nie będzie miała szans „przemostu” izolacji.

Streszczenie: Mur z cegły palonej i niepalonej jest bardzo dzięcznym materiałem do zastrzyku kremowego. Jeśli zagęścicie otwory wiercenia do 9 cm w miejscach, gdzie nie jest możliwe wykorzystanie przebiegających poziomych fug, i tak osiągniecie 100% wyniku.

Z poważaniem,
Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający firmy

0
0

Dziękuję bardzo za szybką i wyczerpującą odpowiedź.

0
0

Dziękuję bardzo za szybką i wyczerpującą odpowiedź.

0
0

Dziękuję bardzo za szybką i wyczerpującą odpowiedź.

0
0

Dzień dobry, dziękuję Wam bardzo za Waszą opinię! Bardzo cieszę się, że moja odpowiedź pomogła Wam lepiej zrozumieć tę problematykę. Właśnie dlatego prowadzimy to forum poradnicze – aby ludzie mieli dostęp do technicznie poprawnych informacji i aby ich prace zakończyły się sukcesem. Życzę Wam powodzenia w sanacji i aby wasz dom przynosił Wam tylko radość.
JS

0
0

Dzień dobry, dziękuję Wam bardzo za waszą opinię! Cieszę się bardzo, że moja odpowiedź pomogła wam lepiej orientować się w problematyce. To właśnie dlatego prowadzimy to forum poradnicze – aby ludzie mieli dostęp do technicznie poprawnych informacji i ich prace były uwieńczone sukcesem. Życzę wam powodzenia w sanacji i aby wasz dom przynosił wam tylko radość.
JS

0
0

Dzień dobry, dziękuję Wam bardzo za waszą zwrotną informację! Cieszę się, że moja odpowiedź pomogła wam lepiej zorientować się w tej problematyce. Właśnie dlatego prowadzimy tę poradnię – aby ludzie mieli dostęp do technicznie poprawnych informacji i aby ich prace uwieńczył sukces. Życzę wam, aby sanacja powiodła się i dom przynosił wam tylko radość.
JS

Pokazując 8 wyniki
Twoja odpowiedź

Please first to submit.