Dzień dobry, mam problem z wilgotną ścianą, ale moja ściana ma grubość 50 cm i pośrodku (na osi) znajduje się przepustka powietrzna o szerokości około 6 cm. Struktura to zasadniczo: dwie cegły, przerwa i znowu cegły. Tak się to kiedyś budowało. Chciałbym się zapytać, czy twój preparat kremowy AquaStop Cream nadaje się do tego typu ścian i jak w takim przypadku prawidłowo postępować, aby masa nie traciła się w przepustce? Dziękuję, Andrzej J.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 5 dni ago
Dzień dobry, panie Andrzeju,
to bardzo dobra i ważna kwestia. Z opisu wynika, że mamy do czynienia z tzw. murowanką wielowarstwową (dwuwarstwową). Najprawdopodobniej chodzi o kombinację nośnej ściany o grubości 30 cm i przyczółka 15 cm, między którymi powstała wspomniana szczelina.
Mogło to zostać zbudowane z dwóch powodów. Albo z zamiarem, że szczelina powietrzna miała funkcjonować jako skuteczny izolant cieplny (co była mądrość naszych przodków), albo tym przyczółkiem (15 cm) po prostu zakryto wówczesny problem wilgotnej i nieizolowanej ściany nośnej (30 cm). Tak czy inaczej, dzisiaj nie musimy rozwiązywać przyczyny, ale musimy zapewnić niezawodną hydroizolację obu tych murów.
Nasz AquaStop Cream oczywiście nadaje się do tego typu murarki, ale musimy wziąć pod uwagę specyfikę tej pustej przestrzeni. Z punktu widzenia technologicznego nie ma obaw, że krem po aplikacji gdzieś spłynie. Nasz krem wtryskowy ma gęstą konsystencję i nie zachowuje się jak ciecz – nie wyciekła z otworów ani nie spływa w dół do szczeliny.
Główny problem ze szczeliną tkwi w czymś innym. Jak lubię mówić o tych szczelinach powietrznych i dużych kavernach: tam gdzie nic nie ma, wilgość nie ma jak i gdzie kapilarne wznosić się. Wypełnianie pustej przestrzeni kremem wtryskowym nie ma sensu technologicznego i prowadziłoby tylko do ogromnej, niepotrzebnej zużycia materiału i drastycznego wzrostu kosztów. Podczas aplikacji pompą wtryskową, gdy aplikacyjna rurka znajdzie się w miejscu szczeliny, nie poczujesz ciśnienia zwrotnego i mogłbyś zbędnie wtrysnąć krem wtryskowy w tę szczelinę.
Dlatego w Twoim przypadku stosuje się dwa rozwiązania, z których oba są w pełni funkcjonalne, a wybór zależy od Twoich możliwości i preferencji (np. czy chcesz wiercić w zewnętrzną fasadę):
Wariant 1: Wiercenie z obu stron (technicznie prostsze w wykonaniu)
Jeśli masz dostęp do muru zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz, podchodzisz do tych dwóch ścian jako do dwóch całkowicie niezależnych murów. Z jednej strony wierci się mniejszą ścianę (15 cm) na głębokość około 13–14 cm, a z drugiego boku ścianę nośną (30 cm) na głębokość około 28 cm. Kluczowe jest skrócenie wiercenia o 1–2 cm względem grubości danej ściany, abyś w ogóle nie przebił się wiertłem w szczelinę. W ten sposób izolujesz każdą ścianę oddzielnie, w jej szczelinie horyzontalnej. Ten wariant jest prostszy, ponieważ nie musisz pracować z pianką montażową i podwójnym wierceniem.
Wariant 2: Wiercenie z jednej strony na wylot (procedura 12 mm / 14 mm)
Jeśli musisz wykonać pracę tylko z jednej strony (np. z wewnątrz, aby nie uszkodzić fasady), musisz przebić całą ścianę, łącznie ze szczeliną (ze skróceniem około 3 cm przed końcem całego profilu). Wtedy stosuje się następującą procedurę:
1. Przedwiercenie średnicą 12 mm: Podczas wiercenia wyraźnie poczujesz „skok” wiertła w miejscu szczeliny.
2. Lokalne uszczelnienie szczeliny: Wsuniesz rurkę zwykłej pęny poliuretanowej montażowej (PUR) na głębokość szczeliny i aplikujesz małą ilość pęny. Chodzi o to, aby w ten sposób uszczelnić przestrzeń szczeliny w bezpośrednim otoczeniu linii (osi) wiercenia.
3. Przewiercenie na średnicę 14 mm: Po utwardzeniu pęny ponownie przewiercisz ten sam otwór wiertłem o jeden stopień wyższym, czyli 14 mm. Ma to dwa kluczowe powody. Po pierwsze, średnica 14 mm jest określona właśnie procedurą technologiczną systemu AquaStop Cream. Po drugie, gdybyśmy tylko przejeżdżali otwór oryginalną dwunastką, z wewnątrz wiercenia wprawdzie usuniemy pianę, ale nie mielibyśmy pewności, że nie pozostała częściowo przyczepiona do ścian. Przewierceniem większym wiertłem (14 mm) usuwamy te pozostałości z powierzchni ścian wiercenia, co ponownie otwiera wiercenie porowato i krem wtryskowy będzie mógł idealnie wsiąkać w strukturę murarki. Jednocześnie szczelina wokół osi wiercenia pozostanie bezpiecznie uszczelniona pianką.
4. Wtryskiwanie: Następnie bez przeszkód aplikujesz AquaStop Cream na całej długości.
Oba warianty przyniosą oczekiwany rezultat. Wybór zależy czysto od Ciebie, w zależności od tego, która metoda będzie dla Ciebie wygodniejsza w danych warunkach.
Z pozdrawieniami
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 5 dni ago
Please login first to submit.