AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry,
Przygotowuję się do iniekcji i wymierzam otwory, chciałabym się upewnić co do prawidłowości procedury.
Otwory będą z wnętrza, rozstaw otworów wymierzyłam ołówkiem co 10 cm, ale ponieważ otwór ma średnicę 14 mm, zmniejszy się przerwy między otworami do 8,6 cm, co – jak zakładam – jest pożądane, żebym nie musiała wiercić metodą „zygzak”.
Wysokość od podłogi wymierzyłam 8 cm.
Grubość ściany to 90 cm, głębokość będzie zatem 86 cm, średnica 14 mm.
Chodzi o ścianę bardzo starego domu, murowaną cegłą, a od zewnątrz częściowo. Fundamenty domu są z opoki.
Ta ściana była kiedyś – mniej więcej 20 lat temu (opisują w przybliżeniu, bo dokładnie tego nie pamiętam) – w małej części, około 10–15 otworów w okolicy rogu, na głębokość około 20–30 cm (otwory nachylone, wykonywane z wysokości około 20 cm) – traktowana czymś takim jak preparat płynny Lukofob.
Chciałabym się zapytać, czy z tego powodu istnieje powód, aby nie przeprowadzać iniekcji, i czy wymierzenie jest prawidłowe. Nie chcę całkowicie rezygnować z iniekcji, nawet gdyby nie miała być stuprocentowa, myślę sobie, że coś jest lepsze niż nic, a podcinanie fundamentów domów nie wchodzi w grę.
Dziękuję bardzo za odpowiedź.

0
0

Dzień dobry,
ante wszystkim mogę Pani zapewnić, że oryginalna iniekcja preparatem Lukofob nie jest powodem, dla którego nie mogłaby Pani przeprowadzić nową krémową iniekcję muru Systemem AquaStop Cream. Według Pani opisu dodatkowo chodziło o stosunkowo niewielki zakres pierwotnego zabiegu sanacyjnego, który dotyczył tylko części muru w okolicach narożnika.

Najpierw jednak do Pani pomiarów otworów. Ma je Pani zaprojektowane prawidłowo. Rozstaw otworów mierzy się zawsze w odległościach osiowych, czyli od środka jednego otworu do środka otworu sąsiedniego. Jeśli zaznaczył Pani środki otworów co 10 cm i użyje wiertło o średnicy 14 mm, odległość między ich krawędziami rzeczywiście wyniesie 8,6 cm. Nie chodzi tu jednak o żadne zmniejszenie zalecanych rozstawów, ale o standardowy pomiar zgodnie z naszą jednoliniową procedurą technologiczną.

Jeśli Pani mur składa się głównie z cegły i na poziomie planowanej iniekcji ma ciągłą poziomą spoinę zaprawową, rekomenduje wiercenie dokładnie w tę spoinę. W takim przypadku wystarczy Pani jedna pozioma linia iniekcyjna z osiowymi rozstawami otworów 10 cm. Iniekcja dwurzędowa, tzw. metoda zygzak, tutaj nie jest konieczna.

Prawidłowo zaplanowała Pani również głębokość otworów. Przy rzeczywistej grubości muru 90 cm będzie Pani wiercić na głębokość 86 cm, czyli ze skróceniem o 4 cm. Otwory muszą być kierowane poziomo, czyli prostopadle do pionowej płaszczyzny muru, niezależnie od tego, czy chodzi o mur ze spoinami ciągłymi, czy bez nich. To jest jedna z zasadniczych różnic między iniekcją ciekłą a krémową.

Wysokość iniekcji rekomenduje wybrać według najbliższej odpowiedniej ciągłej spoiny zaprawowej nad podłogą, do której będzie Pani mógł się dostać poziomym wierceniem. Podczas wiercenia z wnętrza zwykle jesteśmy ograniczeni wymiarami wiertarki. Za pomocą zwykłej wiertarki można wiercić poziomo mniej więcej od wysokości 4 cm nad podłogą. Jeśli więc wybrana przez Pani spoina znajduje się na wysokości 8 cm i jest to pierwsza spoina, ta wysokość jest jeszcze dopuszczalna.

Jeśli będzie Pani przeprowadzać wiercenie muru z wewnątrz, spójrz na możliwości prawidłowego i tym samym skutecznego wywierenia szczególnie narożników ścian obwodowych, ale także miejsc ich powiązania ze ścianami wewnętrznymi. Oto link do odpowiednich rysunków:
Instrukcja aplikacji iniekcji – https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#plany-murow
Niemniej jednak ze względu na grubość Pani muru rekomendowałbym co najmniej w narożnikach i w miejscach powiązania ścian wewnętrznych ze ścianą obwodową wybrać wiercenie łączone. Oznacza to, że proste odcinki ścian mogą Pani wierćć z wnętrza, ale w miejscach narożników i powiązania ścian przechodzić na wiercenie z zewnątrz.

Zakładam przy tym, że chodzi o część domu bez piwnicy, gdzie teren zewnętrzny jest niżej niż wewnętrzna podłoga. W takim przypadku wysokościowe umieszczenie iniekcji w najbliższej dostępnej spoinie nad podłogą jest prawidłowe. Gdyby jednak teren zewnętrzny był wyżej niż podłoga, wysokość iniekcji musiałaby być oceniana inaczej.

Teraz wracam do oryginalne iniekcji.

Z Pani opisu wynika jasno, że iniekcja preparatem Lukofob została przeprowadzona w pochyłych otworach około 20 lat temu. Problem tych starszych procedur nie polegał koniecznie na chemicznym składzie preparatów, ale przede wszystkim na sposobie ich aplikacji i szczególnie na zachowaniu cieczy wewnątrz muru.

Preparat ciekły ma w pochyłych otworach tendencję do spływania pod wpływem grawitacji do ich dolnych części lub przenikania w mniej spoiste miejsca, spoiny lub pustki. W górnej części otworów zatem z zrozumiałych powodów nie mógł mur wystarczająco nasycić. Z tego powodu nie mogło dojść do równomiernego nasycenia całej powierzchni muru i powstania ciągłej poziomej izolacji hydrofobowej przeciwko wzlotowej wilgoci. To jednak nie oznacza, że w okolicach pierwotnych otworów nie mogła powstać lokalna hydrofobizacja.

W Pani przypadku dodatkowo pierwotne zabiegi dotyczyły tylko głębokości około 20 do 30 cm z całkowitej grubości ściany 90 cm. Także z tego powodu nie można go uznać za ciągłą izolację hydrofobową w całej grubości muru.

Krémowa iniekcja muru zatem nie stoi w żadnej zasadniczej sprzeczności z pierwotnym zabiegiem. Trzeba wiercić poziomo w wybranej spoinie zaprawowej i tworzyć nową izolację hydrofobową na dokładnie określonym poziomie wysokości. Oryginalne pochyłe otwory nie są przydatne do nowej aplikacji.

Zasadniczą zaletą krému do iniekcji AquaStop Cream jest jego stabilna konsystencja kremowa. Z otworów poziomych nie wyciekuje samoczynnie i substancje czynne mają zatem niezbędny czas, aby stopniowo przenikać do struktury kapilarnej muru na całej długości otworów, a szczególnie wokół nich. Dzięki poziomemu wykonaniu otworów tworza się warunki do równomiernego rozprzestrzeniania się substancji czynnych od ujścia otworu aż do jego końca. Właśnie ta równomierność jest zasadnicza dla powstania ciągłej izolacji hydrofobowej na całej powierzchni muru.

Chcę jeszcze wspomnieć o piaskowcu, który Pani wskazuje w swoim pytaniu. Jeśli piaskowiec znajduje się tylko w fundamentach pod murem z cegły, nie ma powodu zmieniać zalecaną procedurę wiercenia w ciągłą spoinę zaprawową. Gdyby jednak piaskowiec stanowił część samej ściany na poziomie planowanej iniekcji i mur nie miałby ciągłej spoiny zaprawowej, bardziej odpowiednie byłoby wybranie procedury dla muru mieszanego. W takim przypadku rekomenduje albo jedną linię iniekcyjną ze skrócenymi rozstawami osiowymi do 8 cm, albo dwie wzajemnie przesunięte linie iniekcyjne z rozstawami otworów 10 cm, czyli metodę zygzak.

Muru piaskowcowego nie trzeba się jednak obawiać. Właśnie zdolność do stopniowego i równomiernego przenikania substancji czynnych do struktury kapilarnej kamienia stanowi istotną przewagę krémowej iniekcji. Krem bowiem po aplikacji utrzymuje się w otworach poziomych i stopniowo obniża swoją lepkość, aż przechodzi w formę ciekłą. Ten stopniowy proces pozwala substancjom czynym przenikać nawet do bardzo drobnych kapilarem materiałów mniej porowatych. Niższa absorpcja może ten proces spowolnić, ale jeśli materiał kapilarnie wzlata wilgoć, ma strukturę, do której mogą stopniowo przenikać również substancje czynne kremu iniekcyjnego. Krem właśnie ze względu na stopniową zmianę swojej konsystencji ma wystarczająco dużo czasu, aby nasycać otoczący materiał aż do jego opróżnienia z otworów.

Ta właściwość jest zasadniczą różnicą w stosunku do iniekcji ciekłych, przy których preparat może niekontrolowanie uciekać uszczelkami muru zanim zdąży wystarczająco proniknąć do jego struktury kapilarnej.

Na poniższych filmach można zobaczyć praktyczne przykłady tworzenia izolacji hydrofobowej w murze piaskowcowym.
Kliknij tutaj na filmy:
Przykład iniekcji muru piaskowcowego – wideo 1. https://www.youtube.com/watch?v=MN9C8Ucpsfk&t=7s lub wideo 2. https://www.youtube.com/watch?v=L2hE4MFtF8k&t=207s

Na koniec chciałbym Panią jeszcze zapewnić, że planowana przez Panią iniekcja nie uważam za zwykłe kompromisowe rozwiązanie w sensie „coś jest lepsze niż nic”. Jeśli przyczyną zawilgocenia jest wzlotowa wilgoć kapilarnych, wówczas prawidłowo wykonana krémowa iniekcja Systemem AquaStop Cream jest niezawodnym rozwiązaniem. Nie ma zatem powodu wstępnie zakładać tylko częściowy rezultat.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz