Dzień dobry, mam kilka pytań dotyczących hydroizolacji ścian wewnętrznych. Chciałbym wykonać wewnętrzne tynki wapienne z niewielkim dodatkiem cementu dla lepszej przyczepności. Czy dopuszczalne jest mieszanie wapna z Państwa tynkami renowacyjnymi? W niektórych miejscach będę musiał nałożyć grubsze warstwy tynku – czy tynki renowacyjne zachowają w takim przypadku swoją funkcjonalność?
Dom ma 130 lat, ściany wewnętrzne są z pełnej cegły. Izolacja pozioma jest obecna, ale jej stan jest dyskusyjny.
Kolejna kwestia to iniekcja pionowa. Mam korytarz sąsiadujący z poddaszem, na którym znajduje się nasyp (podsypka) o wysokości ok. 1,5 metra. Nasyp ten przekazuje wilgoć do ściany, przez co na korytarzu pojawiają się mokre plamy. Plamy te nie idą od dołu (od fundamentów), lecz przenikają z boku, właśnie z owego nasypu.
Czy jest możliwe, aby wzdłuż ściany od strony poddasza wywiercić pionowe otwory (równolegle do lica muru) długim wiertłem i zastosować AquaStop Cream? Ewentualnie mógłbym nawiercić ścianę z boku, wykonując rzędy otworów poziomo jeden nad drugim, na wysokości od 0,5 m do 1,5 m od podłogi. Czy w ten sposób powstanie skuteczna bariera (ekran)?
Dodam, że odkopanie muru nie wchodzi w grę, ponieważ mogłoby to naruszyć stabilność ścian nośnych (mur mieszany).
Dziękuję za odpowiedź. Z poważaniem, Daniel Ďásek
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 6 dni ago
Dzień dobry,
Preparat AquaSan Porosity służy jako zamiennik wapna, dlatego dodawanie wapna jest już zbędne. Z tego powodu nie zalecamy stosowania suchych mieszanek przeznaczonych do zapraw czy jastrychów, które zawierają wapno. Z drugiej strony, mamy sygnały zwrotne od firm wykonawczych, że nawet po zmieszaniu z zaprawą tynkarską zawierającą wapno, AquaSan Porosity działa bardzo niezawodnie. Niemniej jednak, nie możemy oficjalnie rekomendować takiego sposobu mieszania, ponieważ AquaSan Porosity nie posiada certyfikacji dla takiego zastosowania.
Ogólnie rzecz biorąc, to czy tynk renowacyjny będzie spełniał swoją funkcję, zależy zawsze od stopnia zawilgocenia muru, jego zasolenia, a przede wszystkim od tego, czy przyczyna zawilgocenia została trwale usunięta. Sam tynk renowacyjny nie jest rozwiązaniem problemu wilgoci w murze, a jedynie wsparciem procesu osuszania. Grubość warstwy nie ma aż tak zasadniczego wpływu na dyfuzyjność tynku.
Iniekcję można wykonywać we wszystkich kierunkach. Jedyną rzeczą, na którą należy uważać, jest ryzyko „mostkowania” wilgoci. Jeśli mur znajduje się poniżej poziomu terenu lub nasypu, zalecam wykonanie iniekcji strukturalnej (powierzchniowej) – patrz załączony obrazek. Dotyczy to również murów znajdujących się wewnątrz rzutu budynku, których nie można odkopać w celu wykonania pionowej hydroizolacji zewnętrznej.
W takich przypadkach istnieją trzy możliwości:
-
Iniekcja powierzchniowa (strukturalna), o której wspomniałem powyżej.
-
Iniekcja kurtynowa (tylna) w połączeniu z iniekcją kremową.
-
Połączenie iniekcji kremowej z nałożeniem hydroizolacji AquaStop Bitumen 2K od strony wewnętrznej.
Proszę zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię: iniekcję powierzchniową można wykonać tylko pod warunkiem, że nie dochodzi do aktywnego przecieku, tj. wypływu wody pod ciśnieniem do wnętrza domu.
Załączony obrazek stanowi odpowiedź na Pana ostatnie pytanie: tak, mur można iniekować powierzchniowo, pod warunkiem zachowania powyższych zasad oraz przestrzegania procedur technologicznych (zob. załączone schematy).
W razie jakichkolwiek niejasności, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +420 731 565 565.
Z poważaniem, Jiří Švorc – Schwarz mł.


- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Please login first to submit.