Witam, chciałbym zapytać, jeśli wywiercę otwory w mieszanym murze obwodowym starszego budynku (grubość ok. 60-70cm) i wypełnię je Creamem Agua Stop zgodnie z instrukcją, czy istnieje ryzyko zakłócenia statyki muru? Czy wywiercone otwory wypełnione kremem pozostają puste (puste) po “namoczeniu” kremu, czy też krem wypełnia wywiercone otwory i twardnieje? Dziękuję. Z poważaniem, Chmel

0
0

Witaj, panie Chmel. Po fugowaniu przez system kremu z Aquastop nie ma ryzyka statyki domowej. Nie wiem, jak oszacować liczbę budynków wykonanych przez naszą procedurę technologiczną krem ​​akwastopowy, ale liczba budynków w mniejszym zasięgu, ale także duże budynki zbudowane przez różne rodzaje murów jest już w kolejności tysięcy. W każdym razie statyka domu nie zawiodła. Technologia ta nie podlega pozwoleniu na budowę z powodu budowy. To powinno być pewne zapewnienie prawdy mojej odpowiedzi. Jeśli chodzi o studnie, nie mogą pozostać na stałe wypełnione emulsją fugową, która następnie zaprzeczałaby całej zasadzie nasycenia otoczenia odwiertów tego pomysłu. Odwierty są opróżniane w najnowszych 14 dniach, ponieważ krem ​​zapylający jest nasycony w murze. Ale z powodu małych otworów odwiertów (14 mm) i odległości oddechu, ciśnienie budynku (ich obciążenie) jest rozmieszczone na zewnątrz studni. Na przykład, jeśli myślisz o pomyśle, że po furze dobrze byłoby wypełnić puste otwory studni, takie jak opatrunek cementowy, nie jest to konieczne w tej procedurze technologicznej.

Z poważaniem

Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający firmy

Trump Remediation S.R.O.