Dzień dobry,
kupiliśmy dom i w pomieszczeniu technicznym widoczna jest wilgoć (wykwity i pleśń) na ścianie, która znajduje się ok. 1,5 m poniżej poziomu terenu. Ponieważ za ścianą znajduje się skała z ziemią i dostęp jest bardzo utrudniony, nie ma możliwości wykonania wykopu i zewnętrznej hydroizolacji.
Chciałbym zapytać, czy możliwe jest wykonanie iniekcji strukturalnej (powierzchniowej) przy użyciu kremu AquaStop Cream?
Planuję wykonać jedną linię odwiertów nad podłogą, a kolejną powyżej poziomu terenu, ale chciałbym w jakiś sposób zaizolować również pozostałą część ściany znajdującą się pod ziemią. Pozostałe ściany, które nie są zagłębione w gruncie, będę izolował przeciwko wilgoci kapilarnej (podciąganiu wilgoci) właśnie za pomocą Państwa kremu. W związku z tym zastanawiam się, czy powinienem od razu kupić znacznie większą ilość preparatu, aby wykonać również iniekcję powierzchniową tej ceglanej ściany pod poziomem terenu? Czy może należy wybrać inną technologię?
Dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem, Pangrác
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 2 tygodnie ago
Dzień dobry, Panie Pangrác,
poniżej przesyłam link do instrukcji wykonania iniekcji strukturalnej (powierzchniowej) systemem AquaStop Cream. Na wskazanej podstronie znajdzie Pan absolutnie wszystkie niezbędne informacje – od opisu technologii, przez kalkulator zużycia preparatu przy iniekcji powierzchniowej, aż po ocenę przydatności takiego rozwiązania w konkretnych warunkach.
Link do iniekcji kremowej w wersji powierzchniowej:https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#fugowanie-powierzchniowe
Istnieje jeszcze inna metoda iniekcji, a mianowicie żelowa iniekcja strukturalna (kurtynowa). Należy ją jednak również łączyć z iniekcją kremową, aby wyznaczyć granice powierzchni pionowej hydroizolacji zewnętrznej, wykonywanej metodą bezwykopową. Rozmieszczenie odwiertów jest identyczne jak w przypadku iniekcji strukturalnej (powierzchniowej) przy użyciu kremu, z wyjątkiem górnej linii poziomej na poziomie gruntu. W przypadku żelowej iniekcji kurtynowej nie jest ona konieczna.Istnieje jeszcze jedna możliwość: wykonanie obwiercenia ściany (obramowania powierzchni, którą chce Pan osuszyć) za pomocą iniekcji kremowej. W tym przypadku rozmieszczenie otworów wykonuje się tak samo, jak przy iniekcji strukturalnej czy kurtynowej, jednak nie przeprowadzałby Pan już iniekcji na całej powierzchni. Zamiast tego, tak ograniczoną (wyznaczoną) powierzchnię należy uszczelnić powierzchniowo, na przykład za pomocą tej masy uszczelniającej (szlamu).
Są to prawdopodobnie najczęściej stosowane metody osuszania ścian znajdujących się poniżej poziomu terenu.
Z poważaniem, Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 2 tygodnie ago
Please login first to submit.