Dzień dobry,
proszę o informację – przygotowałem renowacyjny tynk podkładowy (jądrowy) zgodnie z instrukcją z użyciem AquaSan Porosity. W filmie podają Państwo proporcje: 4 miary piasku o frakcji 0-4 mm, 1 miara cementu, 1 miara wody i 50 ml Porosity. Jednak w instrukcji papierowej widnieje informacja o 36 g. Czy moje proporcje są poprawne i czy tynk będzie spełniał swoją funkcję?
Dodatkowo chciałbym zapytać, czy na tak przygotowany tynk mogę nałożyć tynk renowacyjny cienkowarstwowy (stiuk) marki Weber (zostało mi sporo materiału z poprzedniej budowy) i czy taka sanacja będzie skuteczna? Czy będą mieli Państwo w ofercie również farbę elewacyjną/wykończeniową do tego tynku?
Dziękuję za odpowiedź.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 6 dni ago
Dzień dobry,
pisze Pan, że tynk został już przygotowany (wymieszany) i najprawdopodobniej nałożony. Jeśli podczas mieszania doszło do spienienia i odciążenia zaprawy, oznacza to, że powstało napowietrzenie, a co za tym idzie – tynk na pewno będzie spełniał swoją funkcję. To, jak długo pozostanie sprawny, zależy jednak od innych czynników. Jeśli w murze występowało podciąganie kapilarne i usunął Pan przyczynę zawilgocenia (np. poprzez wykonanie dodatkowej iniekcji), to w przyszłości wszystko powinno być w porządku.
Ważnym czynnikiem jest również zasolenie muru (stopień, w jakim mur i stare tynki były nasycone solami). Jeśli na tynku, który Pan usunął, tworzyły się wykwity soli, zawsze warto zastosować preparat przeciwsolny AquaSalt Stop. Nakłada się go pod tynk podkładowy, aby zapobiec przenikaniu soli z wilgoci resztkowej do nowych tynków (w Pana przypadku wykonanych z naszym dodatkiem AquaSan Porosity). Bariera przeciwsolna ma tę zaletę, że przepuszcza wilgoć resztkową z muru w postaci pary wodnej, ale zatrzymuje minerały i sole. Z Pana pytania nie da się więc z całą pewnością określić, jak długo tynk będzie funkcjonalny, ponieważ nie znam wszystkich okoliczności.
Sam tynk renowacyjny nie jest rozwiązaniem problemu wilgotnego muru, lecz służy raczej do usuwania skutków długotrwałej degradacji ściany pod wpływem wilgoci. Tynki renowacyjne są zalecane w obszarze osuszania budynków z wielu powodów – mówiąc prościej, ze względu na systemowy charakter działań naprawczych.
Może Pan użyć wspomnianego stiuku renowacyjnego Weber. Problem pojawiłby się tylko wtedy, gdyby zastosował Pan zwykły stiuk (niebędący produktem renowacyjnym) – mogłoby to doprowadzić do zmniejszenia otwartej porowatości i paroprzepuszczalności tynku podkładowego AquaSan Porosity.
W naszej ofercie nie posiadamy farb do tynków renowacyjnych, ale do wnętrz mogę polecić produkty takie jak Jupol Classic, Jupol Gold lub Caparol Sylitol Bio Innenfarbe itp. Na zewnątrz należy stosować wszelkie farby silikatowe (krzemianowe) lub specjalne farby wapienne.
Z poważaniem, Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago