Dzień dobry,
Mamy dom liczący około 100 lat i chcemy wykonać na nim chemiczną iniekcję przeciw wilgoci. Dom jest położony na zboczu i cała jedna ściana jest zatopiona właśnie w zboczu, a z tego zbocza przesiąka woda. Ściana poniżej poziomu gruntu to mieszanka cegły i kamienia, powyżej gruntu jest tylko cegła. Na poziomie powyżej gruntu chcemy zastosować chemiczną iniekcję. Jednak podczas wykopywania podłóg odkryliśmy, że wilgotne są również sklepienia, które znajdują się pod podłogą i które biegną z tej ściany. Moje pytanie zatem brzmi: jeśli zastosujemy iniekcję w ścianę na zboczu, czy ta wilgoć nie „znajdzie sobie” alternatywną drogę właśnie przez sklepienie, i czy problem z wilgocią nie przeniesiemy tylko poniżej podłogi? Ewentualnie, czy według Pana zdania byłoby wskazane zastosować ewentualnie iniekcję również w sklepieniu? Na te sklepienia i zatem również na podłogę ma przybyć styropian i ogrzewanie podłogowe.
Dalsze pytanie dotyczy tego, czy możemy zastosować iniekcję również w okresie zimowym, czy musimy czekać na wiosnę?
Z góry dziękuję za odpowiedź
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 6 dni ago
Dzień dobry,
z Pana pytania pośrednio wynika (sklepienie pod rozebraną podłogą), że pomieszczenie, które jest z jednej strony częściowo zagłębione w zboczu, powinno być podpiwniczone. Wspomniał Pan również, że iniekcja będzie wykonana ponad terenem, co jest oczywiście w porządku pod względem wysokości względem zbocza. Bez wysokości przyszłej izolacji hydrofobowej w podłodze i jej nowego składu nie mogę jednak potwierdzić, czy ta wysokość jest prawidłowa, chociaż przypuszczam, że tak. Aby móc rzetelnie odpowiedzieć na Pana pytanie, potrzebuję, aby Pan przesłał mi w kolejnym pytaniu przekrój dolnej części domu z wysokością terenu. Wystarczy prosty rysunek z opisem sytuacyjnym.
Z przyjaznymi pozdrawieniami
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry, przesyłam dodatkowe informacje i przekrój do poprzedniego pytania. Injektaż chcemy przeprowadzić na lewej ścianie na 1. piętrze nad poziomem podłogi. Ta ściana pod poziomem podłogi na 1. piętrze podziemnym znajduje się całkowicie na zboczu, gdzie w lewej części poziomu podziemnego jest piwnica, a w prawej części pomieszczenia techniczne. Z tej lewej części biegnie właśnie sklepienie pod podłogą, które prawdopodobnie przesiąka ze ścianego muru, który znajduje się na zboczu.
Dziękuję bardzo za Pański czas i odpowiedź.

- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Teraz wszystko jest jasne. Nie polecałbym izolowania stropowej konstrukcji sklepieniowej za pomocą injektażu od ściany obwodowej bez zgody statyka. Oczywiście rozcięcie już w ogóle nie jest możliwe, co z pewnością Panu nawet nie przyszło do głowy. Te konstrukcje są powiązane statycznie i wilgość z niezaizolowanej ściany obwodowej, która bardzo prawdopodobnie nie ma funkcjonalnej hydroizolacji pionowej i być może także nie ma hydroizolacji poziomej poniżej niej, intensywnie przenika ze ściany lewej do sklepienia stropowego, co w tym przypadku jest zrozumiałe i naturalnie uzasadnione. Aby zapobiec przesuwaniu się wilgoci ze ściany obwodowej do sklepienia, otwory wiertnicze powinny być prowadzone równolegle do ściany obwodowej, czyli pionowo, i to w części krawędziowej rozpoczynającego się łuku na całą jego grubość. W przypadku otworów poziomych w konstrukcjach/ścianach pionowych rozkład naprężeń z obciążeniami jest całkowicie inny, mniej inwazyjny niż w konstrukcji stropowej. Jestem niemal pewny, że nawet takie wiercenie u podstawy sklepienia, przy zachowaniu średnicy otworów 14 mm w odstępach osiowych 100 mm, nie zagroziłoby w żaden istotny sposób wytrzymałości konstrukcji sklepieniowej, ale nie znam wszystkich powiązań, dlatego musi to rozstrzygnąć statyk. Jestem jednak pewny, że sklepienie musi być suche. Gdyby podstawa sklepienia była już powyżej poziomu terenu, wszystko byłoby łatwiejsze, ale jest poniżej poziomu terenu. Wobec tego pojawia się druga możliwość izolowania sklepienia od wilgotnej ściany obwodowej. Oczywiście nie wiem, czy jest możliwe jej wdrożenie ze względu na dostęp lub inne ograniczenia. Jeśli jednak nie ma żadnych ograniczeń, polecałbym postępować w następujący sposób: Wykonać wykop do głębokości przynajmniej poniżej dolnej krawędzi rozpoczynającego się łuku i do tej głębokości wykonać pionową hydroizolację zewnętrzną. Idealnie aż do styku fundamentu, ale to chyba nie jest przedmiotem Pana zamiaru. Jeśli wytworzył Pan pionową hydroizolację zewnętrzną przynajmniej do wspomnianej głębokości, czyli poniżej podstawy sklepienia, i zmniejszyłby Pan injektaż również poniżej podstawy sklepienia, czyli otwory nie byłyby prowadzone w sklepienie, ale w ścianę, wówczas w połączeniu z pionową hydroizolacją ściana obwodowa od wysokości linii injektażu będzie sucha i nie będzie już zasilać również konstrukcji sklepieniowej. Injektaż kremowy zdiva, który by Pan wykonał z wnętrza pomieszczeń, powinien być ok. 50 mm powyżej dolnej krawędzi zewnętrznej hydroizolacji pionowej. Zakładam, że na tej wysokości, nazwijmy to raczej głębokością, ściana będzie już mieszana. Ten rodzaj zdiva nie stanowi jednak problemu dla Systemu AquaStop Cream. W tym konkretnym przypadku polecałbym z powodu 100% pewności funkcjonowania wykonać dwie linie, które byłyby oddalone od siebie ok. 40–50 mm, ale otwory w odstępach osiowych co 100 mm byłyby w liniach naprzeciw siebie w odległościach osiowych, i to w wykonaniu tzw. „zygzaku”. Dla kompletności chciałbym jednak podkreślić, że gdyby hydroizolacja pionowa była wykonana aż do styku fundamentu, czyli poniżej poziomu podłogi 1. piwnicy, a injektaż wykonany byłby powyżej jej podłogi, wynik będzie korzystniejszy, ponieważ cała wysokość ściany lewej będzie już sucha od podłogi 1. piwnicy, a zatem oczywiście również sklepienie. Mam jednak przeczucie, że przedmiotem Pana rozwiązania są tylko wyższe partie dolnej kondygnacji. Ostatnia część pytania dotyczyła warunków temperaturowych. Tutaj umieszczam dla Pana link, gdzie znajdzie Pan szerszą analizę tego zagadnienia: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/blizici-se-zima
Z przyjaznymi pozdrawieniami
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
- last edited 6 dni ago
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za odpowiedź. Na pewno nam to bardzo pomoże, murarz właśnie proponował wykonanie iniekcji również w sklepieniu, ale jakoś mi się to nie podobało, dlatego wolałam zadać pytanie. Link do Waszej odpowiedzi wysłałam również mężowi i musimy to jeszcze z nim omówić, jak to rozwiązać. Niestety nie możemy zrobić całkowitego odsypania (jesteśmy tuż przy głównej drodze). Częściowe odsypanie robiliśmy już kilka lat temu, włożyliśmy folię drenaż nopową na głębokość około 1–1,5 m i zasypaliśmy żwirem. Niestety jednak nie miało to żadnego pozytywnego wpływu. Remontujemy teraz parter, że w piwnicy jest wilgoć nas teoretycznie nie przeszkadza, ale nie chcemy sobie spowodować żadnych problemów z wilgocią, pleśni itp.
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za odpowiedź. Na pewno nam to bardzo pomoże, murarz właśnie proponował wykonanie iniekcji również w sklepieniu, ale jakoś mi się to nie podobało, dlatego wolałam zadać pytanie. Link do Waszej odpowiedzi wysłałam również mężowi i musimy to jeszcze z nim omówić, jak to rozwiązać. Niestety nie możemy zrobić całkowitego odsypania (jesteśmy tuż przy głównej drodze). Częściowe odsypanie robiliśmy już kilka lat temu, włożyliśmy folię drenaż nopową na głębokość około 1–1,5 m i zasypaliśmy żwirem. Niestety jednak nie miało to żadnego pozytywnego wpływu. Remontujemy teraz parter, że w piwnicy jest wilgoć nas teoretycznie nie przeszkadza, ale nie chcemy sobie spowodować żadnych problemów z wilgocią, pleśni itp.
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry,
zgadzam się z Panem. Do sklepienia też bym nie rekomendował injektażu, m.in. ze względu na nierównomierną dyspergację kremu injektażowego w otworach pionowych i możliwe dalsze komplikacje, które mogą wiązać się z grubością ramienia sklepienia itp.
Ten częściowy wykop nie mógł stanowić rozwiązania dla ściany wchłaniającej wilgoć, ale dla Pana wymogów jest wystarczający. Tylko uważajcie, żeby folię nopową nie uszkodzić przy wierceniu muru. Wymagana głębokość otworów musi być jednak zachowana. Chodzi o rekomendowane skrócenie otworów o ok. 40 mm mniej niż grubość ściany. Poniżej poziomu gruntu ze względu na zmniejszenie ryzyka przewiercenia na drugą stronę, skrócenie otworów może wynosić 50 mm mniej niż dana grubość muru. Otwory do injektażu kremowego zawsze wiercić w układzie poziomym.
Z pozdrawieniami
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry,
zgadzam się z Panem. Do sklepienia również nie polecałbym iniekcji, ze względu na nierównomierną dyspergację kremu iniekcyjnego w otworach pionowych i możliwe dalsze komplikacje, które mogą być związane z grubością ramienia sklepienia itp.
Częściowe odkopanie nie mogło stanowić rozwiązania dla ściany zalewającej się wodą, ale dla Pana wymagań jest teraz wystarczające. Tylko proszę uważać, aby mata nopowa nie została uszkodzona podczas wiercenia muru. Wystarczającą głębokość otworów należy jednak zachować. Chodzi o to zalecane skrócenie otworów o ok. 40 mm w stosunku do grubości ściany. Poniżej poziomu terenu, ze względu na zmniejszenie ryzyka przewiertu na drugą stronę, skrócenie otworów może wynosić 50 mm w stosunku do danej grubości muru. Otwory do iniekcji kremowej prowadź zawsze w wierceniu poziomym.
Z pozdrawieniami
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago