AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry,
zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym procedury dodatkowej izolacji murów podczas modernizacji domu rodzinnego bez piwnicy.

Obecny stan:
• Podłogi zostały wykopane na głębokość 50 cm, zasypane recyklatem, wyposażone w płytę żelbetową i izolację wodoodporną (taśmy asfaltowe), która sięga do wysokości dwóch rzędów cegieł.
• Na tym poziomie znajduje się prawdopodobnie również pierwotne cięcie fundamentowe domu, jednak jego stan jest niejasny (mur ponad nim był w większości suchy).
• Na niektórych ścianach już gotowe są nowe tynki jądrowe.

Planowany zamiar:
Chcemy przeprowadzić injektaż kremem AquaStop Cream ponad pierwszy rząd cegieł powyżej istniejącej izolacji wodoodpornej. Otwory wiertnicze znajdują się tuż poniżej poziomu przyszłej czystej podłogi (ocieplenie 15 cm polistyrenu, ogrzewanie podłogowe + anhydryt/beton) i jednocześnie powyżej poziomu terenu zewnętrznego. Ze strony zewnętrznej dom jest już ocieplony 12 cm EPS.

Pytania dotyczące procedury:
1. Injektaż przez nowe tynki: Czy możliwe jest wykonanie otworów i samej injektażu bezpośrednio przez gotowe tynki jądrowe bez ich usuwania? Czy grozi uszkodzenie tynku (np. „wyciekiem” kremu między mur a tynek)?
2. Procedura technologiczna: Jaki postęp Państwo zalecacie w celu zachowania maksymalnej skuteczności bariery, jeśli tynki są już na miejscu?
3. Usytuowanie wysokościowe: Czy pozycja otworu „ponad izolacją wodoodporną, poniżej poziomu przyszłej czystej podłogi i powyżej poziomu terenu” jest z Państwa perspektywy optymalna do połączenia z izolacją wodoodporną podłogi?

Dziękuję za profesjonalną ocenę i poradę.

Dodatkowa injektaż AquaStop Cream przez nowe tynki jądrowe Dodatkowa injektaż AquaStop Cream przez nowe tynki jądrowe

0
0

Dzień dobry,

przeanalizowałem Pana pytanie i fotografię. Rozkład warstwowy jest prawidłowy, ale aby uzyskać 100% rezultat, polecam procedurę technologiczną, która zapewni idealne połączenie poziomej izolacji podłogi z linią dodatkowej izolacji ścian (chemicznym podcinaniem). Ponieważ podłogi znajdują się w fazie ułożonych pasm asfaltowych, teraz jest idealny moment na stworzenie nieprzepuszczalnego zespołu izolacji wodoszczelnej, który zabezpieczy warstwę podłogi i ścian.

Zalecana procedura technologiczna:

1. Przygotowanie podłoża i tynków
W miejscach, gdzie już mają Państwo nowe tynki jądrowe, polecam odcięcie ich dolnej części (ok. 25–30 cm od betonu podkładowego). W ten sposób odsłonią Państwo mur i uzyskają dostęp do prawidłowo zlokalizowanej spoin, w której przeprowadzi się wtryskiwanie.

Regulacja pasm asfaltowych: Jeśli wyciągnięte pásy asfaltowe (listwa) nie są mocno zespawane do muru ceglanego (co wynika z zdjęć), przetnij je bezpośrednio w wewnętrznym rogu między ścianą a podłogą. Luźno wisący pas bowiem utrudniłby doskonałe i szczelne połączenie nowej bitumenowej stěrki izolacyjnej ze ścianą i podłogą.

2. Wtryskiwanie do spoiny
Wtryskiwanie systemem AquaStop Cream® przeprowadź bezpośrednio w spoinę (prawdopodobnie 3. lub 4. spoina od płyty). Będzie to spoina, która znajduje się już powyżej terenu zewnętrznego i jednocześnie częściowo poniżej poziomu czystej podłogi, czyli gdzieś na wysokości izolacji termicznej podłogi lub anhydrytu.

Uszczelnienie: Po wypełnieniu otworów krémem wtryskiwanym uszczelni Państwo otwory szybkowiążącym cementem. Następnie zostanie on zhidrофобizowany również krémem, co jest w porządku.

3. Połączenie izolacji stěrką AquaStop Bitumen 2K®
Bez konieczności przerwy technologicznej utwórz za pomocą stěrki i pacy hydroizolacyjny most:

Część pozioma: Nałóż stěrkę na pásy asfaltowe podłogi na szerokości ok. 10 cm od ściany w kierunku pomieszczenia.

Najeżdżanie narożnika (fabion): W rogu między podłogą a ścianą utwórz pacą płynny najeżdżacz (fabion), aby stěrka w tym krytycznym punkcie nie była pod ostrym kątem i miała odpowiednią grubość.

Część pionowa: Wyciągnij stěrkę na oczyszczonym murze ceglanym ok. 5 cm powyżej linii przeprowadzonego wtryskiwania.

4. Główne zalety tego procedury

Ochrona warstwy podłogi: Szczelna listwa hydroizolacyjna zapewni, że nowa warstwa podłogi (izolacja cieplna i anhydryt) nie będzie w bezpośrednim kontakcie z wilgotnym murem poniżej linii wtryskiwania.

Mocne połączenie: Stěrka bitumenowa mocno połączy się z powierzchnią ceglanego muru i pásmami podłogowymi. W ten sposób wyeliminujesz ryzyko, że wilgoć „przenikałaby” między izolacjami, i ewentualnie zapobieżysz przenikaniu możliwych gazów radonowych między ścianą a nieszczelną liną izolacji pásmowej na ścianie.

Ochrona tynków: Stěrka bitumenowa utworzy barierę na powierzchni muru, dzięki czemu krem wtryskiwany nie będzie mógł przesiąkać do nowych tynków i nie spowoduje ich zaciemnienia.

Wnioski: Kluczem do sukcesu jest właśnie przycięcie nieprzyspawanego pásu w rogu podłogi i utworzenie nowego i mocnego połączenia stěrką do pasm asfaltowych i linii wtryskiwania, czym powstanie jeden zespół hydroizolacyjny. To co prawda bardziej pracochłonna metoda, ale jako jedyna gwarantuje, że nowa warstwa podłogi i mur powyżej będą suche. Jednocześnie uzyska się absolutnie szczelne połączenie obu nowo wykonanych izolacji wodoszczelnych z odpornością na możliwy gaz radonowy, który może być w podziemiu domu.

Polecam przeczytać również odpowiedź na podobne pytanie, które załączam tutaj: https://www.aquastop-cream.pl/doradztwo/question/tynk-elewacyjny-ponad-100-letnia-chalupa

Przyjmijcie moje przyjaźni pozdrowienia

Jiří Schwarz – prezes spółki

0
0

Dzień dobry,

zapoznałem się z Pana pytaniem i fotografią. Rozmieszczenie wysokościowe jest prawidłowe, ale aby uzyskać 100% rezultat, rekomenduje technologiczny proces, który zapewni doskonałe połączenie izolacji poziomej podłogi z linią dodatkowej izolacji ścian (chemicznym podwierceniem). Ponieważ podłogi znajdują się w fazie ułożonych pasów asfaltowych, teraz jest idealny moment na utworzenie nieprzenikliwego całości hydroizolacyjnej, która ochroni warstwę podłogi i ścian.

Rekomendowany proces technologiczny:

1. Przygotowanie podłoża i omietek
W miejscach, gdzie już mają Państwo nowe omietki jądrowe, rekomenduje obcięcie ich dolnej części (ok. 25–30 cm od betonu podłożowego). Dzięki temu odsłoniecie mur i uzyskacie dostęp do spodniej warstwy spoin na odpowiedniej wysokości, gdzie będzie przeprowadzona injektaż.

Regulacja pasów asfaltowych: Jeśli wyciągnięte pásy asfaltowe (krawędzie) nie są mocno połączone z murem ceglanym (co wynika z zdjęć), obcinają je prosto w wewnętrznym kącie między ścianą a podłogą. Luźno wiszący pas bowiem utrudniałby doskonałe i szczelne połączenie nowej hydroizolacyjnej masy bitumicznej ze ścianą i podłogą.

2. Injektaż do spoin ułożenia
Injektaż systemu AquaStop Cream® przeprowadzić bezpośrednio w spoinie (prawdopodobnie 3. lub 4. spoina od płyty). Będzie to spoina, która znajduje się już powyżej terenu zewnętrznego i jednocześnie częściowo poniżej poziomu przyszłej czystej podłogi, czyli mniej więcej na wysokości izolacji termicznej podłogi lub anhydrytu.

Uszczelnienie: Po wypełnieniu otworów krémem injektażowym uszczelnić ujścia szybkowiążącym cementem. Następnie będzie on hydrofobizowany również krémem, co jest w porządku.

3. Połączenie izolacji masą AquaStop Bitumen 2K®
Bez konieczności pauzy technologicznej utwórz most hydroizolacyjny przy pomocy masy i pędzla:

Część pozioma: Masę naniesć na pásy asfaltowe podłogi o szerokości ok. 10 cm od ściany w kierunku pokoju.

Rozbiegnięcie kątowe (fabion): W kącie między podłogą a ścianą utworzyć pędzlem płynne rozbiegnięcie (fabion), aby masa w tym krytycznym punkcie nie była pod ostrym kątem i była wystarczająco gruba.

Część pionowa: Masę wyciągnąć na oczyszczonym murze ceglanym ok. 5 cm powyżej linii przeprowadzonej injektażu.

4. Główne zalety tego procesu

Ochrona warstwy podłogi: Szczelna hydroizolacyjna krawędź zapewni, że nowa warstwa podłogi (izolacja termiczna i anhydryt) nie będzie w bezpośrednim kontakcie z wilgotnym murem poniżej poziomu injektażu.

Mocne połączenie: Masa bitumiczna mocno połączy się z powierzchnią ceglaną i pásami podłogowymi. Dzięki temu wyeliminują Państwo ryzyko, że wilgoć „przedostawałaby się” między izolacjami, i ewentualnie zapobiegą przenikaniu możliwych gazów radonowych między ścianą a nieszczelną hydroizolacją paskową na ścianie.

Ochrona omietek: Masa bitumiczna utworzy na powierzchni muru barierę, dlatego krém injektażowy nie będzie mógł przesiąkać do nowych omietek i nie spowoduje ich ociemnienia.

Podsumowanie: Kluczem do sukcesu jest właśnie obcięcie niepołączonych pasów w kącie u podłogi i utworzenie nowego i mocnego połączenia masą z pásami asfaltowymi i linią injektażu, tworząc tym samym jedną całość hydroizolacyjną. To wprawdzie pracochłonniejsza droga, ale jedyna gwarantująca, że nowa warstwa podłogi i mur powyżej niej będą suche. Jednocześnie osiągnięty zostanie absolutnie szczelny styk obydwóch nowo wykonanych hydroizolacji z odpornością na możliwy gaz radonowy, który może znajdować się w podłożu domu.

Rekomenduje przeczytać również odpowiedź na podobne pytanie, którą tutaj umieszczam: https://www.aquastop-cream.pl/doradztwo/question/tynk-elewacyjny-ponad-100-letnia-chalupa

Z przyjaznym pozdrowieniem

Jiří Schwarz – kierownik firmy

0
0

Dzień dobry,
dziękuję za poprzednie informacje. Chciałbym doprecyzować moje pytanie i skupić się na aspektach technicznych:
Dodatkowe informacje:
• Izolacja pozioma (paski asfaltowe) jest całkowicie natopiona w mur.
• Dokładną lokalizację spoin łożowych (bezpośrednio nad paskami) znam mimo nowo wykonanych tynków.
• Moim celem jest uniknięcie odkuwania tych nowych tynków.

Czy zapora wtryskiwania będzie w pełni funkcjonalna przy wierceniu i wypełnianiu przez nowy tynek?

Dziękuję Cichy

0
0

Dzień dobry,
dziękuję za poprzednie informacje. Chciałbym sprecyzować moje pytanie i skupić się na aspektach technicznych:
Dodatkowe informacje:
• Izolacja pozioma (taśmy asfaltowe) jest całkowicie napalone na mur.
• Dokładną lokalizację spoiny łoża (bezpośrednio nad taśmami) znam mimo nowo wykonanych tynków.
• Moim celem jest uniknięcie obcinania tych nowych tynków.

Czy kurtyna injektażowa będzie w pełni funkcjonalna również przy wierceniu i napełnianiu przez nowy tynek?

Dziękuję Cichy

0
0

Dzień dobry, Panie Tichy,

dziękuję za wyjaśnienie. Rozumiem Pana dążenie do uniknięcia demontażu nowych tynków. Jeśli sytuacja jest taka, jak ją Pan opisuje, Pana zamiar jest technicznie realizowalny. Oto szczegóły:

1. Funkcjonalność szczeliny injektażowej przez tynki
Szczelina injektażowa będzie w pełni funkcjonalna nawet przy wierceniu przez tynek. Krem injektażowy AquaStop Cream® dzięki swojej stopniowej zmianie lepkości (powolnemu rozrzedzeniu) niezawodnie rozprzestrzenia się w strukturze kapilarnej muru i tynku. Tynek w miejscu wiercenia zasadniczo staje się bezpośrednią częścią tej hydrofobowej bariery.

2. Niezawodne połączenie izolacji (rozprzestrzenianie się w dół)
Jeśli przeprowadzisz injektażę w pierwszej warstwie spoin powyżej zakończenia asfaltu, dojdzie do całkowicie niezawodnego połączenia hydroizolacyjnego. Krem w poziomym wierceniu rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach, ale dzięki prawom fizyki i stopniowemu obniżaniu się poziomu kremu w wierceniu, nasycanie muru jest najintensywniejsze w kierunku boków, a szczególnie w dół. Substancje czynne w ten sposób niezawodnie „docierają” aż do górnej krawędzi przyklejonego paska bitumicznego (asfaltu), dzięki czemu obie izolacje nakładają się na siebie i tworzą nieprzepuszczalną całość.

3. Strona wizualna i ociemnienie tynków
Podczas nasycania muru kremem może dojść do tymczasowego ociemnienia tynku wokół wierceń. Należy jednak podkreślić:

Zjawisko tymczasowe: To ociemnienie jest towarzyszącym znakiem procesu rozprzestrzeniania się kremu. Po zakończeniu reakcji chemicznej, kiedy w kapilarach tworzą się trwałe wodoodporne wiązania, to ociemnienie zwykle stopniowo zanika, nie zanika jednak jej właściwość wodoodporna.

Estetyka: Nawet jeśli w niektórych przypadkach łagodny cień by pozostał, tynek w żaden sposób nie jest uszkodzony i miejsce po wyschnięciu można normalnie retynkować. W Pana przypadku ta linia będzie poza tym ukryta pod warstwami podłogi, więc nie musi Pana to niepokoić. Tynek nie zmieni swoich właściwości fizyczno-mechanicznych.

Ważne ostrzeżenie:
Wiercenia przeprowadzaj głębiej o grubość tynku, aby szczelina została utworzona w całym przekroju samego muru. Po wypełnieniu kremem otwory wiercenia zalepić w zwyczajny sposób muralski (np. szpachlą), gipsem do tego celu nie używać ze względu na jej chłonność.

Wnioskowanie: Jeśli znasz dokładną pozycję spoin i zakończenia pasków asfaltu pod tynkiem, ta „czysta” procedura bez zbijania tynku jest funkcjonalna i dzięki naturalnemu rozprzestrzenianiu się kremu w dół również niezawodna.

Z poważaniem

Jiří Schwarz – dyrektor generalny
TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry, panie Tichy,

dziękuję za wyjaśnienie. Rozumiem Pana chęć uniknięcia demontażu nowych tynków. Jeśli sytuacja wygląda tak, jak ją Pan opisuje, Pana zamiar jest technicznie wykonalny. Oto szczegóły:

1. Funkcjonalność osłony szczelności przez tynki
Osłona szczelności będzie w pełni funkcjonalna nawet przy wierceniu przez tynk. Krem injektażowy AquaStop Cream® dzięki swojej stopniowej zmianie lepkości (powolnemu rozrzedzeniu) niezawodnie rozprzestrzenia się przez strukturę kapilarną muru i tynku. Tynk w miejscu otworu wiertniczego staje się zasadniczo bezpośrednią częścią tej bariery hydrofobowej.

2. Niezawodne połączenie izolacji (rozprzestrzenianie się w dół)
Jeśli wykonacie injektaż w pierwszej spoinie założenia nad zakończeniem asfaltowego obrzeża, dojdzie do całkowicie niezawodnego połączenia hydroizolacyjnego. Krem rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach w otworze poziomym, ale ze względu na prawa fizyki i stopniowe obniżanie się poziomu kremu w otworze nasycenie muru jest najintensywniejsze w kierunku bocznym, a zwłaszcza w dół. Substancje czynne w ten sposób niezawodnie „dotrą” aż do górnej krawędzi naklejonego papieru bitumicznego (pasa asfaltowego), dzięki czemu obie izolacje się pokrywają i tworzą nieprzepuszczalną całość.

3. Aspekt wizualny i ciemnienie tynków
Podczas nasycania muru kremem może dojść do czasowego ściemnienia tynku wokół otworów wiertniczych. Jest jednak ważne podkreślić:

Efekt tymczasowy: To ściemnienie jest objawem towarzyszącym procesowi rozprzestrzeniania się kremu. Po zakończeniu reakcji chemicznej, gdy w kapilarkach tworzy się trwałe wodoodporne wiązanie, to ściemnienie zwykle stopniowo zanika, ale nie jej wodoodporność.

Estetyka: Nawet jeśli w niektórych przypadkach pozostanie lekki cień, tynk w żaden sposób nie zostanie uszkodzony i miejsce po wysuszeniu można normalnie retuszować. W Pana przypadku ta linia będzie ukryta pod warstwami podłogi, więc nie powinno to być dla Pana problemem. Tynk nie zmieni swoich właściwości fizyko-mechanicznych.

Ważne ostrzeżenie:
Otwory wiertnicze wykonujcie głębiej o grubość tynku, aby osłona szczelności utworzyła się na całej grubości samego muru. Po wypełnieniu kremem uszczelniajcie ujścia otworów zwykłym sposobem murarskim (np. szpachlą), gips na ten cel pomijajcie ze względu na jego higroskopijność.

Podsumowanie: Jeśli znacie dokładną lokalizację spoiny i zakończenie pasów asfaltowych pod tynkiem, ta „czysta” procedura bez usuwania tynku jest funkcjonalna, a dzięki naturalnemu rozprzestrzenianiu się kremu w dół także niezawodna.

Z pozdrawieniami

Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający
TRUMF sanace s.r.o.