Dzień dobry. Mamy piwnice zalane po powodzi. Dom ma 60-letnią izolację poziomą. Chociaż suszy się piwnice przemysłowymi osuszaczami, ściany wciąż ciągną wodę z podłoża. Zdecydowałem się na Wasz system. Na razie jestem tydzień po injektażu i wszystko wciąż jest mokre. Teraz nie używam osuszaczy i chciałbym wiedzieć, czy mogę natychmiast po injektażu suszować pomieszczenia osuszaczami, a jeśli nie, to po jakim czasie po injektażu mogę je zacząć używać. Przed injektażem wyciągałem dziennie z jednego pokoju 16m2 około 20 l wody. Dziękuję, Honza Biedrawa

0
0

Dobrý den, pane Biedrawo,
hydrofobní bariéra ve zdivu vzniká 2 – 6 týdnů od provedené výplně vrtů, což znamená, že teprve teď jsme v čase průběhu jejího vzniku.
Ve Vašem případě není důvod vypínat kondenzační vysoušeče, které napomohou snižovat vzdušnou vlhkost ve sklepení, a tak urychlovat nejen vysoušení silně zavlhlých zdí, ale i podlah. Naakumulované vody ve spodní stavbě bude opravdu velké množství. Osobně si myslím, že viditelné výsledky budou patrné nejdříve na jaře. Také se zmiňujete, že vodorovná hydroizolace je 60 let stará. Je otázkou, v jakém stavu byly omítky před povodní. Pokud byly alespoň vizuálně suché, bylo by to velkou souhrou šťastných okolností, jelikož tak stará hydroizolace je již za svojí dobou životnosti. Nicméně jste teď tuto původní hydroizolaci nahradili novou vodorovnou hydroizolací Systémem AquaStop Cream. Jedná se bezesporu o naprosto spolehlivou metodu. Přece jen mě však napadá otázka, v jakém stavu jsou svislé hydroizolace? Pokud sklep nebyl v nějaké pozdější době odkopaný a nebyly provedeny nové svislé hydroizolace, nebudou již i tyto izolace taktéž v plně funkčním stavu. Nerad tyto úvahy píši, ale nebrat v úvahu i tento fakt, by bylo neprofesionální. Budeme společně doufat, že vlhkost do zdí ve sklepě vzlínala „pouze“ odspodu, tj. od základů, nikoli i z bočního směru, tj. z přilehlé zeminy mezi novou vodorovnou hydroizolací zdí, kterou předpokládám, že jste udělali u podlahy sklepa a výškou terénu, když pominu tu skutečnost, že sklep byl zatopený povodní, což je zcela jiná příčina současného stavu sklepu.
Závěr: Vysoušeče není nutné vypínat, jelikož ty neovlivní výsledek krémové injektáže zdiva provedené Systémem AquaStop Cream.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry, Panie Biedrawo,
bariera hydrofobowa w murze tworzy się 2–6 tygodni po wykonaniu wypełnienia otworów, co oznacza, że dopiero teraz jesteśmy w okresie jej powstawania.
W Pana przypadku nie ma powodu wyłączać osuszaczy kondensacyjnych, które przyczynią się do obniżenia wilgoci powietrza w piwnicy, a tym samym przyspieszą nie tylko wysychanie mocno zawilgoconego muru, ale także podłóg. Zgromadzona woda w dolnej części budynku będzie rzeczywiście dużą ilością. Osobiście sądzę, że widoczne rezultaty będą zauważalne najwcześniej wiosną. Wspomina Pan również, że izolacja pozioma ma 60 lat. Pytanie dotyczy stanu tynków przed powodzią. Gdyby były przynajmniej wizualnie suche, byłoby to niezwykłym zbiegiem szczęśliwych okoliczności, ponieważ izolacja tak starego wieku przekroczyła już swój okres użytkowania. Niemniej jednak zastąpił Pan tę oryginalną izolację nową izolacją poziomą Systemem AquaStop Cream. Jest to niewątpliwie zupełnie niezawodna metoda. Mimo to nasuwa mi się pytanie – w jakim stanie jest izolacja pionowa? Jeśli piwnica nie była w pewnym późniejszym czasie wykopana i nie zostały wykonane nowe izolacje pionowe, to czy te izolacje również już nie znajdują się w pełni sprawnym stanie. Niechętnie piszę te rozważania, ale nie brać pod uwagę tego faktu byłoby nieprofesjonalne. Spróbujmy razem mieć nadzieję, że wilgoć do muru w piwnicy przedostawała się „tylko” od dołu, tzn. od fundamentów, a nie również z boku, tzn. z sąsiadującej ziemi między nową izolacją poziomą muru, którą zakładam, że wykonał Pan przy podłodze piwnicy, a wysokością terenu, aby pominąć fakt, że piwnica została zalana powodzią, co jest zupełnie inną przyczyną obecnego stanu piwnicy.
Wnioski: Osuszaczy nie trzeba wyłączać, ponieważ nie wpłyną one na wynik krémowego wstrzyknięcia muru wykonanego Systemem AquaStop Cream.

Z przyjaznym pozdrawieniem
Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry panie Jiří,

Dziękuję za odpowiedź.
Sprawa wygląda tak: ponieważ przed powodzią pojawiała się czasami wilgoć w murze obwodowym i nie było możliwości wykonania izolacji poziomej ze względu na w pełni wykorzystaną piwnicę, wybrano metodę wykopania ze strony zewnętrznej, naprawienia starego fundamentu aż do poziomu dolnej krawędzi fundamentu i następnie przyłożenia folii nopowej. Umożliwiło to przewietrzanie całego fundamentu na zewnątrz. Ze strony wewnętrznej wykonano nowe tynki w postaci tynku mozaikowego. Ten częściowo zamknął ściany od wewnątrz i wszystko przewietrzało się poprzez szczelinę zewnętrzną przy folii nopowej, w tym wilgoć, która wciągała się z podłoża. Wszystko to działało do momentu, gdy podczas powodzi woda wdarła się do wnętrza budynku i było jej na tyle dużo, że naturalne przewietrzanie przestało działać. Po kilku dniach suszenia wyglądało na to, że ponownie uruchomimy pierwotną zasadę, ale wody było na tyle dużo, że po dwóch dniach, gdy przeniosłem osuszacz do innego pomieszczenia, wszystko było znowu całkowicie mokre. Dlatego postanowiłem zastosować waszą metodę, aby zablokować ciągłe wciąganie się wilgoci i wyssać ściany powyżej poziomu podłogi. Sondą przez wykopanie części folii nopowej i jej przecięcie stwierdziłem stan szczeliny, która na szczęście jest tylko brudna, ale nie jest zasypana mułem i jest zatem funkcjonalna. Po zainjektowaniu zacząłem ponownie suszać po tygodniu i wydaje się, że po wyschnięciu od granicy zainjektowania mur już nie wchłania wody. Ponieważ wciąż widoczna jest wilgoć na podłodze, postanowiłem wykonać jeszcze izolację poziomą, którą połączę z granicą zainjektowania, aby utworzyć „wannę”. W ten sposób zamknę wciąganie się wody do przestrzeni piwnicy, a jednocześnie woda, która pozostanie w podłożu, będzie się wciągać poza izolację i zainjektowaną część fundamentu na zewnątrz i przewietrzać się szczeliną między fundamentem a folią nopową. Życzę miłego dnia, Honza Biedrawa

0
0

Dzień dobry Panie Jerzym,

Dziękuję za odpowiedź.
Sytuacja wygląda następująco: ponieważ przed powodziami okresowo pojawiała się wilgość w murze obwodowym i nie było możliwości wykonania izolacji poziomej ze względu na w pełni wykorzystaną piwnicę, wybrano metodę wykopania od strony zewnętrznej, naprawy starego fundamentu do poziomu dolnej krawędzi fundamentu i następnie przyłożenia folii drenażowej. Umożliwiło to wietrzenie całej fundamentacji na zewnątrz. Od strony wewnętrznej wykonano nowe tynki w formie tynku mozaikowego. Ten częściowo zamknął ściany od wewnątrz, a wszystko wietrzało się szczeliną zewnętrzną przy folii drenażowej, w tym wilgoć, która wschłaniana była z podłoża. Wszystko to działało do czasu, kiedy podczas powodzi woda dostała się do wnętrza budynku w takiej ilości, że samoczynne wietrzenie przestało działać. Po kilku dniach suszenia wydawało się, że wznowimy pierwotną zasadę, ale wody było tyle, że po dwóch dniach, kiedy przeniosłem osuszacz do innego pomieszczenia, wszystko było znowu całkowicie mokre. Dlatego zdecydowałem się zastosować Twoją metodę, aby zablokować ciągłe wschłanianie się wody i wysuszyć ściany powyżej poziomu podłogi. Poprzez sondowanie i odkopanie części folii drenażowej oraz jej przecięcie stwierdziłem stan szczeliny, która na szczęście jest tylko brudna, ale nie jest zasypaną mułem i dlatego jest funkcjonalna. Po zastrzyku zacząłem ponownie suszić po tygodniu i wydaje się, że po wyschnięciu od granicy zastrzyku mur już nie wchłania wody. Ponieważ wciąż widoczna jest wilgoć na podłodze, zdecydowałem się wykonać jeszcze izolację poziomą, którą podłączę do granicy zastrzyku, aby utworzyć „wannę”. W ten sposób zamknę wschłanianie się wody do przestrzeni piwnicy, a jednocześnie woda, która pozostanie w podłożu, będzie wschłaniana poza izolacją i zastrzyk na części fundamentu na zewnątrz i wietrzeć się będzie szczeliną między fundamentem a folią drenażową. Życzę miłego dnia, Honza Biedrawa

0
0

Dzień dobry, panie Honzo,
w pełni się zgadzam ze wszystkim, co pan opisuje, i szczerze mówiąc, cieszę się z tego. Oczywiście nie z powodu przykrości powodzi, ale z tego, że nic pan nie lekceważy i przeprowadza sanację pomieszczeń piwnicznych kompleksowo. Dziękuję za opinię zwrotną. Życzę panu, aby prace przebiegały pomyślnie.
Z przyjaznym pozdrowieniem
Js

0
0

Dzień dobry, panie Honzo,
w pełni zgadzam się ze wszystkim, co Pan opisuje i szczerze mówiąc, cieszę się z tego. Oczywiście nie z powodu przykrości powodzi, ale z tego, że nic Pan nie lekceważy i przeprowadza sanację pomieszczeń piwnic kompleksowo. Dziękuję za zwrotną informację. Życzę Panu, aby prace szły dobrze.
Z przyjaznym pozdrawieniem
Js