Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Good Dene Pramyem Pan Schwarz. Napisaliśmy. Mam Marek z Francji. Razem mamy Izby Riesili Izby. KTOR SOM ROBIL W MARCA 2020. Injobaz otrzymał Zlta, ściany otworów wierciły z przodu. I tam, gdzie znajduje się zdjęcie wiosek, były szatne odwierty z Outoids. Ta ściana jest izolowana. Vsetko dobrze okazało się zdjęciem dzieci. Sena wysusza naprawiona Omietka. Człowiek hamuje do pracy. Jestem za dużo.

Potem napisaliśmy ścianę kuchenną. Załączam zdjęcie.

Tam odwierty wywiercone z boku boku. Następnie cała ściana izolowana. Podstawy Styrodur do wzgórza 80 cm, a następnie polistyren. Okradł go w kwietniu 2020 r.

Ściana jest DLHA około 5 metrów odchylenia 35 cm Tusim. Zasadniczo odwierty miały zobaczyć się na temat zdjęcia. Jest to maksymalnie 5 cm nad podłogą (ale okradł ją z vonki). Zasadniczo zastanawiam się nad ścianą. Wstrasznienie zajął około 90%.

Na zdjęciu widać od około 35 cm nad podłogą mojego stworzenia małe mokre plamy. Oczywiście chcemy to usunąć. Proszę mieć swoje pomrzyki od pierwszego razu (od vonki, której nie dostaniemy, jest izolowana)?

Rezystor mój ju nas nas w ramach typów Akos widzisz zdjęcie? Ale jest wyrzeźbiony nad podłogą mniej więcej tam, gdzie koniec Soclic 5 cm?

Oczywiście nie radzę od ciebie. Mur jest Tehla w całym domu. MOJ jest to, że odwierty zostały okradzone ze ściany kuchennej, ale nie zostało to złapane. I będzie kilka ćwiczeń .. Dakujm Vopred za twoją odpowiedź.

Z poważaniem Marek

0
0

Witaj panie Mark. Jest niezwykłe, że w miejscu wstrzyknięcia gips wyschł, jak opisujesz, a drugie zdjęcie jest widoczne, ale tylko na wysokości 350 mm od podłogi są mokry. Jeśli wilgoć wzrośnie z dołu, ciemnienie na powierzchni gipsu jest najbardziej widoczne na podłodze, w twoim przypadku byłoby powyżej ceramicznego cokolera i stopniowo zmniejsza się, w zależności od intensywności wilgoci mielonej, a tym samym intensywność wzrostu wilgoć. Opisany przebieg powierzchni gipsu jest powszechny dla murowania z podłogą, która jest nad poziomem gruntu, a to jest twoja podłoga i mur remedialny. Mapy wilgotne na plastrach na różnych wysokościach pojawiają się na peryferyjnym murze, który znajduje się poniżej poziomu gruntu i gdzie wilgotność mielona wnika do muru nie tylko od podstaw, ale także z kierunku bocznego z niekroczonej sąsiadującej gleby, a zatem manifestuje wilgoć w różnej intensywności, ale Również na różnych wysokościach, ale to nie twoja sytuacja. Załączone drugie zdjęcie, ale także zgodnie z twoim opisem, było i jest inne po furze. Murarstwo, a tym samym tynk na dość znacznej wysokości od podłogi wyschł, a następnie mokre mapy. W końcu byłem zaintrygowany załączonym zdjęciem, a nawet zgodnie z twoim opisem. W tekście nie wspominasz o ścianach, które znajdują się na zdjęciu po prawej stronie i są prostopadłe do naprawionej ściany peryferyjnej, w której wykonałeś zaprawę na długości 5 normalnych metrów. Jednak w wewnętrznym rogu tych ścian wilgotność nie tylko na wysokości około 350 mm, ale także poniżej, a zwłaszcza powyżej. To może tłumaczyć przyczynę wilgotnych map nad ewidentnie funkcjonalną fugą wykonaną w peryferyjnej ścianie kuchni. Ściana na zdjęciu po prawej – jeśli jest to partycja wewnętrzna, a ściana peryferyjna trwa i nie została zmodernizowana, aby zapobiec rosnącej wilgoci, która zgodnie z opisem zakresu naprawy, ale także zbieranie kremu do fugowania odpowiada , że linia fugowania kończy się w wewnętrznym rogu, tj. Wewnętrzna długość kuchni. Jest bardzo prawdopodobne, że wilgoć dociera, mosty, powyżej linii fugowania z prawego kierunku bocznego od murowanej murowej, w której nie przeprowadzono naprawy. Nie znam powodu, dla którego linia fugowania zakończyła się w wewnętrznym rogu, tylko na długości kuchni. Być może za partycją z drugiej strony znajdują się kafelki, a wilgoć nie była widoczna, być może wewnętrzna ściana dzieli kuchnię i pokój dziecięcy, w którym obwodnica z powodzeniem fukowała od wewnątrz pokoju, co nie wpływa na wynik, ale Następnie długość ściany obwodowej do grubości Wewnętrzne ściany podziałowe, tj. Długość peryferyjnego muru między pokoi, nie była zainteresowana i powstała sekcja, w której brakuje dodatkowego wodoodporności między pokoi w peryferyjnej murzerze, jak nie Wspomnij o wierceniu wentylatora obwodowego muru w rogu.

Na rysunku, który przymocuję poniżej, po lewej stronie partycji znajduje się ściana obwodowa, odwierty są przedstawione od wewnątrz, ale w twoim przypadku zostały wykonane z zewnątrz, ale nie jest to niezbędne, raczej po prostu wyjaśnienie faktyczny stan. To, co jest jednak ważne, jest reprezentowane przez miejsce, w którym należy wykonać wiercenie wentylatora i prawdopodobnie pionową fugę do oddzielenia być może ciągłego muru peryferyjnego, który nie zostałby odczochrany. Oczywiście pionowa linia fugowania, SO -Called Pioning, nie może być narysowana na planie naziemnym.

Zobacz rysunek:

W przypadku ceglanego muru zgodność z procedurą technologiczną i zalecenia dotyczące systemu kremu akwastopowego wierci się w stawie, odwierty są zmniejszone o maksymalnie 40 mm niż grubość. Mur, czy kremowa fuga kremu z akwastopu od strony wewnętrznej lub zewnętrznej jest wykonana od lewej lub prawej, ale jaka jest lewa i prawowa strona masonerii? Utrzymanie otworów wiertniczych i odwiertów, a na koniec niezawodne wypełnienie kremu akwastopowego. Wynik twojego rodzaju murowania w kuchni musi również wynosić 100%i nie może wynosić 90%. Wynika z tego, że coś nie udało się zrealizować. Ale myślę, że nic więcej nie mówisz i pytasz o oś projektu. Być może zapewniłem wam zrozumiałą interpretację i skierowałem ciebie i twoje rozważania dotyczące prawidłowej oceny sytuacji, a tym samym lekarstwa.

Z poważaniem

Jiří Schwarz