Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

0
0

Dzień dobry, z zainteresowaniem przeczytałem Państwa stronę internetową o systemie AquaStop Cream® i ponieważ zaczynam mieć problem z wilgocią w murach na domku letniskowym, muszę zadać pytanie.

Posiadam podpiwniczony domek na zboczu. Mniej więcej połowa piwnic znajduje się poniżej poziomu przyległego terenu i obecnie zaczynam zauważać przesiąkanie ścian obwodowych – konkretnie tych, które są pod poziomem gruntu. Prawdopodobnie z biegiem czasu doszło do pewnej degradacji izolacji pionowej i wilgoć zaczyna pojawiać się teraz również wewnątrz.

I tutaj moja prośba o radę – czy Państwa system AquaStop Cream® można zastosować również na bloczkach z betonu komórkowego (gazobetonu), nawet jeśli znajdują się pod poziomem gruntu? Jeśli tak, to na jakiej wysokości nad podłogą zacząć pierwszy rząd aplikacji AquaStop Cream i jak powinna wyglądać siatka otworów?

Dziękuję i pozdrawiam, Oldřich Jícha

0
0

Dzień dobry, Panie Jícha, tak, beton komórkowy (gazobeton) nadaje się do iniekcji kremowej, co potwierdza pokaz zainiektowanego bloczka, który od 5 lat stoi w naczyniu z wodą. Ma on co najmniej 40 lat, ale wyraźnie widać, w którym miejscu wilgoć się zatrzymała: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/fotogalerie/foto/sanace-injektaz-plynosilikat/

Mur poniżej poziomu gruntu wymaga nie tylko izolacji poziomej przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie (najczęściej przy podłodze), ale również izolacji pionowej. Najbardziej niezawodnym rozwiązaniem budowlanym przy wykonywaniu hydroizolacji pionowej jest wykonanie wykopu aż do poziomu ławy fundamentowej i zaizolowanie odsłoniętego muru od zewnątrz wysokiej jakości hydroizolacją pionową. Rozumiem jednak, że w niektórych przypadkach nie da się tego zrealizować – czy to ze względów dostępowych, finansowych, czy z prozaicznego powodu braku chęci do tak dużej inwestycji, obaw itp. I tutaj przechodzę do Pana pytania.

Mur można iniektywować od wewnątrz, czyli bez wykopu, ale pod warunkiem, że na ścianę od strony bocznej nie napiera woda pod ciśnieniem. Jeśli nawet podczas długotrwałych i intensywnych opadów deszczu nie zauważył Pan wody przeciekającej przez ścianę, to prawdopodobnie przy domu nie powstaje ciśnienie hydrostatyczne i tym samym można wykonać płaszczyznową iniekcję kremową. Załączam Panu przekrój boczny, widok z przodu oraz tabelę dla różnych grubości muru z zalecanymi głębokościami wierceń, jak poprawnie wykonać iniekcję powierzchniową.

Z poważaniem, Jiří Schwarz

Widok z przodu - spoinowanie powierzchniSpoinowanie powierzchni - cegła

Grubość muru
Głębokość odwiertów
150 – 200 mm
nie są wykonywane żadne odwierty powierzchniowe
300 mm
50 mm
400 mm
100 mm
500 mm
100 mm
600 mm
120 mm
700 mm
150 mm
800 mm
150 mm
900 mm
200 mm
1000 mm
200 mm
Pokazując 1 wynik
Twoja odpowiedź