AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Cześć,

rok temu przeprowadziłem iniekcję kremem AquaStop.

Teraz chcę wykonać sanacyjne tynki.
Mur został oczyszczony do wysokości 30-40 cm. Łącznie chodzi o około 5,3 m². Czy to wystarczająco, czy trzeba czyścić wyżej? Nie chciałbym powiększać zakresu ze względu na kurz w pokojach mieszkalnych.

Całkowita grubość tynku to 1,8-2,2 cm.

Oryginalna wilgotność była jedynie miejscowa, rozmiarów około 10×5 cm w 3 miejscach u podłogi.

Zakupiłem również hydrofobizator przeciwsolny AquaSalt Stop.

Jaką procedurę polecacie, aby był to wykonalne dla zecera bez doświadczenia z sanacyjnymi tynkami?
Czy lepiej użyć gotowych sanacyjnych tynków, np. Omítka jádrová weber san super lub Remmers SP Top White?
Czy stosowanie preparatu AquaSan Porosity do suchej mieszanki tynkarskiej jest porównywalne z tymi sanacyjnymi tynkami?

Czy można łączyć AquaSalt Stop z sanacyjnymi tynkami? Czy lepiej go pominąć?
Jeśli go użyję, to pod podkład czy na podkład, czy to bez znaczenia?
Podkład ma obejmować 2/3 powierzchni?
Czy warto nakładać podkład, gdy grubość tynku to zaledwie około 2 cm?
Jeśli rekomendowana grubość to 1 cm, to na tynk jądrowy + sanacyjny zostanie już tylko 1 cm.

Jeśli użyję AquaSan Porosity, to z jakimi suchymi mieszankami tynkarskimi go polecacie?

Po jakim czasie nałożyć tynk wykończeniowy.
Czy trzeba użyć sanacyjnego tynku wykończeniowego, czy ponownie zwykły tynk zmieszać z AquaSan Porosity?

Nie mam doświadczenia z tynkowaniem, więc potrzebuję idiotoodpornej instrukcji dla zecera, którą będzie musiał się trzymać.
Na co konkretnie zecer powinien zwrócić uwagę podczas procedury w porównaniu z tynkowaniem zwykłą zaprawą?

Bardzo dziękuję za porady.

Sanacyjne tynki - procedura Sanacyjne tynki - procedura Sanacyjne tynki - procedura

0
0

Dzień dobry,
dziękuję za przesłane zdjęcia, które dają mi jasny obraz stanu muru w Waszym domu. Widać, że podchodzicie do sanacji bardzo odpowiedzialnie. Oto szczegółowa analiza i rekomendowany postępowanie przy wykonaniu funkcjonalnych tynków sanacyjnych:

1. Wysokość usunięcia tynku i nowa zasada
Podawacie wysokość usunięcia 30–40 cm. Standardową zasadą w sanacjach jest usunięcie tynku ok. 500 mm powyżej widocznej granicy uszkodzenia. Istnieje jednak jeszcze bardziej niezawodna zasada ekspertów dotycząca wysokości usunięcia tynku: wysokość usunięcia powyżej granicy wilgoci powinna odpowiadać 1,5-krotności grubości muru.

• Przykłady dla przejrzystości:
o W ściance o grubości 10 cm wystarczy usunąć tynek tylko 15 cm powyżej granicy wilgoci.
o W murze nośnym o grubości 50 cm należy usunąć tynek aż 75 cm powyżej widocznej linii zawilgocenia. Właśnie przy grubszych murach ta różnica jest kluczowa dla bardziej efektywnej dyfuzji muru i parowania resztkowej wilgoci.

• Wasz przypadek: Z zdjęć wynika, że podłoże jest już całkowicie suche. Skoro injektaż AquaStop Cream® rok temu wyeliminował dopływ wilgoci i pozostała wilgoć w murze nie będzie, nie przewiduję u Was ryzyka negatywnej reakcji między starym i nowym tynkiem. Wasza obecna wysokość usunięcia powinna być w tym konkretnym przypadku wystarczająca.

2. Bariera solna AquaSalt Stop
Ten preparat jest zawsze wskazany pod tynk sanacyjny, zwłaszcza na ścianach tynkowanych krótko po wykonanym podcinaniu chemicznym lub mechanicznym. Mimo że mur jest już suchy, powłoka AquaSalt Stop nie przepuści soli złożonych w murze, co jest korzystne, ponieważ podczas schnięcia nowych tynków nie dojdzie do ich zanieczyszczenia. Sole bowiem mogą wiązać się tylko z wodą w postaci ciekłej, nie zaś z parą. AquaSalt Stop tworzy membranę rozdzielającą, która nie przepuści ciekłego skupienia wody w murze, ale tylko skupienia gazowego.

• Przygotowanie podłoża: W waszym przypadku otwory wierteń nie wpływają na wynik injektażu, ale teraz należy je najpierw zapiaskować zaprawą, aby powłoka mogła utworzyć nieprzerwany barrier na całej powierzchni.

• Aplikacja: Idealne jest nanoszenie preparatu na „oprysk” (narzut).

3. Struktura tynków i mieszanie AquaSan Porosity
Przy grubości tynku około 2 cm rekomenduje taką procedurę dla homogenizacji powierzchni:

• Oprysk: Zamiast rzucania pędzlem użyjcie młynka do zaprawy (tzw. „diabła”). Utworzycie całopowierzchniowy, ale bardzo cienki most adhezyjny (do 0,5 cm), który ujednoliczy powierzchnię. Ewentualne falisty nie szkodzą, sanacyjny tynek jądrowy wyrówna wszystko.

• Tynek jądrowy z dodatkiem AquaSan Porosity: Do zwykłej mieszanki piasku i cementu dodajcie dodatek AquaSan Porosity. Napowietrzy on zaprawę i utworzy w niej wymagany system porów.

• Przykład praktyczny: Dla prawidłowego postępowania technologicznego mieszania rekomenduje obejrzenie naszego materiału instruktażowego w Poradniku dobrych pomysłów: https://www.youtube.com/watch?v=u79K-gSITgw.

• Aplikacja: Postępujcie metodą „wilgotne na wilgotne”. Tynek jądrowy rzućcie do jeszcze wilgotnego ostatniego narzutu AquaSalt Stop.

4. Końcowe szpachlowanie
Dla najlepszego połączenia warstw nanaszajcie szpachel na wilgotne podłoże.

• Kiedy szpachlować: Warstwę szpachli nałóżcie na już twardą, ale wciąż wilgotną osnowę (przy tynku z AquaSan Porosity zwykle drugi dzień, po 24–48 godzinach). Tynek musi być na tyle twardy, aby nie można było wcisnąć w niego palucha.

• Zaleta: Szpachel połączy się z wilgotną osnową znacznie lepiej. Na pewno nie używajcie żadnych penetracji.

• Rodzaj szpachli: Używajcie dowolnego szpachtelu sanacyjnego, lub przygotujcie własny mieszając drobny piasek (0–0,2 mm) z dodatkiem AquaSan Porosity.

Podsumowanie procedury:
1. Oczyścić mur i wyczyszczić spoiny.
2. Wykonać całopowierzchniowy cienki oprysk młynkiem do zaprawy.
3. Nannieść AquaSalt Stop na oprysk.
4. Rzucić tynek jądrowy (mieszany z AquaSan Porosity zgodnie z materiałem z TV) do wilgotnego narzutu.
5. Już drugiego dnia nanaszać sanacyjny szpachel na wilgotną, ale twardą osnowę.

Z pozdrawieniami,
Jiří Schwarz – kierownik firmy

0
0

Dzień dobry,
dziękuję za przesłane zdjęcia, które dają mi jasne wyobrażenie stanu murów w Państwa domu. Widać, że podchodzą Państwo do sanacji bardzo odpowiedzialnie. Oto szczegółowa analiza i rekomendowana procedura wykonania funkcjonalnych tynków sanacyjnych:

1. Wysokość oskubania tynków i nowa reguła
Podaje Państwo wysokość oskubania 30–40 cm. Standardową zasadą w sanacjach jest usunięcie tynku ok. 500 mm powyżej widocznej granicy uszkodzenia. Istnieje jednak jeszcze bardziej niezawodna reguła ekspercka dla wysokości oskubania tynków: wysokość oskubania powyżej granicy wilgoci powinna odpowiadać 1,5-krotności grubości muru.

• Przykłady dla jasności:
o W przypadku ścianki o grubości 10 cm wystarczy oskubać tynk zaledwie 15 cm powyżej granicy wilgoci.
o W przypadku muru nośnego o grubości 50 cm należy oskubać tynk aż 75 cm powyżej widocznej linii zawilgocenia. Właśnie w przypadku grubszych murów ta różnica jest zasadnicza dla skuteczniejszej dyfuzji muru w celu odparowania pozostałej wilgoci.

• Twój przypadek: Ze zdjęć wynika, że podłoże jest już całkowicie suche. Ponieważ zastrzysk AquaStop Cream® już rok temu uniemożliwił dostawę wilgoci i pozostała wilgoć w murze nie będzie stanowić problemu, nie przewiduję u Państwa ryzyka negatywnej reakcji między starym a nowym tynkiem. Obecna wysokość oskubania powinna być w tym konkretnym przypadku wystarczająca.

2. Bariera ochronna AquaSalt Stop
Ten preparat jest zawsze wskazany pod tynk sanacyjny, szczególnie w murach opatrzonych tynkiem wkrótce po przeprowadzeniu chemicznego lub mechanicznego podcinania. Nawet jeśli mur jest już suchy, powłoka AquaSalt Stop nie przepuści soli osadzonych w murze, co jest korzystne, ponieważ podczas schnięcia nowych tynków nie dojdzie do ich skażenia. Sole bowiem mogą wiązać się wyłącznie z wodą w stanie ciekłym, nie zaś w postaci pary. AquaSalt Stop tworzy membranę rozdzielającą, która nie przepuści ciekłego skupienia wody w murze, ale przepuści skupienie gazowe.

• Przygotowanie podłoża: W Państwa przypadku otwory są otwarte, co nie wpływa na wynik zastrzyku, ale teraz trzeba je najpierw zamal-tować, aby powłoka mogła stworzyć ciągłą barierę na całej powierzchni.

• Aplikacja: Idealnie jest aplikować preparat na lekko zawilgocony „rozpyl” (podkład).

3. Warstwowanie tynków i mieszanie AquaSan Porosity
Przy grubości tynku około 2 cm rekomenduje następującą procedurę dla jednorodności powierzchni:

• Rozpyl (oprysk): Zamiast rzucania szpatułą użyj betoniarki budowlanej (tzw. działo). Stworzysz całopowierzchniowy, ale bardzo cienki most adhezyjny (do 0,5 cm), który ujednolici powierzchnię. Ewentualne fale nie szkodzą, sanacyjny tynk jądrowy wszystko wyrówna.

• Tynk jądrowy z dodatkiem AquaSan Porosity: Do zwykłej mieszanki piasku i cementu dodaj dodatek AquaSan Porosity. Napowietrzyi muszlę i stworzy w niej niezbędny system porów.

• Praktyczna instrukcja: Dla właściwej procedury technologicznej mieszania rekomenduje obejrzenie naszego materiału instruktażowego w Receptarium prima nápadů: https://www.youtube.com/watch?v=u79K-gSITgw.

• Aplikacja: Postępuj metodą „wilgotne na wilgotne”. Narzuć tynk jądrowy do jeszcze wilgotnej ostatniej warstwy AquaSalt Stop.

4. Końcowe szpachlowanie
Dla najlepszego połączenia warstw natągaj szpachel na wilgotny podłoże.

• Kiedy szpachlować: Warstwę szpachteli zaciągnij już w twardym, ale wciąż wilgotnym jądrze (w przypadku tynku z AquaSan Porosity zwykle drugiego dnia, po 24–48 godzinach). Tynk musi być na tyle twardy, aby nie można było wcisnąć w niego paznokcia.

• Zaleta: Szpachtel połączy się z wilgotnym jądrem dużo lepiej. Zdecydowanie nie używaj żadnych penetracji.

• Typ szpachtelu: Użyj dowolnego szpachtelu sanacyjnego albo przyrządź własny, mieszając drobny piasek (0–0,2 mm) z dodatkiem AquaSan Porosity.

Streszczenie procedury:
1. Oczyścić mur i wyskrobać spoiny.
2. Wykonać całopowierzchniowy cienki rozpyl betoniarką budowlaną.
3. Aplikować AquaSalt Stop na lekko zawilgocony rozpyl.
4. Narzucić tynk jądrowy (mieszany z AquaSan Porosity zgodnie z materiałem z TV) na wilgotną warstwę.
5. Już drugiego dnia natągnąć sanacyjny szpachtel na wciąż wilgotne, ale twarde jądro.

Z pozdrawieniami,
Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający firmy

Pokazując 2 wyniki
Twoja odpowiedź

Please first to submit.