Dzień dobry, przeprowadzamy renowację starego domu. Stare podłogi zostaną całkowicie usunięte. Dom jest częściowo podpiwniczony, a poziom podłogi znajduje się powyżej poziomu gruntu (miejscami o 20 cm, miejscami o 100 cm).
Planujemy następujące warstwy nowej podłogi: beton z siatką zbrojeniową, na to papa termozgrzewalna (IPA), następnie styropian, anhydryt i warstwa wierzchnia (panele).
Logika podpowiada mi, że iniekcję powinienem wykonać tuż nad betonem z siatką, jeszcze przed nałożeniem (zgrzaniem) izolacji z papy. Czy mógłbym prosić o doprecyzowanie, na jakiej dokładnie wysokości najlepiej umieścić barierę systemu AquaStop Cream?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 6 dni ago
Dzień dobry,
Tak, ma Pan absolutną rację. Linię iniekcji należy wykonać w pierwszej spoinie nad betonem podkładowym (chudziakiem). W przypadku, gdy struktura muru nie posiada poziomych, ciągłych spoin, otwory należy wywiercić w poziomie jak najbliżej betonu podkładowego.
Po wykonaniu iniekcji należy wyciągnąć poziomą hydroizolację podłogi (papę) na ścianę do wysokości linii iniekcji, a najlepiej z zakładem około 50 mm powyżej niej. Dzięki temu obie hydroizolacje połączą się ze sobą poprzez odpowiednie nachodzenie warstw, tworząc szczelny system.
Z poważaniem, Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago