Dzień dobry,
zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym procedury dodatkowej izolacji murów podczas modernizacji domu rodzinnego bez piwnicy.
Obecny stan:
• Podłogi zostały wykopane na głębokość 50 cm, zasypane recyklatem, wyposażone w płytę żelbetową i izolację wodoodporną (taśmy asfaltowe), która sięga do wysokości dwóch rzędów cegieł.
• Na tym poziomie znajduje się prawdopodobnie również pierwotne cięcie fundamentowe domu, jednak jego stan jest niejasny (mur ponad nim był w większości suchy).
• Na niektórych ścianach już gotowe są nowe tynki jądrowe.
Planowany zamiar:
Chcemy przeprowadzić injektaż kremem AquaStop Cream ponad pierwszy rząd cegieł powyżej istniejącej izolacji wodoodpornej. Otwory wiertnicze znajdują się tuż poniżej poziomu przyszłej czystej podłogi (ocieplenie 15 cm polistyrenu, ogrzewanie podłogowe + anhydryt/beton) i jednocześnie powyżej poziomu terenu zewnętrznego. Ze strony zewnętrznej dom jest już ocieplony 12 cm EPS.
Pytania dotyczące procedury:
1. Injektaż przez nowe tynki: Czy możliwe jest wykonanie otworów i samej injektażu bezpośrednio przez gotowe tynki jądrowe bez ich usuwania? Czy grozi uszkodzenie tynku (np. „wyciekiem” kremu między mur a tynek)?
2. Procedura technologiczna: Jaki postęp Państwo zalecacie w celu zachowania maksymalnej skuteczności bariery, jeśli tynki są już na miejscu?
3. Usytuowanie wysokościowe: Czy pozycja otworu „ponad izolacją wodoodporną, poniżej poziomu przyszłej czystej podłogi i powyżej poziomu terenu” jest z Państwa perspektywy optymalna do połączenia z izolacją wodoodporną podłogi?
Dziękuję za profesjonalną ocenę i poradę.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 6 dni ago
Dzień dobry,
przeanalizowałem Pana pytanie i fotografię. Rozkład warstwowy jest prawidłowy, ale aby uzyskać 100% rezultat, polecam procedurę technologiczną, która zapewni idealne połączenie poziomej izolacji podłogi z linią dodatkowej izolacji ścian (chemicznym podcinaniem). Ponieważ podłogi znajdują się w fazie ułożonych pasm asfaltowych, teraz jest idealny moment na stworzenie nieprzepuszczalnego zespołu izolacji wodoszczelnej, który zabezpieczy warstwę podłogi i ścian.
Zalecana procedura technologiczna:
1. Przygotowanie podłoża i tynków
W miejscach, gdzie już mają Państwo nowe tynki jądrowe, polecam odcięcie ich dolnej części (ok. 25–30 cm od betonu podkładowego). W ten sposób odsłonią Państwo mur i uzyskają dostęp do prawidłowo zlokalizowanej spoin, w której przeprowadzi się wtryskiwanie.
Regulacja pasm asfaltowych: Jeśli wyciągnięte pásy asfaltowe (listwa) nie są mocno zespawane do muru ceglanego (co wynika z zdjęć), przetnij je bezpośrednio w wewnętrznym rogu między ścianą a podłogą. Luźno wisący pas bowiem utrudniłby doskonałe i szczelne połączenie nowej bitumenowej stěrki izolacyjnej ze ścianą i podłogą.
2. Wtryskiwanie do spoiny
Wtryskiwanie systemem AquaStop Cream® przeprowadź bezpośrednio w spoinę (prawdopodobnie 3. lub 4. spoina od płyty). Będzie to spoina, która znajduje się już powyżej terenu zewnętrznego i jednocześnie częściowo poniżej poziomu czystej podłogi, czyli gdzieś na wysokości izolacji termicznej podłogi lub anhydrytu.
Uszczelnienie: Po wypełnieniu otworów krémem wtryskiwanym uszczelni Państwo otwory szybkowiążącym cementem. Następnie zostanie on zhidrофобizowany również krémem, co jest w porządku.
3. Połączenie izolacji stěrką AquaStop Bitumen 2K®
Bez konieczności przerwy technologicznej utwórz za pomocą stěrki i pacy hydroizolacyjny most:
Część pozioma: Nałóż stěrkę na pásy asfaltowe podłogi na szerokości ok. 10 cm od ściany w kierunku pomieszczenia.
Najeżdżanie narożnika (fabion): W rogu między podłogą a ścianą utwórz pacą płynny najeżdżacz (fabion), aby stěrka w tym krytycznym punkcie nie była pod ostrym kątem i miała odpowiednią grubość.
Część pionowa: Wyciągnij stěrkę na oczyszczonym murze ceglanym ok. 5 cm powyżej linii przeprowadzonego wtryskiwania.
4. Główne zalety tego procedury
Ochrona warstwy podłogi: Szczelna listwa hydroizolacyjna zapewni, że nowa warstwa podłogi (izolacja cieplna i anhydryt) nie będzie w bezpośrednim kontakcie z wilgotnym murem poniżej linii wtryskiwania.
Mocne połączenie: Stěrka bitumenowa mocno połączy się z powierzchnią ceglanego muru i pásmami podłogowymi. W ten sposób wyeliminujesz ryzyko, że wilgoć „przenikałaby” między izolacjami, i ewentualnie zapobieżysz przenikaniu możliwych gazów radonowych między ścianą a nieszczelną liną izolacji pásmowej na ścianie.
Ochrona tynków: Stěrka bitumenowa utworzy barierę na powierzchni muru, dzięki czemu krem wtryskiwany nie będzie mógł przesiąkać do nowych tynków i nie spowoduje ich zaciemnienia.
Wnioski: Kluczem do sukcesu jest właśnie przycięcie nieprzyspawanego pásu w rogu podłogi i utworzenie nowego i mocnego połączenia stěrką do pasm asfaltowych i linii wtryskiwania, czym powstanie jeden zespół hydroizolacyjny. To co prawda bardziej pracochłonna metoda, ale jako jedyna gwarantuje, że nowa warstwa podłogi i mur powyżej będą suche. Jednocześnie uzyska się absolutnie szczelne połączenie obu nowo wykonanych izolacji wodoszczelnych z odpornością na możliwy gaz radonowy, który może być w podziemiu domu.
Polecam przeczytać również odpowiedź na podobne pytanie, które załączam tutaj: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanacni-postupy-a-skladba-u-rd
Przyjmijcie moje przyjaźni pozdrowienia
Jiří Schwarz – prezes spółki
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry,
zapoznałem się z Pana pytaniem i fotografią. Rozmieszczenie wysokościowe jest prawidłowe, ale aby uzyskać 100% rezultat, rekomenduje technologiczny proces, który zapewni doskonałe połączenie izolacji poziomej podłogi z linią dodatkowej izolacji ścian (chemicznym podwierceniem). Ponieważ podłogi znajdują się w fazie ułożonych pasów asfaltowych, teraz jest idealny moment na utworzenie nieprzenikliwego całości hydroizolacyjnej, która ochroni warstwę podłogi i ścian.
Rekomendowany proces technologiczny:
1. Przygotowanie podłoża i omietek
W miejscach, gdzie już mają Państwo nowe omietki jądrowe, rekomenduje obcięcie ich dolnej części (ok. 25–30 cm od betonu podłożowego). Dzięki temu odsłoniecie mur i uzyskacie dostęp do spodniej warstwy spoin na odpowiedniej wysokości, gdzie będzie przeprowadzona injektaż.
Regulacja pasów asfaltowych: Jeśli wyciągnięte pásy asfaltowe (krawędzie) nie są mocno połączone z murem ceglanym (co wynika z zdjęć), obcinają je prosto w wewnętrznym kącie między ścianą a podłogą. Luźno wiszący pas bowiem utrudniałby doskonałe i szczelne połączenie nowej hydroizolacyjnej masy bitumicznej ze ścianą i podłogą.
2. Injektaż do spoin ułożenia
Injektaż systemu AquaStop Cream® przeprowadzić bezpośrednio w spoinie (prawdopodobnie 3. lub 4. spoina od płyty). Będzie to spoina, która znajduje się już powyżej terenu zewnętrznego i jednocześnie częściowo poniżej poziomu przyszłej czystej podłogi, czyli mniej więcej na wysokości izolacji termicznej podłogi lub anhydrytu.
Uszczelnienie: Po wypełnieniu otworów krémem injektażowym uszczelnić ujścia szybkowiążącym cementem. Następnie będzie on hydrofobizowany również krémem, co jest w porządku.
3. Połączenie izolacji masą AquaStop Bitumen 2K®
Bez konieczności pauzy technologicznej utwórz most hydroizolacyjny przy pomocy masy i pędzla:
Część pozioma: Masę naniesć na pásy asfaltowe podłogi o szerokości ok. 10 cm od ściany w kierunku pokoju.
Rozbiegnięcie kątowe (fabion): W kącie między podłogą a ścianą utworzyć pędzlem płynne rozbiegnięcie (fabion), aby masa w tym krytycznym punkcie nie była pod ostrym kątem i była wystarczająco gruba.
Część pionowa: Masę wyciągnąć na oczyszczonym murze ceglanym ok. 5 cm powyżej linii przeprowadzonej injektażu.
4. Główne zalety tego procesu
Ochrona warstwy podłogi: Szczelna hydroizolacyjna krawędź zapewni, że nowa warstwa podłogi (izolacja termiczna i anhydryt) nie będzie w bezpośrednim kontakcie z wilgotnym murem poniżej poziomu injektażu.
Mocne połączenie: Masa bitumiczna mocno połączy się z powierzchnią ceglaną i pásami podłogowymi. Dzięki temu wyeliminują Państwo ryzyko, że wilgoć „przedostawałaby się” między izolacjami, i ewentualnie zapobiegą przenikaniu możliwych gazów radonowych między ścianą a nieszczelną hydroizolacją paskową na ścianie.
Ochrona omietek: Masa bitumiczna utworzy na powierzchni muru barierę, dlatego krém injektażowy nie będzie mógł przesiąkać do nowych omietek i nie spowoduje ich ociemnienia.
Podsumowanie: Kluczem do sukcesu jest właśnie obcięcie niepołączonych pasów w kącie u podłogi i utworzenie nowego i mocnego połączenia masą z pásami asfaltowymi i linią injektażu, tworząc tym samym jedną całość hydroizolacyjną. To wprawdzie pracochłonniejsza droga, ale jedyna gwarantująca, że nowa warstwa podłogi i mur powyżej niej będą suche. Jednocześnie osiągnięty zostanie absolutnie szczelny styk obydwóch nowo wykonanych hydroizolacji z odpornością na możliwy gaz radonowy, który może znajdować się w podłożu domu.
Rekomenduje przeczytać również odpowiedź na podobne pytanie, którą tutaj umieszczam: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanacni-postupy-a-skladba-u-rd
Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz – kierownik firmy
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry,
dziękuję za poprzednie informacje. Chciałbym doprecyzować moje pytanie i skupić się na aspektach technicznych:
Dodatkowe informacje:
• Izolacja pozioma (paski asfaltowe) jest całkowicie natopiona w mur.
• Dokładną lokalizację spoin łożowych (bezpośrednio nad paskami) znam mimo nowo wykonanych tynków.
• Moim celem jest uniknięcie odkuwania tych nowych tynków.
Czy zapora wtryskiwania będzie w pełni funkcjonalna przy wierceniu i wypełnianiu przez nowy tynek?
Dziękuję Cichy
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry,
dziękuję za poprzednie informacje. Chciałbym sprecyzować moje pytanie i skupić się na aspektach technicznych:
Dodatkowe informacje:
• Izolacja pozioma (taśmy asfaltowe) jest całkowicie napalone na mur.
• Dokładną lokalizację spoiny łoża (bezpośrednio nad taśmami) znam mimo nowo wykonanych tynków.
• Moim celem jest uniknięcie obcinania tych nowych tynków.
Czy kurtyna injektażowa będzie w pełni funkcjonalna również przy wierceniu i napełnianiu przez nowy tynek?
Dziękuję Cichy
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry, Panie Tichy,
dziękuję za wyjaśnienie. Rozumiem Pana dążenie do uniknięcia demontażu nowych tynków. Jeśli sytuacja jest taka, jak ją Pan opisuje, Pana zamiar jest technicznie realizowalny. Oto szczegóły:
1. Funkcjonalność szczeliny injektażowej przez tynki
Szczelina injektażowa będzie w pełni funkcjonalna nawet przy wierceniu przez tynek. Krem injektażowy AquaStop Cream® dzięki swojej stopniowej zmianie lepkości (powolnemu rozrzedzeniu) niezawodnie rozprzestrzenia się w strukturze kapilarnej muru i tynku. Tynek w miejscu wiercenia zasadniczo staje się bezpośrednią częścią tej hydrofobowej bariery.
2. Niezawodne połączenie izolacji (rozprzestrzenianie się w dół)
Jeśli przeprowadzisz injektażę w pierwszej warstwie spoin powyżej zakończenia asfaltu, dojdzie do całkowicie niezawodnego połączenia hydroizolacyjnego. Krem w poziomym wierceniu rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach, ale dzięki prawom fizyki i stopniowemu obniżaniu się poziomu kremu w wierceniu, nasycanie muru jest najintensywniejsze w kierunku boków, a szczególnie w dół. Substancje czynne w ten sposób niezawodnie „docierają” aż do górnej krawędzi przyklejonego paska bitumicznego (asfaltu), dzięki czemu obie izolacje nakładają się na siebie i tworzą nieprzepuszczalną całość.
3. Strona wizualna i ociemnienie tynków
Podczas nasycania muru kremem może dojść do tymczasowego ociemnienia tynku wokół wierceń. Należy jednak podkreślić:
Zjawisko tymczasowe: To ociemnienie jest towarzyszącym znakiem procesu rozprzestrzeniania się kremu. Po zakończeniu reakcji chemicznej, kiedy w kapilarach tworzą się trwałe wodoodporne wiązania, to ociemnienie zwykle stopniowo zanika, nie zanika jednak jej właściwość wodoodporna.
Estetyka: Nawet jeśli w niektórych przypadkach łagodny cień by pozostał, tynek w żaden sposób nie jest uszkodzony i miejsce po wyschnięciu można normalnie retynkować. W Pana przypadku ta linia będzie poza tym ukryta pod warstwami podłogi, więc nie musi Pana to niepokoić. Tynek nie zmieni swoich właściwości fizyczno-mechanicznych.
Ważne ostrzeżenie:
Wiercenia przeprowadzaj głębiej o grubość tynku, aby szczelina została utworzona w całym przekroju samego muru. Po wypełnieniu kremem otwory wiercenia zalepić w zwyczajny sposób muralski (np. szpachlą), gipsem do tego celu nie używać ze względu na jej chłonność.
Wnioskowanie: Jeśli znasz dokładną pozycję spoin i zakończenia pasków asfaltu pod tynkiem, ta „czysta” procedura bez zbijania tynku jest funkcjonalna i dzięki naturalnemu rozprzestrzenianiu się kremu w dół również niezawodna.
Z poważaniem
Jiří Schwarz – dyrektor generalny
TRUMF sanace s.r.o.
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry, panie Tichy,
dziękuję za wyjaśnienie. Rozumiem Pana chęć uniknięcia demontażu nowych tynków. Jeśli sytuacja wygląda tak, jak ją Pan opisuje, Pana zamiar jest technicznie wykonalny. Oto szczegóły:
1. Funkcjonalność osłony szczelności przez tynki
Osłona szczelności będzie w pełni funkcjonalna nawet przy wierceniu przez tynk. Krem injektażowy AquaStop Cream® dzięki swojej stopniowej zmianie lepkości (powolnemu rozrzedzeniu) niezawodnie rozprzestrzenia się przez strukturę kapilarną muru i tynku. Tynk w miejscu otworu wiertniczego staje się zasadniczo bezpośrednią częścią tej bariery hydrofobowej.
2. Niezawodne połączenie izolacji (rozprzestrzenianie się w dół)
Jeśli wykonacie injektaż w pierwszej spoinie założenia nad zakończeniem asfaltowego obrzeża, dojdzie do całkowicie niezawodnego połączenia hydroizolacyjnego. Krem rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach w otworze poziomym, ale ze względu na prawa fizyki i stopniowe obniżanie się poziomu kremu w otworze nasycenie muru jest najintensywniejsze w kierunku bocznym, a zwłaszcza w dół. Substancje czynne w ten sposób niezawodnie „dotrą” aż do górnej krawędzi naklejonego papieru bitumicznego (pasa asfaltowego), dzięki czemu obie izolacje się pokrywają i tworzą nieprzepuszczalną całość.
3. Aspekt wizualny i ciemnienie tynków
Podczas nasycania muru kremem może dojść do czasowego ściemnienia tynku wokół otworów wiertniczych. Jest jednak ważne podkreślić:
Efekt tymczasowy: To ściemnienie jest objawem towarzyszącym procesowi rozprzestrzeniania się kremu. Po zakończeniu reakcji chemicznej, gdy w kapilarkach tworzy się trwałe wodoodporne wiązanie, to ściemnienie zwykle stopniowo zanika, ale nie jej wodoodporność.
Estetyka: Nawet jeśli w niektórych przypadkach pozostanie lekki cień, tynk w żaden sposób nie zostanie uszkodzony i miejsce po wysuszeniu można normalnie retuszować. W Pana przypadku ta linia będzie ukryta pod warstwami podłogi, więc nie powinno to być dla Pana problemem. Tynk nie zmieni swoich właściwości fizyko-mechanicznych.
Ważne ostrzeżenie:
Otwory wiertnicze wykonujcie głębiej o grubość tynku, aby osłona szczelności utworzyła się na całej grubości samego muru. Po wypełnieniu kremem uszczelniajcie ujścia otworów zwykłym sposobem murarskim (np. szpachlą), gips na ten cel pomijajcie ze względu na jego higroskopijność.
Podsumowanie: Jeśli znacie dokładną lokalizację spoiny i zakończenie pasów asfaltowych pod tynkiem, ta „czysta” procedura bez usuwania tynku jest funkcjonalna, a dzięki naturalnemu rozprzestrzenianiu się kremu w dół także niezawodna.
Z pozdrawieniami
Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający
TRUMF sanace s.r.o.