Dobry wieczór,
Przejrzałem całą waszą stronę i super, będę realizować.
Prawie wszystko jest dla mnie jasne, ale mam kilka wątpliwości dotyczących szczegółów.
Na waszej stronie piszecie, że sanacja kremem ma taką samą skuteczność jak wiercenie z zewnątrz, tak jak wiercenie od wewnątrz? Mimo że od zewnątrz moja ściana w sypialni wygląda sucho, ale od wewnątrz na tym murze jest sporo wilgoci, czy mimo to jest możliwość wiercenia tej 60 cm ściany z zewnątrz i czy efekt tam będzie?
Dalej, mam ścianę ze zmieszanego muru, chyba wszystko co kiedyś było, a w jednym miejscu jest na przykład 2 metry długi piaskowiec. Czy to problem, jeśli pojadę prostą linią w piasku?
Ostatnia rzecz, czy nie macie doświadczenia od klientów w takiej sytuacji: wyobrażcie sobie pokój w domu o kształcie kwadratu, cztery równe ściany i mnie martwi tylko jedna, gdybym porządnie wiercił tylko tę jedną ścianę, czy mój problem nie przesunie się na pozostałe ściany?
Dzięki
J. Kubín
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 6 dni ago
Dzień dobry, panie Kubíne,
Odpowiadę zgodnie z kolejnością Pana pytań.
W przypadku przeprowadzenia injektażu z strony zewnętrznej lub wewnętrznej nie powinno być żadnej różnicy w wyniku. Rezultat nie nastąpi, jeśli wiercenia będą dostatecznie głębokie w stosunku do danej grubości muru. Weźmy dla przykładu injektaż ścian wewnętrznych – z lewej czy prawej strony, a gdy się odwrócę, która to jest właściwie strona muru? To myślę, że jest prosta, ale całkowicie trafna odpowiedź. Wiercenie ze strony zewnętrznej lub wewnętrznej ściany obwodowej zawsze ma jednak swoje zalety i wady, które jednak są technicznie rozwiązywalne. Przykładem może być wiercenie narożników. Podczas wiercenia z zewnętrznej strony narożniki mogą być nawet wywiercone na krzyż/sieć, dzięki czemu płaszczyzny narożników są doskonale zainjektowane. Podczas wiercenia ze strony wewnętrznej należy przeprowadzić wiercenie rozsunięte (wachlarzowe), co jest technicznie bardziej skomplikowane, ale wykonalne. Natomiast podczas wiercenia z zewnętrznej strony musimy niezawodnie zmierzyć wysokość/zero podłogi, aby linia injektażu była przeprowadzona w idealnej wysokości względem podłogi. I to również jest łatwo technicznie wykonalne. Ze strony wewnętrznej wysokość linii injektażu jest określona wysokością podłogi. I tak dalej.
System AquaStop Cream jest skuteczny we wszystkich materiałach sorbujących, tj. porowatych. Piaskowiec należy do materiałów korzystnych, w których można za pomocą Systemu AquaStop Cream wykonać dodatkową barierę wodoodporną. Tylko bym polecił skrócić osiowe odległości otworów do 80 mm. Wtedy wynik będzie niezawodny, tak jak podczas wiercenia muru w osiowych odległościach 100 mm, które się wykonuje w spoinach zaprawy.
W przypadku, gdy izoluje się jedną ścianę jednego pomieszczenia w celu zapobiegania kapilarnej wilgoci wznoszące się, nie nastąpi to, czego się obawiają. Ale nie obawiajcie się, nie są Państwo sami, którzy mają takie wyobrażenie. Wilgoć gruntowa, która wznosi się kapilarnie do konstrukcji części podziemnej w przypadku zużytych lub brakujących izolacji poziomych, nie jest wodą pod ciśnieniem. Jest to zjawisko fizyczne, które co prawda pokonuje grawitację, ale nie jest wyraźnie ciśnieniowe. Jeśli zapobiegniecie działaniu wilgoci jednej ściany, nie oznacza to, że wilgoć zacznie się przenosić na ściany inne. Fizycznie tak się nie dzieje. Wilgoć w podłodze, ale i w ścianach jest uzależniona od ilości wilgoci gruntowej, która z kolei jest uzależniona od opadu deszczu, a nie od izolacji jednej ściany. Jeśli trapić Panów tylko jedna ściana, to oczywiście można izolować problematyczną ścianę przed wilgocią wznoszącą się oddzielnie. Tę ścianę warto byłoby zainjektować od jednego narożnika do drugiego, na całej długości pomieszczenia.
Z przyjaznym pozdrawieniem
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago