Dzień dobry,

posiadam dom jednorodzinny połączony z sąsiadem, czyli bliźniak. Moja połowa jest zaizolowana, natomiast sąsiad ma izolację wykonaną tylko częściowo. Oznacza to, że na wspólnej ścianie wilgoć przedostaje się do mnie powyżej poziomu mojej izolacji.

W związku z tym mam pytanie: czy można wykonać iniekcję pionowo na ścianie, aby ta wilgoć nie przechodziła od sąsiada na moją stronę powyżej mojej izolacji?

0
0

Dzień dobry,

problematyka ta w przypadku domów szeregowych nie jest rzadkością. Niestety, znajdują się Państwo po tej stronie wspólnej ściany, gdzie poziom podłogi u sąsiada jest wyżej niż poziom Państwa podłogi, przez co poziome hydroizolacje podłóg znajdują się na różnych wysokościach. Aby wyeliminować ten problem, w grę wchodzą dwa rozwiązania.

Najpierw należy skuć tynki do wymaganej wysokości. Następnie należy wykonać iniekcję kremową muru Systemem AquaStop Cream – wykonuje się ją z Państwa strony, ale na wysokości poziomu „zero” podłogi sąsiada. Wysokość tę można odmierzyć przy współpracy z sąsiadem lub np. na podstawie różnicy wysokości parapetów okiennych itp. Dzięki temu podciąganie kapilarne zostanie zatrzymane na linii iniekcji, jednak w pasie muru pomiędzy Państwa podłogą a wysokością iniekcji wilgoć nadal będzie oddziaływać.

Wykonanie pionowej hydroizolacji od strony sąsiada jest oczywiście nierealne, dlatego istnieją dwie możliwości rozwiązania problemu zawilgoconego pasa wspólnej ściany:

  1. Izolacja powłokowa: Na oczyszczony mur po wykonaniu iniekcji nanosi się np. bitumiczną masę hydroizolacyjną AquaStop Bitumen 2K. Nakłada się ją od podłogi aż do wysokości wykonanej iniekcji (najlepiej ok. 50 mm powyżej jej linii). Po zastygnięciu tę pionową hydroizolację można otynkować. Dzięki temu wilgoć nie będzie pojawiać się na powierzchni tynków ani z Państwa strony, ani ze strony sąsiada.

  2. Iniekcja strukturalna (powierzchniowa): Drugą możliwością jest wykonanie iniekcji poziomej na wysokości podłogi sąsiada (identycznie jak w pierwszym wariancie), ale pozostałą różnicę wysokości zainiektować powierzchniowo. W załączniku przesyłam schematy dotyczące iniekcji strukturalnej.

Oba te postępowania, przy prawidłowym wykonaniu, są w pełni skuteczne i w Państwa przypadku odpowiednie.

Z poważaniem, Jiří Schwarz

Przekrój boczny oraz widok z przodu (schemat) nawierceń powierzchniowych muru

Widok z przodu - spoinowanie powierzchniSpoinowanie powierzchni - cegła

Grubość muru
Głębokość odwiertów
150 – 200 mm
nie są wykonywane żadne odwierty powierzchniowe
300 mm
50 mm
400 mm
100 mm
500 mm
100 mm
600 mm
120 mm
700 mm
150 mm
800 mm
150 mm
900 mm
200 mm
1000 mm
200 mm
Pokazując 1 wynik
Twoja odpowiedź

Please first to submit.