Dzień dobry,

chciałabym zapytać, czy jeśli w piwnicy, która nie ma izolacji bocznej (znajduje się poniżej poziomu gruntu), a odkopanie fundamentów nie jest możliwe, postawię ściankę przedzielającą (ściankę dociskową) z luką, to rozwiążę problem wilgoci? Czy wilgoć zostanie za ścianą? Planowałam użyć hydroizolacji w płynie (takiej do łazienek), a potem zapewnić tylko wentylację.

Wypróbowaliśmy już elektroosmozę, mamy wykonaną tzw. „wannę” – wyizolowaną podłogę. Nowe tynki w ciągu dwóch lat zostały zasolone i całkowicie zniszczone, musieliśmy je skuć, ale wilgoć (dość znaczna) w piwnicy nadal stanowi problem. Czy istnieje jakieś inne rozwiązanie, co można z tym zrobić?

Dziękuję i pozdrawiam, J. Dlasková

0
0

Dzień dobry,

ścianka dociskowa oczywiście nie rozwiązuje przyczyny wilgoci w murze, którą Pani opisuje. Z drugiej strony jest to jednak jedna z opcji, która przy prawidłowym wykonaniu może poprawić standard użytkowy i sprawić, że stan tych pomieszczeń będzie akceptowalny.

Opisaną przez Panią ścianę można by izolować bez konieczności wykonywania wykopów, stosując kombinację powierzchniowej iniekcji żelowej (tylnej) oraz liniowej iniekcji kremowej wokół sanowanej powierzchni. Inne opcje to liniowa i powierzchniowa iniekcja systemem AquaStop Cream, wewnętrzne szlamy hydroizolacyjne z liniowym ograniczeniem iniekcją kremową oraz inne powiązane procedury izolacyjne i sanacyjne, takie jak np. preparat antysolny AquaSalt Stop, masa hydroizolacyjna AquaStop Bitumen 2K, tynk renowacyjny, tynk klimatyczny itp.

Jeśli zdecydowaliby się Państwo na budowę ścianki dociskowej, zalecam następujący sposób postępowania:

Najłatwiej będzie wybudować ściankę z bloczków Ytong, oczywiście można też użyć cegły palonej o grubości 150 mm (lub kłaść ją „na rąb”, aby nie pomniejszać zbytnio przestrzeni). Najszybszym i najtańszym rozwiązaniem będzie jednak zielona płyta gipsowo-kartonowa (wodoodporna). Ściankę należy posadowić na hydroizolacji, jeśli podłoga nie jest odizolowana od gruntu. Szczelina między ścianką dociskową a tylną ścianą obwodową powinna wynosić ok. 100 mm. Murowaną ściankę należy kotwić do tylnej ściany na różnych wysokościach i długościach, ale w taki sposób, aby wilgoć nie mogła przedostawać się przez elementy mocujące do nowej ścianki. Technicznie nie jest to skomplikowane.

W tylnej ścianie przy suficie należy wykonać kilka otworów z zamontowaniem kratek zabezpieczających przed wodą i owadami. Co najważniejsze, te otwory wentylacyjne muszą być wyprowadzone na zewnątrz, nigdy do wewnątrz (w przypadku ściany stykającej się z gruntem i tak jest to jedyna opcja). Na tylnej ścianie zalecałbym wykonanie iniekcji kremowej systemem AquaStop Cream na wysokości ok. 50 mm powyżej poziomu gruntu. Linia ta zabezpieczy nadziemną część elewacji przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Podsumowując, muszę stwierdzić, że choć ta procedura nie usuwa przyczyny zawilgocenia tylnej ściany, jest technicznie prosta, akceptowalna pod względem kosztów i stanowi satysfakcjonujące rozwiązanie dla pomieszczeń piwnicznych. Prowadzony przeze mnie poradnik ma charakter nie tylko fachowy – staram się również udzielać praktycznych rad w przypadkach, gdy wykonawca ma własne, dopuszczalne rozwiązanie. Pani zamierzony plan jest zatem, przy uwzględnieniu powyższych zaleceń, możliwy do przyjęcia.

Z poważaniem, Jiří Schwarz