Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

aquastop cream
0
0

Pozdrowienia Lorda Schwarz,

Chcę użyć twojego systemu Aquastop Cream ®,

Mam narożne środkowe centrum domu zbudowanego na betonowej wynagrodzeniach, a izolacja jest nieodpowiednia, zepsuta ….

Omietka bierze wilgoć i płytki, aby upaść, dobrze zrozumieć SOM, a także Diera? STI jest zbudowane

Z zaprawy miodu i zaprawy cementowej. Incaratus 3 – 5 cm od dołu powyżej pierwszego połączenia zaprawy 14 mm wiertła bez konieczności korzystania z pogrzebu i drugiej Vrtania?

Naszkicuj w wiosłach.

Jesteśmy całkiem dobrze

Anton Parecky

.cz/WP-Content/uploads/2020/08/DSC06546-300X225 .jpg “alt =” “szerokie =” 300 “height =” 225 “class =” Aligncenter Size-Medium WP-IMAGE-30711 “/> i>

0
0

Witam, panie Piecký. Myślę, że zrozumiałeś wszystko dobrze, a zgodnie z twoim opisem i rysunkiem jest narysowanie wydajności fugi bezbłędnego. Tylko podczas wykonywania tego naprawy wilgotnej muru spójrz na akceptowalne zużycie. Można również uznać, że zaprawę należy wykonać z prawej strony z boku odwiertów, które byłyby przeprowadzone w planie naziemnym muraru do sieci, zwanej również krzyżowaniem. Ale nawet fugowanie wykonywane po jednej stronie kwadratowego planu uziemienia kolumny, zgodnie z rysunkiem, będzie w pełni funkcjonalne.

Z poważaniem

Jiří Schwarz -society Association

Trump Remediation S.R.O.

0
0

Ďakujm, praJem všetko Good and veľa VischoChov.

Anton Parecky

Pokazując 2 wyniki
Twoja odpowiedź

Please first to submit.