AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry,

zwracam się do Państwa z prośbą o zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania do osuszenia wilgotnego muru w moim domu jednorodzinnym.

Chodzi o ścianę wspólną z sąsiednim obiektem, której nie było możliwe mechanicznie podcić ze względu na różnicę wysokości podłóg. Podłoga obiektu sąsiada znajduje się około 70 cm wyżej niż podłoga w moim domu.

Mur to głównie cegła, o całkowitej grubości około 60–70 cm. Dom przeszedł remont, ale po około roku na wspomnianej ścianie zaczęła się pojawiać wyraźna wilgoć, która spowodowała rozwój obszernej pleśni i stopniowe odpadanie wewnętrznego tynku.

Obecnie zakres uszkodzenia wynosi około 2,5 m².

Chciałbym prosić Państwa o ocenę sytuacji i zalecenie odpowiedniego rozwiązania technologicznego, które pozwoliłoby skutecznie zapobiec przenikaniu wilgoci do muru, biorąc pod uwagę niemożliwość wykonania klasycznego mechanicznego podcięcia.
Dziękuję

0
0

Dzień dobry,

rozwiązanie jest możliwe również bez mechanicznego podcięcia. Sama wodorowna injektaż systemem AquaStop Cream ani mechaniczne podcięcie przeprowadzone przy Państwa podłodze nie byłyby wystarczające. Konieczne jest uwzględnienie wyżej położonej podłogi sąsiada i izolacja również powierzchni wspólnej ściany pomiędzy oboma poziomami wysokościowymi. Z Pana opisu wynika, że sąsiednia budowla nie jest podpiwniczona w tych miejscach i pod jej podłogą znajduje się zasyp lub ziemia bez funkcjonalnego rozdzielenia hydroizolacyjnego od wspólnej ściany. W takim przypadku wilgość będzie przenikać do muru nie tylko od fundamentów, ale również z boku. Injektaż przeprowadzona tylko przy Pana podłodze wprawdzie zatrzyma kapilarną wilgość od fundamentów, ale wilgość z przylęgającego zasynu po drugiej stronie ściany będzie z boku omijać funkcjonalną, dodatkowo wykonaną hydroizolację przy Pana podłodze.

Gdyby jednak za wspólną ścianą była na poziomie Pana podłogi piwnica sąsiada, rozwiązanie byłoby prostsze. Z drugiej strony do ściany nie przylegałby zasyp, ale wolna przestrzeń piwnicy. Do zatrzymania podnoszące się gruntowej wilgości wystarczałaby wówczas jedna wodorowna linia injektażowa przy Pana podłodze i następny tynk sanacyjny. Górna linia na wysokości sąsiadowej podłogi, linie pionowe ani opisana poniżej pionowa izolacja powierzchniowa nie byłyby potrzebne. Kolejny wniosek zakłada więc niepodpiwniczoną budowlę sąsiednia.

Jeśli zawilgocenie jest najintensywniejsze właśnie w pasie pomiędzy Pana podłogą a położoną około 70 cm wyżej podłogą sąsiada, potwierdzałoby to wyjaśnienie poprzez boczny dopływ gruntowej wilgości w połączeniu z podnikiem od fundamentów. Jeśli ponadto w danym miejscu nie prowadzą się rurociągi wody, ogrzewania ani ścieków po żadnej stronie wspólnej ściany, uważam za prawdopodobną przyczynę właśnie przenikanie gruntowej wilgości z obu wyżej opisanych kierunków, z powodu zużytej lub brakującej hydroizolacji wodorownej i pionowej.

Najpierw należy dokładnie ustalić wysokość sąsiadowej podłogi i rzeczywistą grubość wspólnego muru. Wskazanie 60–70 cm jest dla ustawienia głębokości otworów zbyt niedokładne. Gdybyśmy wychodzili z grubości 60 cm, ale ściana miała w rzeczywistości 70 cm, pozostałaby na stronie zwrotnej zbyt duża część muru nieizolowana. Najbardziej niezawodne jest przeniesienie wysokości bezpośrednio z sąsiedniego pomieszczenia. W porozumieniu z sąsiadem można przeprowadzić jeden otwór kontrolny z jego strony tuż nad podłogą przez cały mur. Tym samym sprawdzi się grubość ściany i dokładnie przeniesie wymagana wysokość na Pana stronę. Otwór następnie zamurowuje się. Mogą pomóc również wspólne punkty wysokościowe na elewacji, na przykład parapety okien lub drzwi wejściowych, według których można ustalić różnicę wysokości pomiędzy podłogami obu domów. Nie pozwoli to jednak ustalić grubości muru. Można ją również określić poprzez pomiar wewnętrzny i następnie zewnętrzny pomiędzy najbliższymi oknami jednego i drugiego domu. Wiercenie i injektaż po ustaleniu rzeczywistej grubości wspólnej ściany będą przeprowadzane już z Pana strony.

Obróbkę systemem AquaStop Cream proponuję następujący sposób:
• Górna wodorowna linia injektażowa, przeprowadzona tuż nad poziomem sąsiadowej podłogi, zatrzyma podnoszącą się wilgość na tej wysokości i uniemożliwi jej dalszy postęp w górę. Dla sąsiada powstaje w ten sposób dodatkowa izolacja wodorowna tuż nad jego podłogą. Z Pana strony jednak pozostaje do rozwiązania pas ściany poniżej tej linii.
• Dolna wodorowna linia injektażowa, przeprowadzona jak najbliżej Pana podłogi, zatrzyma podnoszącą się wilgość przychodzącą od fundamentów. Tym zawilgocenie tej części ściany może się znacznie zmniejszyć. Nie wiemy bowiem, jaki udział wilgości pochodzi spodku i jaki z boku. Sama dolna linia jednak nie uniemożliwi bocznego dopływu z zasynu pod sąsiadową podłogą.
• Dwie boczne linie pionowe injektażowe, prowadzone we wspólnej ścianie przy jej końcach równolegle do przylegających ścian bocznych, połączą górną i dolną linię wodorowną. Ich celem jest uniemożliwienie przemieszania wilgości przez boczne krawędzie obrabianej powierzchni.

Powstanie w ten sposób wyobrażeniowa „ramka”. Liniami pionowymi rozumie się pionowe rozmieszczenie poszczególnych otworów jedno nad drugim; same otwory prowadzone są tutaj również poziomo przez grubość wspólnej ściany. W liniach wodorownych w regularnym murze ceglanym wykorzystaj ciągłą spoinę łożową. Jeśli mur takiej spoiny nie ma lub miejscami jest mieszany, postępuj według instrukcji dla muru mieszanego. Głębokości otworów linii ograniczających wyprowadzane są z rzeczywistej grubości ściany: otwory górnej linii zgodnie z odpowiednią częścią instrukcji zagłębiają się około 30 mm, otwory dolnej linii i linii pionowych około 50 mm. Powierzchnię wewnątrz tego ograniczenia należy następnie obrobić jedną z dwóch wariantów. Linie ograniczające zatrzymają przesunięcie wilgości przez utworzone przesłony, ale same nie uniemożliwią jej bocznego przenikania w powierzchnię ściany z zasynu pod sąsiadową podłogą.

Pierwszą możliwością jest po usunięciu uszkodzonych tynków i przygotowaniu podłoża przeprowadzenie na całej ograniczonej powierzchni wewnętrznej hydroizolacji AquaStop Bitumen 2K. Będzie ona oddzielać nowy tynk od wilgotnego muru. Nanosi się w dwóch warstwach, a powierzchnia drugiej warstwy uatrakcyjnia się kielnią ozębioną dla następnego tynkowania. Tynk sanacyjny tutaj nie jest niezbędny, ponieważ nowy tynk będzie oddzielony hydroizolacją od wilgotnego muru. Mur za tą powierzchniową hydroizolacją może pozostać wilgotny. Górna linia injektażowa jednak zatrzyma podnoszenie się powyżej obrabianej powierzchni, boczne linie pionowe uniemożliwią przesunięcie przez jej boczne ograniczenie, a płaszczyznowa hydroizolacja uniemożliwi przenikanie wilgości do nowego tynku, i to jest najważniejsze.

Przykład dostosowanej powierzchni hydroizolacji i jej następnego częściowego tynkowania:

Hydroizolacja

Drugą możliwością jest płaszczyznowa krémowa injektaż wewnątrz ograniczonej powierzchni i następne tynkowanie tynkiem sanacyjnym. W tym wariancie konieczne jest przestrzeganie oddzielnej procedury technologicznej do injektażu płaszczyznowego. Otwory płaszczyznowe mają inny rozstaw wiercenia i znacznie mniejszą głębokość niż otwory linii ograniczających. Linie ograniczające są jednak przeprowadzane dokładnie tak samo jak przy „ramce injektażowej” sanowanej powierzchni przy użyciu uszczelki hydroizolacyjnej, jak opisano wyżej. Dla zwiększenia skuteczności injektażu płaszczyznowego zaleca się powtórne napełnienie otworów płaszczyznowych wewnątrz ramki kremem po przerwie technologicznej 4–6 tygodni. To zalecenie nie dotyczy górnej i dolnej linii wodorownej ani linii pionowych, których otwory napełnia się tylko raz. Ta procedura jest przeznaczona do gruntowej wilgości i muru z pełnych materiałów murowych. Drugie napełnienie otworów płaszczyznowych jest zalecane dlatego, że na pionowej powierzchni chcemy stworzyć jedną całkowicie spójną powierzchnię hydroizolacyjną. W liniowej injektażu systemem AquaStop Cream otwór napełnia się tylko raz!

Szczegółową instrukcję wraz z głębokościami otworów i rysunkami znajdziesz tutaj:

Návod k injektážní aplikaci

Zakresu sanacji zdecydowanie nie rekomenduje ograniczać tylko do obecnych 2,5 m² uszkodzonego tynku, ale do całej powierzchni wspólnej ściany, do której z drugiej strony przylegają zasypy.

Z przyjaznym pozdrowieniem