Dzień dobry,
mamy wykonaną injektaż ścian aquacreamem, odkopane posadzki, ponieważ w parterze starego domu jednorodzinnego brakowało hydroizolacji podłóg, mamy wykonany pierwszą warstwę betonu przed ułożeniem taśm hydroizolacyjnych, poszczególne kamienne fundamenty aż do ściany ceglastej przez injektaż pokryte bitumenem 2K (kamienny fundament naprawiliśmy zaprawą). Chciałbym się zapytać, czy można hydroizolacyjne taśmy rozciągnąć i wtopić w poszczególne ściany pokryte bitumenem do wysokości 5-10cm powyżej zera posadzki. Czy tym sposobem nie zniszczy się pokrycia bitumenowego ścian? Aby powstała solidna wanna chroniąca przed wilgocią?
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 6 dni ago
Dzień dobry,
Proponowaną przez Państwa procedurę, czyli natopienie bitumicznej taśmy na warstwę hydroizolacyjną, zdecydowanie nie polecam. Odwrotne ułożenie warstw byłoby natomiast doskonałym rozwiązaniem, jak utworzyć doskonale szczelną wannę hydroizolacyjną z połączeniem do chemicznego podnacięcia. Ponieważ już wcześniej odpowiadałem na podobne pytania, poniżej udostępniam link z moją odpowiedzią, która powinna Państwu pomóc w prawidłowej realizacji Waszego zamiaru.
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanacni-postupy-a-skladba-u-rd.
Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry,
Zaproponowany przez Państwa sposób, czyli natopienie asfaltowej taśmy na hydroizolacyjną masę, całkowicie nie polecam. Odwrotna kolejność warstw byłaby jednak doskonałym rozwiązaniem na utworzenie idealnie szczelnej wanny hydroizolacyjnej z połączeniem do chemicznego podcięcia. Ponieważ już wcześniej odpowiadałem na podobne pytania, poniżej przesyłam Państwu link z moją odpowiedzią, która powinna pomóc Państwu prawidłowo zrealizować zamierzenie.
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanacni-postupy-a-skladba-u-rd.
Z przyjaznym pozdrawieniem
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry,
mam nadzieję, że to już ostatnie pytanie — w odpowiedzi, że nie polecacie najpierw natrzeć fundamentu i ścian aż nad injektażą bitumenem, a potem przykleić taśmy hydroizolacyjne, wciąż mnie (nawet po obejrzeniu załączonego linku) interesuje, na jaką wysokość mają sięgać taśmy hydroizolacyjne? A więc najpierw natapiane są taśmy hydroizolacyjne na podłogę z wyciągnięciem na naprawiony kamienny fundament zaprawą, który w żaden sposób nie jest zabezpieczony przed wilgocią? Dopiero po natapaniu taśm przetercie się je bitumenem aż nad injektażą?
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry,
mam nadzieję, że to mój ostatni problem – w waszej odpowiedzi, że nie zalecacie najpierw malowania fundamentu i ścian nad wstrzykiwaniem bitumenem 2K, a dopiero potem naklejania taśm hydroizolacyjnych, nadal nie jest dla mnie jasne (nawet po obejrzeniu dołączonego linku), na jaką wysokość powinny się ciągnąć taśmy hydroizolacyjne? i najpierw zatem taśmy hydroizolacyjne topią się na podłogę z wyciągnięciem na naprawiony kamienny fundament zarabiany wapnem, który w żaden sposób nie jest zabezpieczony przed wilgocią? Po natopnieniu dopiero wtedy przemalujesz bitumenem powyżej wstrzykiwania?
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry,
przepraszam, ale nie do końca rozumiem początek i kilka innych sformułowań w Pani/Pana pytaniu. Rekomenduje najpierw przyspajaç na podkład betonowy taśmy asfaltowe. Ich spawane połączenia można dodatkowo uszczelnić za pomocą szpachli hydroizolacyjnej bitumenowej tiksotropowej. AquaStop Bitumen 2k połączy się z taśmami asfaltowymi mocno i nierozłącznie. W tym połączeniu nie stosujcie żadnej penetracji. Na ściany, które są już teraz chemicznie lub mechanicznie podcinane, natáhnie się szpachli hidroizolacyjną AquaStop Bitumen 2K za pomocą paca, w Pani/Pana przypadku ok. 50 mm powyżej wysokości zainjektowania. W ten sposób powstanie hydroizolacyjny uszczelniony „kołnierz” do zainjektowanej ściany. Stęrka bitumenowa w grubości 4 – 6 mm (nie chodzi o powłokę) musi się również połączyć z krawędziami taśm asfaltowych (na powierzchni taśm asfaltowych), które kończą się na poziomej powierzchni podłogi tuż przy ścianach. To połączenie „kołnierza” wykonuje się również szpachli bitumenową na odległości ok. 100 mm od ściany na taśmy asfaltowe. W ten sposób powstanie absolutnie niezawodne połączenie i uszczelnienie hydroizolacyjnej wanny z dodatkowo utworzoną hydroizolacją ściany. Chętnie wstawię tutaj ponownie link do tego postupu: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanacni-postupy-a-skladba-u-rd.
JS
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dziękuję za odpowiedź – wyjaśniłeś mi niejasność. Chodzi o to, że taśmy asfaltowe kończyć się mają na poziomej płaszczyźnie podłogi przy ścianach i nie powinny być ciągnięte wyżej na ściany. Następnie należy dokładnie uszczelnić spoina bitumenem, aby uzyskać idealne połączenie podłoga-ściana, a dalej już nakłada się tylko bitumenem.
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Nie ma za co. Naprawdę cieszę się, że wszystko się wyjaśniło. Miłego dnia.