Dzień dobry,
Chciałbym zadać pytanie dotyczące osuszania piwnicy z wykorzystaniem Aquasan Porosity.
Posiadamy częściowo podpiwniczony dom jednorodzinny, gdzie starsza część piwnicy ma ponad 100 lat, zbudowana z kamienia, cegły i ze stropami drewnianymi. Piwnica nie ma żadnej izolacji hydroizolacyjnej, u dolnych kamieni wilgotność jest wyczuwalna na dotyk, tuż pod sufitem mur jest już praktycznie suchy. Piwnica dzięki wentylacji utrzymuje się w pewnej stabilności wilgotności. Woda w postaci płynnej (krople, kałuże itp.) nie pojawia się w piwnicy, nawet podczas intensywnych opadów. W połączeniu z izolacją Aquastop cream wykonaną na podłodze piętra nad piwnicą żadna wilgotność z piwnicy nie przedostaje się do pomieszczeń mieszkalnych. Piwnica jest z wszystkich stron poniżej poziomu terenu, a ściany piwnicy graniczy z drugiej strony z ziemią, wykopanie nie wchodzi w grę.
Ponieważ jednak stare tynki wapienne są praktycznie wszędzie odprawiające się na dotyk, a cegły są dość zdegradowane, chciałbym dać piwnicy przynajmniej pewien „lifting”. Działania nie muszą być 100%, piwnica wciąż będzie służyć do przechowywania jabłek i ziemniaków, ale chciałbym, żeby tynk nie padał mi na głowę za każdym razem, gdy tam wejdę 🙂
Jednocześnie obawiam się, że moje działania mogą zaburzyć obecną równowagę wilgotności piwnicy. Dlatego chciałbym zadać pytania dotyczące poniższych rozważanych działań i Waszych rekomendacji, co zrobić, a czego nie, aby „ukulturalnić” piwnicę i jednocześnie nie pogorszyć sytuacji wilgotności:
1. Otynkowanie ścian sanacyjnym tynkiem Aquasan Porosity – mimo że jest to paroprzepuszczalny tynek sanacyjny, czy nie pogorszą wysychanie ścian? Czy nie lepiej zostawić ściany nieotynkowane?
2. Nowa betonowa podłoga piwnicy – Czy powinna mieć specjalny skład (takiego typu jak piana szklana) aby nie pogorszyć przenikania wilgotności w ścianach? Czy może lepiej zostawić gliniankę?
3. Czy ma sens budowa szybu do zmniejszenia wilgotności ścian?
4. Czy w tej sytuacji ma sens próba dodatkowej izolacji hydroizolacyjnej?
5. Cokolwiek innego, co byśmy polecił w tej sytuacji?
Z góry dziękuję za odpowiedź
M.Hrdina
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 6 dni ago
Dzień dobry, panie Hrdino,
stan piwnicy opisał pan bardzo dobrze i zrozumiale, podobnie jak swoje wyobrażenia i wymagania. Na podstawie pana opisu będę odpowiadać na poszczególne pytania z zapytania w tej samej kolejności.
1. Tynkowanie ścian tynkiem sanacyjnym AquaSan Porosity – chociaż jest to tynek sanacyjny o wysokiej przepuszczalności, czy nie pogorszyć będzie wysychanie ścian? Czy nie lepiej pozostawić ściany bez tynku?
Odpowiedź: Tynek AquaSan Porosity jest naprawdę wysoko przepuszczalny i po wyschnięciu niezwykle wytrzymały. Nawet jeśli przyczyną nie będzie wyeliminowana, z całą pewnością tynek nie będzie odpadać ze ścian piwnicy tak, jak miałoby to miejsce w przypadku miękkich zapraw wapiennych.
2. Nowa betonowa posadzka piwnicy – czy powinna mieć jakieś specjalne składniki (typu szkła piankowego), aby nie pogorszyć przenikania wilgoci do ścian? Czy raczej pozostawić glinę?
Odpowiedź: Idealna byłaby posadzka przewietrzana, typu Iglù. Posadzka ze swoimi plastikowych elementami jest izolowana od wilgoci gruntu, ale wilgość w podłożu jest odprowadzana systemem rur poza obiekt, co dodatkowo zmniejsza wilgość lub przynajmniej jej nie zwiększa.
3. Czy ma sens budowa studni do zmniejszenia wilgoci ścian?
Odpowiedź: Studnię zdecydowanie wykluczyłbym z pana planu. Miałaby sens, gdyby przy większych opadach trzeba było wypompowywać wzbierającą wodę, która zalewałaby piwnicę. Ale tak się nie dzieje, jak pan opisuje, nawet przy ciągłych opadach. Studnia byłaby dla pana punktem gromadzenia wody podziemnej i otaczającej, a dodatkowo z powierzchni wody mogło by się parować większe ilości par wodnych, które w sposób niekorzystny zwiększałyby dotychczas stabilną i przypuszczalnie jeszcze akceptowalną wilgotność powietrza. Budowę studni w pana przypadku zdecydowanie nie rekomenduje!
4. Czy ma sens próbować w tej sytuacji dodatkową hydroizolację?
Odpowiedź: Z pana opisu wynika jednak, że wykorzystuje pan piwnicę do przechowywania plonów. W tym przypadku dodatkowa hydroizolacja nie wydaje mi się zbyt uzasadniona. Jakakolwiek dodatkowa hydroizolacja byłaby wskazana, gdyby chodziło o kompletną sanację piwnicy. Ale ewentualnie wykonana posadzka przewietrzana to również dodatkowa izolacja w posadzce. Tak więc na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
5. Coś jeszcze, co byśmy w tej sytuacji polecili?
Odpowiedź: Z całą pewnością zawsze warto poprawić wentylację, naturalną lub wymuszaną. Na rynku dostępne są wentylatory zasilane energią słoneczną. Jeśli istnieje „wolna” drażąca do komina i jest dostępna z piwnicy, to z całą pewnością byłoby dobrze zrobić w suficie otwór z siatką przeciwkurzową. Przez większość roku można w ten sposób efektem kominowym zmniejszać względną wilgotność powietrza w tych pomieszczeniach.
Przychodzi mi też do głowy, że po całkowitym usunięciu tynków odsłonią się mury i sufit, a jeśli wizualnie i pod względem wytrzymałości są do zaakceptowania, czasem jest całkiem ładnie zobaczyć surową cegłę i pozostawić ją bez żadnych usprawnień. Gdyby było tak, rekomenduje nowe wypełnienie spoin zaprawą szpachlową i tak wylecone surowe mury jedynie zabezpieczyć penetracyjnym lakierem AquaStop Sanfix przed pyłowaniem. AquaStop SanFix nie zamyka powierzchni muru, co jest ważne, ale powierzchnię częściowo wzmacnia. Można również oczyszczone mury tylko natryskać tynkiem AquaSan Porosity za pomocą maszyny do tynkowania. Natrysk będzie całkowity i powstała w ten sposób powierzchnia będzie bezobsługowa przez całe dziesięciolecia. To też kolejna możliwość. Naprawdę istnieje wiele wariantów i procedur, ale myślę, że niektórymi z moich rekomendacji może się pan zainspirować.
Z przyjaznym pozdrawieniem
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago