Dobry dzień,

Podoba mi się twój system naprawczy mur. Masz doskonale przetworzone strony i przewodniki.

Przed zakupem twoich produktów muszę doradzić, na jakiej wysokości wywierć otwory w murze w piwnicy, czy to w piwnicy naziemnej, czy powyżej poziomu terenu zewnętrznego. Dom nie jest izolowany/kopany z zewnątrz.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Jan Kašný

0
0

Witaj Kasny. Podcięcia mechaniczne i chemiczne mają takie same ograniczenia wysokości lub prawa dotyczące nieskazitelnych wysokości, a zatem dodatkowe horyzontalne wodoodporność w murze. W twoim przypadku, jeśli nie można wykonać zewnętrznego pionowego wodoodporności, błędem byłoby wykonanie zaprawy na podłodze piwnicy. Dotyczy to obwodowej masonerii poniżej poziomu gruntu. W przypadku wewnętrznego murowania, który może być również w piwnicy, ale po obu stronach istnieją dwa pokoje, które mają podłogi na tej samej wysokości, nie może być mostkująca wilgoć z bocznego kierunku. Jeśli powinienem odpowiedzieć bezpośrednio na twoje pytanie, bez pionowego zewnętrznego wodoodporności, słuszne jest wykonanie kremowej fugi tuż nad terenem zewnętrznym, a nie nad podłogą piwnicy. W rezultacie mur susza się z terenu, tj. Na wysokości naziemnej. Różnica między terenem a podłogą piwnicy będzie nadal subsydiowana przez wilgoć. Tę sytuację można również rozwiązać za pomocą innych środków naprawczych.

Z poważaniem

Jiří Schwarz