Dzień dobry,
chciałbym się zapytać, czy technicznie możliwe jest przeprowadzenie iniekcji powierzchniowej zdiva w przykładzie pokazanym na zdjęciu, czy jest to realistyczne i efektywne, ewentualnie co byście polecili.
Długość ściany, gdzie chciałbym to wykonać, wynosi ok. 11 m, wysokość ok. 3,3 m

Dziękuję Pechan

0
0

Dzień dobry,

Ogólnie można stwierdzić, że w takich przypadkach zawsze bardziej opłacalne jest odsunięcie ścian obwodowych aż do spoiny fundamentowej i wykonanie wysokiej jakości izolacji pionowej z zewnętrznej strony. Jednak przy wykonywaniu izolacji pionowej nie można zapominać, że wilgoć gruntowa zamocza ścianę również od fundamentu, czyli od dołu. Dlatego też ściany obwodowe powinny być izolowane również przy podłodze piwnic, np. systemem AquaStop Cream. Jest jednak jasne i częste, że wykonanie izolacji pionowej z zewnętrznej strony z różnych powodów nie jest możliwe. Wtedy pojawiają się inne opcje – izolowanie murów obwodowych poniżej poziomu terenu przed wilgocią z wewnętrznej strony. Ma to jednak jeden zasadniczy warunek. Na ścianę nie powinna działać woda ciśnieniowa, a „jedynie” wilgoć gruntowa. Jeśli nawet przy znacznych opadach w pomieszczeniu piwnicy nie pojawia się woda przenikająca przez ścianę, można wówczas izolować ścianę także z wewnętrznej strony.

Najczęściej wykonywana jest iniekcja kremowa na całej powierzchni – patrz: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/navod-k-injektazni-aplikaci/#plosna-injektaz-zdiva, lub iniekcja kremowa liniowa pozioma i pionowa, która ogranicza sanowaną powierzchnię, którą chcemy izolować przed wilgocią. Ta powierzchnia ograniczona liniami iniekcyjnymi jest izolowana hydroizolacją stierką, np. tixotropową hydroizolacją stierką AquaStop Bitumen 2K, którą po utwardzeniu można zaokleić – patrz zdjęcia ilustracyjne.

Jeśli nie można odsunąć ścian poniżej poziomu terenu, to właśnie te dwa procedury są najczęściej stosowane do izolowania ścian poniżej poziomu terenu z wewnętrznej strony. Jednak, jak już wspomniałem, musi być spełniony warunek, że na ścianę poniżej poziomu terenu nie działa woda ciśnieniowa z negatywnej strony.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz