Dzień dobry, w przyszłości planuję montaż wodnego ogrzewania podłogowego, przez co poziom podłogi podniesie się o około 8 cm w stosunku do stanu obecnego. Iniekcję chciałbym wykonać jak najszybszym terminie i w związku z tym chciałbym wiedzieć, na jakiej wysokości mam wykonać odwierty (patrząc od strony zewnętrznej)? Czy powinny one znajdować się do 10 cm nad obecną podłogą, czy nad tą przyszłą?
Dziękuję za radu, Jánošík
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 7 dni ago
Dzień dobry,
wysokość 100 mm jest maksymalnie dopuszczalna, jeśli chcemy, aby proces hydrofobizacji (rozprzestrzeniania się emulsji iniekcyjnej AquaStop Cream z wypełnionych odwiertów) „dotarł” aż do poziomu zero podłogi. Jeśli jednak możliwe jest wykonanie linii iniekcji bliżej poziomu zero podłogi lub terenu, jest to zawsze korzystniejsze. To tylko wyjaśnienie w odniesieniu do wspomnianej wysokości 100 mm. Nawiercanie ściany obwodowej można wykonać od strony zewnętrznej lub wewnętrznej. Zawsze wierci się na całą grubość muru z niewielkim niedowierceniem, więc decyzja o tym, z której strony wygodniej lub praktyczniej będzie Państwu pracować, nie ma wpływu na końcowy efekt.
Przejdźmy teraz do najważniejszej części Pańskiego pytania: na jakiej wysokości wykonać iniekcję względem nowej podłogi? Ponieważ podłoga będzie poddawana renowacji, odpowiedź jest nieco inna, niż w przypadku, gdyby podłoga nie była częścią prac remontowych i sanacyjnych. Iniekcję należy wykonać jak najbliżej nowej poziomej hydroizolacji podłogi, a nie poziomu zero podłogi. Proszę jedynie uważać, aby nie doszło do tzw. mostkowania wilgoci z drugiej strony ściany, gdzie mógłby znajdować się np. przyległy teren, który nie byłby pionowo odizolowany od ściany itp. Mogłoby to nastąpić teoretycznie w przypadku wiercenia od wewnętrznej strony pomieszczenia.
Zakładam zatem, że częścią renowacji podłogi będzie również wykonanie nowej poziomej hydroizolacji (tzw. wanny hydroizolacyjnej), która zostałaby następnie wywinięta do wysokości linii iniekcji. Zdecydowanie nie jest korzystne wykonywanie iniekcji na wysokości 100 mm powyżej przyszłego poziomu zero podniesionej podłogi. Przy renowacji podłogi mogą Państwo dostosować wysokość linii iniekcji do nowej warstwy konstrukcyjnej – zazwyczaj udaje się ją nieco obniżyć. Zatrzymywanie wilgoci bliżej fundamentów jest zawsze korzystniejsze, ale pod warunkiem, że nie powstanie ryzyko wspomnianego mostkowania wilgoci (np. z nieizolowanego przyległego terenu, z zasypki podłogi w sąsiednim pomieszczeniu czy z powiązanych konstrukcyjnie nieizolowanych elementów itp.).
Mój syn przygotowuje obecnie rysunki graficzne do tego zagadnienia; materiały te zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie internetowej. Zarówno wykonawcy indywidualni, jak i firmy budowlane będą mogli sprawdzić te przypadki, aby uniknąć ewentualnych błędów. Zasady dotyczące wysokości wykonywania nowych hydroizolacji są bowiem kluczowe i zazwyczaj decydują o powodzeniu całego przedsięwzięcia.
Z poważaniem, Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 7 dni ago
Please login first to submit.