AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry, czy oferowana przez Państwa chemiczna injektaż AquaStop Cream byłaby odpowiednia do wilgotnego kąta wewnątrz mieszkania (zob. zdjęcie)? Próbowałem już chyba wszystkiego i cały czas nie mogę się pozbyć wilgoci (nie wiem, skąd wilgoć się bierze – z zewnątrz nigdzie nie przecieka – most termiczny?). Ile kartuszy byłoby potrzebne do injektażu, gdybym wiercił wilgotny kąt z każdej strony na odległość 50 cm (byłoby to wystarczające?) – mury są z cegły wydrążonej

Dziękuję Czarny

Wilgotny kąt w mieszkaniu Wilgotny kąt w mieszkaniu

0
0

Dzień dobry,

biorąc pod uwagę kształt, lokalizację i zasięg widocznej mapy wilgoci, prawdopodobnie mamy do czynienia z wilgocią kapilarną niż z mostem termicznym i związanym z nim powstawaniem punktu rosy. Z drugiej strony docieplenie elewacji rozpoczyna się mniej więcej na poziomie podłogi Państwa jednostki mieszkalnej. Ta ma wprawdzie piwnicę, ale pomieszczenie sutereny poniżej Państwa znajduje się około 120–140 cm ponad terenem, prawdopodobnie bez izolacji termicznej i dodatkowo wyłożone glazurą ceramiczną. Z tego powodu Państwa podłoga mogłaby być znacznie oziębiania w miesiącach zimowych, zwłaszcza w części obwodowej. W takim przypadku problem z mostem termicznym powinien się jednak objawić na całej długości ściany obwodowej, czego się nie dzieje.

Zwróciła moją uwagę daszek nad wejściem do domu w miejscu, gdzie u Państwa pojawia się mapa wilgoci. Gdyby tam przeciekało przez powłokę blachę, objawić by się to raczej na ścianie klatki schodowej pod przystankiem, a nie u Państwa po drugiej stronie od podłogi, gdzie mapa ma klasyczny kształt wilgoci kapilarnej typowy dla rogów. Rekomenduje również sprawdzić w piwnicy stan tynków pod sufitem bezpośrednio w miejscu tego rogu – to również mogłoby Państwu wiele powiedzieć.

Chociaż nie posiadam kompletnych informacji, zaproponuję Państwu rozwiązanie. Jeśli wykluczymy błąd w dachu (złe oprzyrządowanie, krótka rynna lub niewystarczający odpływ wody spływającej po ścianie), rekomenduje następującą procedurę:

Na poziomie podłogi Państwa jednostki mieszkalnej (ewentualnie pod sufitem w piwnicy) wykonać kremo-injekcję. Ta przy bezbłędnym wykonaniu tworzy chemiczną podcinkę, która niezawodnie i na wiele pokoleń zatrzyma wilgoć kapilarną z piwnicy. Tynki usunąć z wystarczającym przesunięciem od krawędzi widocznej mapy i po wykonaniu injekcji otynkować powierzchnię tynkiem klimatycznym (patrz https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/klimaticka-omitka/). Tynk klimatyczny wystarczająco ociepli konstrukcję, co uniemożliwi kondensację powierzchniową. W ten sposób wyeliminujemy oba możliwe przyczyny jednocześnie.

Ponieważ posiadacie mury z cegły dziurawki, konieczne jest postępowanie zgodnie z instrukcją: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#wiercenie-porotherm-heluz. Zakładam, że injekcję będą Państwo wykonywać ze strony wewnętrznej, dlatego zwróćcie zwiększoną uwagę na techniczne wykonanie otworów w narożnej płaszczyźnie rzutu poziomego, która w Państwa przypadku jest kluczowa. Załączam tutaj link, jak prawidłowo wywiercić róg: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#plany-murow.

Z pozdrawieniami

Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry,
dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Chciałbym jeszcze zapytać: jeśli będę wiercić od kąta w każdą stronę na odległość 50 cm w 2 rzędach, ile kartuszy mi wystarczy (według Waszego kalkulatora powinny wystarczyć 2 kartuszyki) – obliczyłem to prawidłowo?
Dziękuję Czarny

0
0

Dzień dobry,
dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Chciałbym jeszcze zapytać: jeśli będę wiercić od kąta na każdą stronę na odległość 50 cm w 2 rzędach, ile kartusz mi wystarczy (według Waszego kalkulatora powinny wystarczyć 2 kartuszę) – policzyłem prawidłowo?
Dziękuję Czarny

0
0

Dzień dobry,
w Pana przypadku rekomendowałbym raczej wariant nr 1, w którym (tak jak w przypadku wszystkich cegieł szuplinowych/dziurawych) nie wykonuje się iniekcji w dwóch rzędach. Ale również w wariancie nr 2 zwykle nie wykonuje się dwóch linii iniekcyjnych w spoinach jedna nad drugą. W obu przypadkach „pracuje się” tylko z jedną spoiną.

Chemicznego podcięcia cegieł szupliniowych pionowych (co dotyczy również każdego mechanicznego podcięcia lub wsuwania blach) nie można wykonywać poza spoiną, czyli przez szupliny pionowe. W wariancie nr 1 iniekcja przez komory/szupliny właściwie się wykonuje, ale takie, że wiercenia wykonuje się w najbliższej odległości nad spoiną, w której chcemy na stałe zatrzymać wchodzącą wilgoć. Krem iniekcyjny dzięki wiercieniom otwartych komór powoli spływa na spoinę łożową, do której wsiąka przez jej powierzchnię.

Chętnie wstawiam Panu tutaj (a także dla innych czytelników, aby nie doszło do pomyłki) jeszcze raz link do wariantu nr 1 i 2 dla iniekcji cegieł szupliniowych: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#wiercenie-porotherm-heluz.

Pana obliczenie zużycia bardziej odpowiadałoby raczej powierzchni rzutu kąta i kawałka ściany bocznej, a nie iniekcji na odległość 500 mm od wewnętrznego kąta na obie strony. Rekomenduje zakupić 2 litry kremu iniekcyjnego i równomiernie dawkować tę ilość w kącie i na obie strony ścian od kąta. Na ten zakres i cel można zakupić albo 4 opakowania sałamowe lub tubowe o objętości 500 ml, albo 2 × 1 litr w opakowaniu wiaderkowym, do którego jednak potrzebna jest pistolet iniekcyjny Uniwersal. W opakowaniu tubowym nie jest potrzebne żadne urządzenie aplikacyjne.

Z przyjaznym pozdrawieniem

Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry,
w Pana przypadku rekomendowałbym raczej wariant nr 1, w którym się (podobnie jak u wszystkich cegieł strukturalnych/dziurawych) nie wykonuje iniekcji w dwóch rzędach. Ale również w wariancie nr 2 zwykle nie wykonuje się dwóch linii iniekcji w spoinach jedna nad drugą. W obu przypadkach „pracuje” się tylko z jedną spoiną.

Chemicznego podcięcia cegieł strukturalnych (co dotyczy również wszelkich mechanicznych podcięć lub wbijania blach) nie można wykonywać poza spoiną, czyli poprzez strukturalne dziury. W wariancie nr 1 iniekcja poprzez komory/dziury faktycznie się wykonuje, ale w taki sposób, że otwory wiercone są w najbliższej odległości ponad spoiną, w której chcemy na stałe zatrzymać wsiąkającą wilgoć. Krem iniekcyjny dzięki otworami otwartych komor powoli spływa na spoinę łożową, do której wsiąka poprzez jej powierzchnię.

Chętnie zamieszczam tu dla Pana (a także dla innych czytelników, aby uniknąć nieporozumienia) jeszcze raz link do wariantu nr 1 i 2 iniekcji cegieł strukturalnych: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#wiercenie-porotherm-heluz.

Pana obliczenie zużycia byłoby bardziej odpowiednie dla powierzchni rzutu poziomego kąta i kawałka ściany bocznej, a nie iniekcji do odległości 500 mm od wewnętrznego kąta na obie strony. Rekomenduje zakupić 2 litry kremu iniekcyjnego i równomiernie dawkować tę ilość w kącie i na obie strony ścian od kąta. Na ten zakres i cel może Pan zakupić albo 4 opakowania salamiowe lub tubowe o objętości 500 ml, albo 2 × 1 litr w opakowaniu wiaderkowym, do którego jednak potrzebny jest pistolet iniekcyjny Uniwersal. W opakowaniu tubowym nie potrzebny jest żaden sprzęt do aplikacji.

Z przyjaznym pozdrowieniem

Jiří Schwarz

Pokazując 5 wyniki
Twoja odpowiedź

Please first to submit.