AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry Panie Švarci
pozwolcie, że zwrócimy się do was z prośbą o waszą fachową opinię.
Obecnie zajmujemy się wilgocią czołowej ściany piwnicy, która jest jednocześnie ścianą obwodową naszego domu. Od strony zewnętrznej ściany planujemy wykonać wykop gruntu. Następnie oczyścić wykopaną ścianę i ewentualne nierówności wyrównać odpowiednią zaprawą. Dla dalszych kroków rozważamy 2 warianty:

1. Montaż folii nopowej T 20 o wyższej przepuszczalności, przed którą w dolnej części ułożymy drenaż w postaci rury korugowanej wyprowadzonej na obu końcach ponad poziom chodnika. Aby powietrze mogło przepływać do ściany.

2. Po oczyszczeniu ściany i ewentualnym wyrównaniu nałożyć hydroizolację AquaStop Bitumen 2K® Flex. A następnie postępować tak jak w punkcie 1. Mamy jednak obawy, że po nałożeniu warstwy hydroizolacji zamykamy ścianę i doprowadzone powietrze nie będzie więc ścianę osuszać.

Jako izolację poziomą nad poziomem podłogi piwnicy chcemy wykonać krémową injektaż AquaStop Creme.

Prosimy zatem o waszą opinię i poradę dotyczącą prawidłowego postępowania. W załączniku przesyłamy zdjęcie czołowej ściany.

Dziękujemy wam
J. Kolín

Osuszanie ściany piwnicy Osuszanie ściany piwnicy

0
0

Dzień dobry,
oba proponowane przez Państwa rozwiązania, czyli izolacja ściany obwodowej piwnicy od wilgoci gruntowej, są prawidłowe.
Pierwszy wariant, polegający na ułożeniu pionowej izolacji hydroizolacyjnej poniżej poziomu terenu za pomocą folii nopowej o wyższych nopami, stanowi rozwiązanie niezawodne. Jeśli jednak chcecie zwiększyć przepływ powietrza między folią a ścianą, warto stworzyć efekt kominowy. Zjawisko fizyczne naturalne (niewymuszone) przepływu powietrza zwykle nie uzyskacie przez doprowadzenie powietrza z jednej strony rurą wywiedzioną ponad teren i drugą rurkę na tej samej wysokości. Nie znam Waszego technicznego rozwiązania dla efektywnej wentylacji, ale jest to tylko sugestia dla funkcjonalnego rozwiązania technicznego, które powinno wykorzystywać różnicę wysokości między wlotem – doprowadzeniem powietrza – a wylotem. W ten sposób powstanie pożądane zjawisko fizyczne dla samoczynnego przepływu powietrza.
Wasz drugi pomysł osuszania ściany obwodowej piwnicy będzie również w pełni funkcjonalny.

W obu przypadkach konieczne jest dokonanie dodatkowej poziomej izolacji ściany poniżej podłogi piwnicy przeciwko wilgoci kapilarnej wznoszące się z fundamentów, co zresztą wspominacie w Waszym pytaniu. Polecam również wykonanie pionowych zastrzyków iniekcyjnych po lewej i prawej stronie ściany od poziomego podcięcia chemicznego do wysokości terenu, aby ściana obwodowa izolowana zarówno poziomo jak i pionowo nie mogła być zasilana wilgocią ze ścian wewnętrznych, które mogłyby przenosić wilgoć na ścianę obwodową, gdyż są z nią konstruktywnie połączone i aktualnie są również widocznie wilgotne. Pionowe zastrzyski kremową iniekcją osuszonej ściany wykonalibyście jednocześnie i jak najbliżej ścian wewnętrznych. Iniekcję trzeba wykonać w tym samym rozwiązaniu technicznym w obu przypadkach.
Na samym końcu chciałbym jednak porównać oba Wasze warianty. Oba rozwiązania będą niezawodne do osuszenia ściany obwodowej.

W wariancie nr 1 trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku przepływu powietrza ściana może zimą ulec jednak ochłodzeniu. Temu ochłodzeniu konstrukcji w sezonie zimowym można jednak zapobiec, zamykając rurę doprowadzającą klapką zamykającą. Również argument, że w przypadku pierwszego wariantu ściana się nie zamyka i będzie wentylowana, jest prawdziwy, ale jeśli pominiemy ryzyko termiczne w sezonie zimowym, istnieje tutaj jednak jeden przeciwargument. Jeśli ściana nie będzie zasilana wilgocią z kierunku bocznego, czyli z przylegającego gruntu, ani od fundamentów, ani ze ścian poprzecznych połączonych konstrukcyjnie, jaką wilgoć będziemy właściwie wentylować? Wilgoć w ścianie stopniowo, przy prawidłowym wykonaniu prac osuszających, wyparuje i ściana pozostanie trwale sucha. Kolejne możliwe ryzyko pojawia się, gdy powietrze między folią a ścianą nie będzie wystarczająco przepływać. Cieplejsze powietrze o wyższej wilgotności względnej może kondensować na chłodniejszych powierzchniach zewnętrznej ściany. W drugim wariancie mamy wyeliminowane możliwe ryzyko przemarznięcia lub ochłodzenia ściany, i jak już wspomniałem, po wyparowaniu pozostałej wilgoci nie ma już czego wentylować. Niemniej jednak oba warianty będą chronić ścianę przed działaniem wilgoci gruntowej. Na pewno nie chcę Wam odradzać wariantu nr 1, tylko chciałem zwrócić Waszą uwagę na niektóre pułapki tego rozwiązania technicznego. Z pewnością trzeba również skoncentrować się na wzmożonej wentylacji piwnicy i ewentualnie również zaizolować podłogę, co w tym przypadku byłoby wskazane. Ale nie znam wszystkich powiązań, możliwości i potrzeb.
Ostatnia rekomendacja. Wiercenie muru wykonajcie w momencie otwartego wykopu, ewentualnie tuż przed nim, albo przed zasypaniem. Ta rekomendacja ma swoje uzasadnienie. Gdybyście bowiem wykonali wiercenie muru do iniekcji dopiero po wykonaniu pionowej izolacji hydroizolacyjnej, a zwłaszcza dopiero po zasypaniu wykopu, nie mielibyście już możliwości sprawdzenia, czy jakimś wiertem nie przewierciliście muru na wylot, czyli również przez izolację hydroizolacyjną, i w ten sposób nie moglibyście już dokonać naprawy.
Z przyjaźnymi pozdrawieniami
Jiří Schwarz

Pokazując 1 wynik
Twoja odpowiedź

Please first to submit.