Dzień dobry,
chciałbym się zapytać, czy AquaStop Cream mogę aplikować na wilgotną ścianę kamienną? Chodzi o ścianę o szerokości 60cm, składającą się z kamieni różnych rozmiarów. Zaprawa, która łączy kamienie, jest krucha. Czy wystarczy wiercić otwory mniej więcej co 8cm i tam, gdzie to możliwe (są mniejsze kamienie), wiercić w dwóch rzędach? Aktualnie mam jako podłogę beton podkładowy, na który położę hydroizolację, a następnie styropian i beton na wierzchu. Dołączam również fotografię części ściany. Czy przed aplikacją konieczne jest wzmocnienie ściany czymś?
Dziękuję
Pozdrawiam
Ondřej Dudek
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 5 dni ago
Dzień dobry, Panie Dudku,
tak, injektaż kremową systemem AquaStop Cream można z powodzeniem zastosować również w murach kamieniowych, w tym w murach zbudowanych z kamieni o różnych rozmiarach i nieregularnych spoinnach. Jednak wskazane jest dostosowanie procedury technologicznej do rodzaju zastosowanych kamieni i ich chłonności.
Jeśli Twoja ściana zbudowana jest z bardziej chłonnych kamieni, takich jak opoka, piaskowiec czy niektóre rodzaje wapienia, rekomendowałbym przeprowadzić injektaż w jednej linii poziomej z osiowymi rozstawami otworów wiertniczych 80 mm. Otwory wykonuje się poziomo, o średnicy 14 mm, a przy grubości Twojej ściany 600 mm na głębokość około 570 mm.
Jeśli natomiast mur składa się głównie z bardziej zwartych i mniej chłonnych kamieni, takich jak granit, gnejsy czy podobne skały, rekomendowałbym raczej dwurzędową injektaż metodą tzw. „zygzak”. W tym przypadku wykonuje się dwie poziome linie injektażu jedna nad drugą, obie z osiowymi rozstawami otworów 100 mm. Druga linia wykonywana jest około 50 mm powyżej pierwszej i jej otwory przesunięte są względem dolnej linii poziomo o 50 mm, czyli zawsze w środku odległości pomiędzy dwoma dolnymi otworami i oczywiście na odwrót.
Dzięki takiemu wzajemnemu przesunięciu otworów osiąga się bardziej niezawodne połączenie poszczególnych obszarów hydrofobizacji w nieregularnym murze kamieniowym, gdzie w przeciwieństwie do muru z cegły nie mamy dostępu do ciągłej spoiny zaprawowej. Wykonanie dwurzędowe można oczywiście wybrać również w przypadku bardziej chłonnych murów kamieniowych jako wariant dokładniejszy.
Odnosząc się do Twojego pytania na temat rozpraszającej się zaprawy: jeśli mur jako całość jest trwały i spójny, a zaprawa rozpada się głównie na powierzchni, nie ma konieczności przeprowadzania ogólnego wzmacniania ściany. Rekomendowałbym jednak w miejscu planowanej injektażu, a ewentualnie i w szerszym otoczeniu, usunąć niespójne części zaprawy, wyczyscić rozluźnione spoiny i następnie te miejsca naprawić zaprawą uniwersalną.
Zaprawa powinna być wciskana w spoine i nierówności narzędziem. Nie chodzi o klasyczne tynkowanie ściany, ale o lokalne naprawy i wzmocnienie jej powierzchni, aby wypełnić głębsze szczeliny i puste przestrzenie pomiędzy kamieniami. W ten sposób jednocześnie uzyskuje się lepsze podłoże dla prowadzenia wiertła i zmniejsza się ryzyko jego poślizgnięcia po nieregularnej powierzchni kamieni. Po naprawie rekomendowałbym pozostawić zaprawa około jeden do dwóch tygodni do utwardzenia, a następnie przeprowadzić injektaż.
Gdyby jednak zaprawa rozpada się również głęboko wewnątrz muru lub poszczególne kamienie ulegały rozluźnieniu, konieczne byłoby najpierw ocenić ogólną spójność konstrukcji. Bowiem sama injektaż kremowa nie służy do statycznego wzmacniania murów.
Dużą zaletą w Twoim przypadku jest to, że masz na razie wykonany jedynie beton podkładowy, a dalsze warstwy podłogi będziesz dopiero realizować. Właśnie na tym etapie rekonstrukcji masz idealne możliwości wyboru właściwej wysokości linii injektażu i następnego podłączenia do niej nowej izolacji hydroizolacyjnej podłogi.
Linia injektażu powinna być wysokościowo powyżej poziomu hydroizolacji wykonanej na betonie podkładowym. W przypadku ścian obwodowych konieczne jest jednocześnie uwzględnić wysokość terenu zewnętrznego, aby nie doszło do przemostu izolacyjnej osłony wilgocią z przylegającego gruntu, który nie ma izolacji pionowej i byłby wyżej niż injektaż.
Do podłączenia izolacji hydroizolacyjnej podłogi do injektowanej ściany sprawdziła mi się bardzo kombinacja bitumicznych taśm hydroizolacyjnych na betonie podkładowym i bitumicznej osłony hydroizolacyjnej AquaStop Bitumen 2K. Taśmy asfaltowe kończą się przy ścianie, a osłona bitumiczna następnie rozprowadza się zarówno na ich krawędź, jak i na przylegającą ścianę, na wysokości około 50 mm powyżej linii injektażu. W ten sposób powstaje ciągłe i szczelne połączenie poziomej izolacji hydroizolacyjnej podłogi z dodatkowo utworzoną osłoną hydrofobiczną w murze.
Ten procedura, wraz z fotografiami rzeczywistego wykonania, znajduje się w mojej poradni tutaj: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanacni-postupy-a-skladba-u-rd
Dalsze podobne odpowiedzi znajdziesz pod etykietą „Napojení injektáže a izolace podlahy”.
Właśnie teraz, gdy przeprowadzasz rekonstrukcję podłogi, masz wyjątkową okazję utworzić dodateczną poziomą izolację hydroizolacyjną ściany kamieniowej i nową izolację hydroizolacyjną podłogi jako jeden wzajemnie połączony hydroizolacyjny system. Obie izolacje będą się wtedy skutecznie uzupełniać i przy właściwym wykonaniu stworzą warunki do długotrwałej ochrony budynku przed wilgocią gruntową przez wiele kolejnych dziesięcioleci.
Z przyjaznym pozdrawieniem
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 4 dni ago
Dzień dobry, dziękuję za odpowiedź. Będę więc naprawiać spoinę między kamieniami zaprawą murarską, dzięki czemu spoina będzie spójna i będę mógł tam umieścić zatyczkę po aplikacji zastrzyku, sam zastanawiałem się, jak rozwiązać zatyczkę w niespójnej spoinie, aby zastrzysk nie wyciekł, w ten sposób zatyczka powinna pasować… Wybieram więc metodę zygzak w zależności od tego, jak ułożone są tam kamienie i spoin między nimi.
Chciałbym się jeszcze zapytać, czy po zastrzyku powinienem wybrać masę sanacyjną i tynk sanacyjny webersan, aby ściana oddychała i mogła schnąć? Zakładam, że nie jest dobrze naprawiać ścianę nakładając klej i perełkę? W jakiejś poradni chyba również tego pan nie rekomendował.
Mam jeszcze pytanie dotyczące wiertła do zdiva i kamienia. W ofercie macie 2 wiertła 14mm, długości 60cm (vrták a profi vrták). Które powinnam zamówić do kamiennej ściany, jak poznać jaka jest między nimi różnica?
Dziękuję i życzę miłego dnia.
Pozdrawiam
Ondřej Dudek
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 3 dni ago
Dzień dobry, Panie Dudku,
Uważam, że Pana decyzja przeprowadzenia zastrzyku w dwóch wzajemnie przesunięciach liniach poziomych, czyli metodą „zygzak”, jest właściwa dla opisywanego przez Pana nieregularnego muru kamiennego.
Chciałbym jednak najpierw wyjaśnić przeznaczenie naszych korków z polistyrenu. Korki te nie służą do zapobiegania wycieku kremu zastrzykowego, lecz jako izolator termiczny w miejscach wykonanych otworów. AquaStop Cream ma specjalną konsystencję kremową, dzięki której nie wyciek z otworów wykonanych poziomo. Podczas samej aplikacji może wypaść co najwyżej niewielka ilość kremu z ujścia otworu, co jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na skuteczność zastrzyku. Korki rekomenduje przede wszystkim w murach obwodowych powyżej poziomu terenu zewnętrznego, gdzie ograniczają powstanie drobnych mostków termicznych, szczególnie w miesiącach zimowych. W murach wewnętrznych ich zastosowanie nie jest konieczne.
Jeśli chodzi o wybrany przez Pana system tynku sanacyjnego WeberSAN, jego zastosowanie po przeprowadzeniu zastrzyku kremowego AquaStop Cream jest z punktu widzenia technologicznego możliwe. Nie jest bowiem konieczne zachowanie systemowości marek handlowych, lecz przede wszystkim systemowość poszczególnych procedur technologicznych i ich wzajemne powiązanie. Moje stwierdzenie oczywiście dotyczy tej konkretnej procedury technologicznej. Innymi słowy, najpierw trzeba usunąć przyczynę zawilgocenia muru, a następnie stworzyć warunki do jego stopniowego wysychania. Właśnie w tym tkwi sens połączenia dodatkowej izolacji hydroizolacyjnej i wystarczająco paroprzepuszczalnego systemu tynku sanacyjnego.
Aby lepiej to wyjaśnić, chciałbym opisać różnicę między wilgocią czynną i resztkową. Dopóki w murze brakuje funkcjonalnej izolacji hydroizolacyjnej i dochodzi do kapilarnego wznoszenia się wilgoci, wilgotność jest ciągle uzupełniana z podłoża. Mówimy wtedy o wilgoci czynnej. Po przeprowadzeniu zastrzyku substancje czynne kremu stopniowo rozprzestrzeniają się w otaczającą strukturę kapilarną muru i tworzą spójną zasłonę hydrofobową. Proces ten trwa około 2 do 6 tygodni, przy czym w przypadku muru kamiennego o mniejszej zdolności wchłaniania może trwać nawet do górnej granicy tego przedziału czasowego.
Gdy tylko utworzy się zasłona hydrofobowa i przerywa dalsze kapilarne wznoszenie się wilgoci, w murze pozostaje już tylko wilgotność nagromadzona przed przeprowadzeniem zastrzyku. Tę wilgotność nazywamy resztkową. I właśnie tę wilgotność musimy wyeliminować, aby stopniowo odparowała z muru. Dlatego ważne jest użycie tynku o niskim oporze dyfuzji, czyli wystarczająco paroprzepuszczalnego.
Oprócz wybranego przez Pana systemu WeberSAN istnieją oczywiście inne odpowiednie tynki sanacyjne. Z naszej oferty mogę wymienić na przykład AquaSan Porosity, będący dodatkiem pozwalającym na wymieszanie wysoko paroprzepuszczalnego tynku sanacyjnego we własnym zakresie, przy bardzo korzystnych kosztach. Ponadto oferujemy tynek sanacyjny Izonil lub klimatyczny tynek na bazie perlinki, który oprócz wysokiej paroprzepuszczalności wykazuje również właściwości termoizolacyjne i potrafi „pracować” ze zwiększoną wilgocią powietrza, na przykład w łazienkach, kuchniach, centrach wellness itp. Wszystkie te warianty vychodzą z tego samego zasady: po zahamowaniu dalszego napływu wilgoci gruntowej umożliwić murowi stopniowe wysychanie.
Natomiast całkowitego nałożenia zwykłego kleje budowlanego z perlinką nie rekomendowałbym Panu. Taka warstwa może ograniczyć odparowanie wilgoci resztkowej i jednocześnie nie jest przeznaczona do wzmacniania statycznego samego muru. W starszych budynkach mur jest często już od długiego czasu stabilizowany i osadzony w podłożu. Jeśli konstrukcja jest spójna, prawidłowo przygotowana i nie ma na niej aktywnych rys, nie ma powodu przypuszczać, że prawidłowo wykonany tynek sanacyjny potrzebowałby całkowitego wzmocnienia perlinką i klejem. A jeśli natomiast dochodzi do rzeczywistych ruchów konstrukcyjnych muru, klej budowlany z perlinką i tak nie wyeliminowałby tej przyczyny.
Przejdźmy do Pana ostatniego pytania dotyczącego wierteł. W naszej ofercie mamy wiertła o średnicy 14 mm od producentów Heller i Festa. Oba uważam za wysokiej jakości, jednak wiertła niemieckiego producenta Heller zaliczam na podstawie moich wieloletnich doświadczeń praktycznych do absolutnej czołówki. Dlatego też oznaczamy je w naszej ofercie jako PROFI. Wiertła Festa są cenowo dostępniejsze, ale zdecydowanie nie chodzi o żadne podrzędne wiertła hobbystyczne. Ich jakość potwierdza nam długoterminowa pozytywna opinia naszych odbiorców, szczególnie profesjonalnych firm realizacyjnych, które te wiertła stosują regularnie i w większych ilościach.
Do Pana muru kamiennego o grubości 600 mm zaleciliśmy głębokość otworów około 570 mm. Wiertło Heller o całkowitej długości 600 mm ma długość roboczą 550 mm, więc znajdujemy się na samej granicy jego możliwości. Rekomendowałbym Panu dlatego kombinację dwóch wierteł. Większość każdego otworu, w przybliżeniu do głębokości 540 mm, bym wykonał wiertłem Heller PROFI o średnicy 14 mm i całkowitej długości 600 mm. Pozostałe około 30 mm bym następnie dotworzył tańszym wiertłem Festa o średnicy 14 mm i długości 1000 mm.
Zaletą tego postępowania jest to, że krótsze wiertło jest bardziej stabilne podczas wiercenia i lepiej się z nim pracuje. Długie wiertła mogą bowiem wibrować bardziej szczególnie na początku wiercenia, zwłaszcza przy wierceniu w twardszym murze kamiennym. Przy dotwiercaniu ostatnich kilku centymetrów długie wiertło jest jednak już prowadzone wcześniej utworzonym otworem, więc praca jest znacznie łatwiejsza. Jednocześnie oszczędzasz koszty, ponieważ nie musisz kupować droższego metrowego wiertła Heller. Wiertło Festa będzie w tym przypadku służyć tylko do dotwiercenia ostatnich kilku centymetrów, dlatego jego zużycie będzie przy takim sposobie użycia minimalne. Tę kombinację polecam Panu jako rozwiązanie zarówno technicznie właściwe, jak i ekonomiczne.
Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 3 dni ago