Dzień dobry, proszę o radę, jaki sposób wiercenia wybrać w przypadku ściany działowej o grubości 15 cm, znajdującej się między dwoma garażami. Sytuacja wygląda następująco: jeśli będę wiercił z mojej strony w spoinie nad poziomem podłogi, to po drugiej stronie przewiercę się bezpośrednio w konstrukcję podłogi sąsiedniego garażu. Oznacza to, że otwór z drugiej strony będzie „zaślepiony” ich podłogą, a krem wypełni całą długość odwiertu.
Czy w takim przypadku lepiej i właściwiej jest wiercić tylko na głębokość 13 cm? Czy jeśli przewiercę się na wylot bezpośrednio do betonu sąsiedniej podłogi, iniekcja nie straci na skuteczności? Obawiam się, czy krem nie zacznie rozprzestrzeniać się w głąb sąsiedniej podłogi, przez co nie będzie go wystarczająco dużo w samej ścianie.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 7 dni ago
Dzień dobry,
może Pan wiercić aż do betonowej podłogi sąsiada. Oczywiście można również skrócić odwierty o wspomniane 20 mm. Obie opcje są poprawne, ale wariant z przedłużonym otworem daje pewną niewielką korzyść. Moje okazjonalne potoczne stwierdzenia nie są przełomowe, ale używam ich w poradach: jeśli przy jakiejkolwiek czynności możemy na poszczególnych etapach wypracować choćby pozornie małe „plusy”, nigdy nie jest to szkodliwe, a często w ogólnym rozrachunku sumuje się w większą korzyść. Mówiąc bardzo ogólnie – na pewno Pan rozumie, co mam na myśli. Beton „na pewno nie wyciągnie” kremu iniekcyjnego z otworów. Nie musi się Pan obawiać takiego przebiegu procesu.
Zakładam, że spoina, którą wybrał Pan do iniekcji, znajduje się najbliżej poziomu zero Pana podłogi, a jednocześnie wysokość tej spoiny wypada poniżej poziomu zero podłogi sąsiada. Wynika z tego, że garaż sąsiada (a konkretnie jego podłoga) znajduje się nieco wyżej. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy.
Jeśli poziom zero podłogi sąsiada znajduje się do 40 mm powyżej iniektowanej spoiny, jest to jeszcze dopuszczalne. Jeśli jednak poziom zero byłby wyżej niż 40 mm nad wybraną spoiną i nie ma Pan pewności, że w podłodze sąsiada znajduje się w pełni funkcjonalna hydroizolacja pozioma, w takim przypadku z jego strony mogłoby grozić tzw. mostkowanie wilgoci z nieizolowanej podłogi powyżej powstałej chemicznej przepony. W takiej sytuacji należałoby wykonać iniekcję wyżej. Ta zasada wysokościowa dotyczy również mechanicznego podcinania murów – tam nawet ta 40-milimetrowa tolerancja wysokości nie byłaby dopuszczalna.
Wyjaśnienie: Na początku hydrofobizacja przebiega wokół odwiertów w promieniu kołowym, ale z upływem czasu, w miarę jak krem iniekcyjny wsiąka w otoczenie otworu, poziom emulsji wewnątrz maleje. Przez to penetracja w górę staje się coraz mniej intensywna w porównaniu do rozprzestrzeniania się hydrofobizacji na boki oraz w dół. Taki przebieg jest jednak w rzeczywistości korzystny.
W Pana przypadku proszę zwrócić uwagę na to ryzyko wysokościowe, którego można dość łatwo uniknąć poprzez pomiary. Hipotetycznie: gdyby to Pana podłoga była wyżej niż podłoga sąsiada, wierciłby Pan w pierwszej spoinie nad swoją podłogą, otwory musiałby Pan oczywiście skrócić, ale nie istniałoby ryzyko mostkowania wilgoci z jego podłogi.
Z poważaniem, Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 7 dni ago