Cześć, chciałbym robić iniekcję z zewnątrz, w częściowo podpiwniczonym domu na zboczu i chciałbym się poradzić, jak powinno to być zrobione prawidłowo.
Na pierwszym zdjęciu powinno to być tuż nad ziemią.
Na drugim zdjęciu nie wiem, czy śledzić teren z zewnątrz, czy lepiej byłoby zrobić iniekcję z wewnątrz piwnicy przy ziemi. I jak kontynuować dalej w części domu bez piwnicy (jest to zaznaczone na zdjęciu).
Dzięki
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 6 dni ago
Dzień dobry,
Wasza intencja wykonania injektażu ze strony zewnętrznej jest rozsądna i ma jedną znaczną zaletę. Przy wierceniu z zewnątrz możecie znacznie lepiej i niezawodniej oczyszczić i wystarczająco zainjektować narożniki ścian obwodowych domu, co ze strony wewnętrznej jest zawsze nieco bardziej skomplikowane.
Przeanalizujmy Wasz dom zgodnie z poszczególnymi zdjęciami, aby wiedzieć jak prawidłowo postępować:
1. Pierwsze zdjęcie (część muru bez piwnicy – lewa strona domu)
Tutaj podłoga wewnętrzna znajduje się niemal na poziomie terenu zewnętrznego (nieco powyżej niego). Wysokość linii injektażu w Waszym przypadku wynika z poziomu zerowego podłogi wewnętrznej.
Wysokość wiercenia: Rekomenduje wiercenie zaraz nad poziomem zerowym podłogi wewnętrznej – idealnie około 1 do 2 cm, maksymalnie jednak do 5 cm powyżej jej poziomu. Jeśli mur jest ceglany, wykorzystajcie najbliższą poziomą spoinę nad poziomem zerowym podłogi. Jeśli mur jest mieszany, trzymajcie się tej granicy wysokości (do 5 cm) niezależnie od spoin.
2. Drugie zdjęcie (część piwniczna na zboczu)
Tutaj teren zbocza się opada i ściana obwodowa przechodzi w część podpiwniczoną domu. W tym ukośnym odcinku domu możecie injektażem zasadniczo kopiowaćnachylenie terenu. Ta ukośna linia niezawodnie utworzy barierę i ostatecznie zatrzyma wzlot wilgoci dla części naziemnej domu, tak że ta będzie już bez dostaw wilgoci i tym samym będzie sucha. Trzeba jednak rozwiązać sam mur tej ściany poniżej poziomu terenu, który będzie poddany nieustannemu dopływowi wilgoci z boku z przylegającej nie izolowanej ziemi a także z dołu, czyli od fundamentów.
Rozwiązanie bez rozkopywania: Tę konkretną ścianę obwodową poniżej poziomu terenu musicie izolować poprzez tzw. „oprawę” injektażową. To oznacza, że oprócz tej zewnętrznej linii ukośnej wykonacie wewnątrz piwnicy drugą linię poziomą przy podłodze (to zatrzyma wilgoć z dołu) i na obu końcach tej ściany połączycie te dwie poziome linie, czyli tę górną skośną linię, pionowymi liniami injektażu (pioniami). W ten sposób sanujecie ten odcinek muru oddzielnie, ponieważ oddzielicie go od ewentualnego przenoszenia wilgoci ze sąsiadujących zawilgoconych ścian. Powierzchnię wewnętrzną muru wewnątrz tej „oprawy” następnie oczyszczacie poprzez zastosowanie injektażu powierzchniowego/sieciowego Systemem AquaStop Cream, patrz: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/navod-k-injektazni-aplikaci/#plosna-injektaz-zdiva (w tym przypadku powierzchnię omazywacie omietą sanacyjną), lub nałożeniem powłoki hydroizolacyjnej (na przykład AquaStop Bitumen 2K). Jeśli wybierzecie nieprzepuszczalną powłokę, omita sanacyjna tutaj traci sens i możecie zastosować tradycyjną omietę.
Przykłady procesu wykonywania pionowej hydroizolacji bitumicznej ze strony wewnętrznej z oprawą injektażową:


Rozwiązanie z rozkopywaniem: Gdybyście dom z zewnątrz rozkopali i wykonali pionową hydroizolację zewnętrzną aż na głębokość do spoin fundamentowych (minimum poniżej poziomu podłogi) i współpracując wykonali poziomy injektaż kremowy na poziomie podłogi piwnicy, to nie byłoby miejsca, skąd ta ściana poniżej poziomu terenu mogłaby być nawilżana wilgocią gruntową. Ten wariant jest budowlanie najwłaściwszy. Niemniej jednak tutaj także rekomenduje na końcach tej ściany utworzenie pionów wewnętrznych skierowanych w górę, abyście niezawodnie oddzielili ten sanowany odcinek, gdyby pozostałe sąsiadujące ściany piwnicy były również zawilgocone. W tym przypadku nie jest już konieczne tworzenie tej górnej linii ukośnej injektażu.
3. Przejście z piwnicy po prawej stronie domu (kluczowy pion)
Po prawej stronie przy okienku piwnicznym dom zgodnie ze zdjęciem przechodzi ponownie w część bez piwnicy. Podłoga wewnętrzna jest tutaj wystarczająco wysoko ponad terenem.
Gdzie dokładnie wykonać pion: Gdy z linią ukośną z zewnątrz dojdziecie do miejsca, gdzie wewnątrz kończy się piwnica i sąsiaduje z nią wewnętrzna ściana działowa (nośna) piwnicy, musicie się zatrzymać. Dokładnie w tym miejscu, przed tą ścianą wewnętrzną, musicie wybudować pion (pionową przesłonę) w górę.
Uwaga na zasadniczy błąd: Byłoby ogromnym błędem kontynuować injektaż wzdłuż zbocza terenu dalej pod tę pokój bez piwnicy. Wiercilibyście bowiem głęboko poniżej poziomu jego podłogi, gdzie znajduje się ziemia i zasypka, która jest zawsze wilgotna. Wilgoć mogłaby wtedy łatwo ominąć pionową przesłonę injektażu z strony wewnętrznej powyżej w pełni funkcjonalnej przesłony hydroizolacyjnej, lecz bez oczekiwanego rezultatu.
Jak na pionowe połączenie (przeskok): W miejscu ściany działowej wiercicie otwory pionowo jeden nad drugim w rozstawach co 5 cm, aż dotąd, dopóki nie wzniesicie się do poziomu podłogi górnego pokoju bez piwnicy. Przy pionach bezpieczniej jest trzymać się tej gęstszej odległości osiowej 5 cm niezależnie od spoin czy materiału (cegła/mur mieszany), abyście mieli pewność, że przesłona w pionie stoprocentowo się połączy. To zagęszczenie lub skrócenie odległości osiowych przy pionach rekomendujemy, ponieważ w murze ceglastym wiercenia zwykle przeprowadza się w spoinach. Te wprawdzie w kierunku poziomym rozpowszechniają hydrofobizację doskonale (co jest idealne dla poziomego chemicznego podżyzawiania), ale przy pionie to boczne rozpowszechnianie kremu w spoinie dla pionowego połączenia przesłon nie jest tak korzystne.
Górna pozioma: Gdy swislicą wzniesicie się na poziom podłogi górnego pokoju, kontynuujecie znowu w absolutnie poziomej linii (horyzontalnie) zaraz powyżej poziomu tej wewnętrznej podłogi (zgodnie ze składem muru co 8 cm w murze mieszanym, lub co 10 cm w spoinie w murze ceglastym). Na tej wysokości jedziecie poziomo dalej aż do tylnego rogu domu. Ponieważ również na samym końcu tej ściany podłoga pozostaje bezpiecznie ponad terenem – przynajmniej tak mi się wydaje ze zdjęcia – wystarczy tutaj linię po prostu zakończyć, ewentualnie kontynuować przez róg na kolejną ścianę, jeśli będziecie ją również izolować.
Podsumowanie:
Główną zasadą w przypadku tak członkowatego domu jest to, że linie poziome i ukośne injektażu muszą zawsze na siebie bezprzerwy nawierać się osiowymi odległościami między wierceniami. W przypadku jakichkolwiek różnic wysokości, linie te muszą być zawsze niezawodnie połączone pionem (pionową przesłoną). Tylko w ten sposób zapewniecie, że w przejściach nie powstanie żadna szczelina, linie doskonale na siebie nałożą się i utworzy się jeden spójny, nieprzerwany odcinek hydroizolacyjny w murze, który zapobiegnie przeskoczeniu kapilarnemu wzlotowi wilgoci pomiędzy inaczej ulokowanymi wysoko liniami.
Z przyjaznym pozdrowieniem,
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Dzień dobry,
Twój zamiar przeprowadzenia iniekcji z zewnętrznej strony jest rozsądny i ma jedną znaczną zaletę. Podczas wiercenia z zewnątrz możesz znacznie lepiej i niezawodniej oczyścić i odpowiednio zainicjować narożniki ścian obwodowych domu, co z strony wewnętrznej jest zawsze nieco bardziej skomplikowane.
Przeanalizujmy Twój dom na podstawie poszczególnych fotografii, aby postępować prawidłowo:
1. Pierwsza fotografia (niepodpiwniczona część muru – lewa strona domu)
Tutaj podłoga wewnętrzna znajduje się prawie na poziomie terenu zewnętrznego (nieznacznie ponad nim). Wysokość linii iniekcji w Twoim przypadku zależy od zera podłogi wewnętrznej.
Wysokość wiercenia: Rekomenduje wiercenie tuż nad zerem podłogi wewnętrznej – idealnie około 1–2 cm, maksymalnie jednak do 5 cm powyżej jej poziomu. Jeśli tu jest mur ceglany, wykorzystaj najbliższą horyzontalną fugę łóżkową powyżej zera podłogi. Jeśli mur jest mieszany, trzymaj się tej granicy wysokości (do 5 cm) niezależnie od fug.
2. Druga fotografia (część piwniczna na zboczu terenu)
Tutaj teren opada, a ściana obwodowa przechodzi w część podpiwniczoną domu. W tym skośnym odcinku domu możesz zasadniczo kopować nachylenie terenu za pomocą iniekcji. Ta skośna linia niezawodnie utworzy barierę i ostatecznie zatrzyma kapilarnie wznoszącą się wilgoć dla części nadziemnej domu, która będzie wtedy bez zasilania wilgocią, a tym samym będzie sucha. Konieczne jest jednak rozwiązanie samego muru tej ściany poniżej poziomu terenu, który będzie pod stałym zasilaniem wilgocią z boku od przylęgającej nieizolowanej ziemi, a także od dołu, czyli od fundamentów.
Rozwiązanie bez wykopów: Tę konkretną ścianę obwodową poniżej poziomu terenu musisz izolować, „oprawiając” ją za pomocą iniekcji. To oznacza, że oprócz tej zewnętrznej skośnej linii wykonasz od wewnątrz piwnicy drugą linię horyzontalną przy podłodze (tym zatrzymasz wilgoć od dołu) i na obu końcach tej ściany połączysz te dwie horyzontalne, a raczej tę górną skośną linię, liniami iniekcji wertykalnych (pionowymi). W ten sposób sanujesz ten odcinek muru osobno, ponieważ oddzielasz go od ewentualnego przenoszenia wilgoci ze ścian sąsiednich. Wewnętrzną powierzchnię muru wewnątrz tego „ramy” następnie oczyścisz albo poprzez rastkową/sieciową iniekcję płaszczyznową Systemem AquaStop Cream, patrz: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/navod-k-injektazni-aplikaci/#plosna-injektaz-zdiva (w tym przypadku następnie ścianę pokryjesz zaprawą sanacyjną), lub poprzez naniesienie hydroizolacyjnego pędzla (np. AquaStop Bitumen 2K). Jeśli wybierzesz nieprzepuszczalny pędzel, zaprawa sanacyjna tutaj traci sens i możesz użyć zwykłej zaprawy.
Przykłady procedury wykonania pionowej hydroizolacji bitumicznej z wewnętrznej strony z oprawianiem iniekcji:


Rozwiązanie z wykopami: Gdybyś wykopał dom z zewnątrz i wykonał pionową hydroizolację zewnętrzną aż do głębokości podstawy fundamentu (min. poniżej poziomu podłogi) oraz w współpracy wykonał krzemową iniekcję horyzontalną na poziomie podłogi piwnicy, nie byłoby nigdzie, skąd ta ściana poniżej poziomu terenu byłaby zawilgoceń wilgocią gruntową. Tę wariantę uważa się za najlepszą pod względem budowlanym. Niemniej jednak i tutaj rekomenduje na końcach tej ściany utworzyć pionowe linie wewnętrzne skierowane w górę, aby niezawodnie oddzielić ten sanowany odcinek, gdyby pozostałe sąsiednie ściany piwnicy były również zawilgocone. W tym przypadku nie ma już potrzeby wykonywać tej górnej skośnej linii iniekcji.
3. Przejście z piwnicy na prawej stronie domu (kluczowy pionowy odcinek)
Na prawej stronie przy okienku piwnicznym dom zgodnie z fotografią przechodzi ponownie w część niepodpiwniczoną. Podłoga wewnętrzna jest tutaj wystarczająco wysoko ponad terenem.
Gdzie dokładnie wykonać pionowy odcinek: Gdy docierasz do zewnętrznej skośnej linii w miejscu, gdzie wewnątrz kończy się piwnica i następuje wewnętrzna ścianka działowa (nośna) piwnicy, musisz się zatrzymać. Dokładnie w tym miejscu, przed tą wewnętrzną ścianą, musisz wyjechać pionowo (pionową barierę) do góry.
Uwaga na zasadniczy błąd: Byłoby ogromnym błędem kontynuować iniekcję wzdłuż zbocza terenu dalej pod tę niepodpiwniczoną pomieszczenie. Wiercił byś bowiem głęboko poniżej poziomu jej podłogi, gdzie jest ziemia i zasypka, która jest zawsze wilgotna. Wilgoć mogłaby wtedy łatwo przesunąć barierę iniekcji z wewnątrz powyżej całkowicie funkcjonalnej bariery hydroizolacyjnej, ale bez oczekiwanego wyniku.
Jak połączyć pionowo (przejście): W miejscu ścianki działowej wiercisz wtedy otwory pionowo jeden nad drugim w rozstawach co 5 cm, aż wzniesiesz się do poziomu podłogi górnego niepodpiwniczonego pomieszczenia. U odcinków pionowych bezpieczniej jest trzymać się tego gęstszego rozmieszczenia osi 5 cm niezależnie od fug czy materiału (cegła/mur mieszany), aby mieć pewność, że bariera w pionie połączy się w stu procentach. To zagęszczenie lub skrócenie rozstawów osi u odcinków pionowych rekomendujemy dlatego, że u muru ceglastego wiercenia zwykle wykonuje się w fugach. Te wprawdzie w kierunku horyzontalnym rozpowszechniają hydrofobizację doskonale (co jest idealne dla horyzontalnego chemicznego podcięcia), ale u pionowego odcinka to boczne rozpowszechnianie się kremu w spoinach dla pionowego połączenia barier nie jest tak korzystne.
Górna horyzontalna linia: Gdy wzniesiesz się pionowo do poziomu podłogi górnego pomieszczenia, kontynuujesz znowu w całkowicie horyzontalnej linii (horyzontali) tuż powyżej poziomu tej wewnętrznej podłogi (zgodnie ze strukturą muru co 8 cm u muru mieszanego, lub co 10 cm w spoinie u muru ceglastego). Na tej wysokości jedziesz horyzontalnie dalej aż do tylnego narożnika domu. Ponieważ również na samym końcu tej ściany podłoga jest wciąż bezpiecznie ponad terenem – przynajmniej tak mi się wydaje z fotografii – wystarczy tutaj po prostu zakończyć linię, ewentualnie kontynuować przez narożnik na następną ścianę, jeśli będziesz izolować również ją.
Podsumowanie:
Główną zasadą w przypadku tak podzielonego domu jest to, że linie horyzontalne i skośne iniekcji muszą zawsze bez przerwy rozstawami osi między otworami na siebie przypadać. W przypadku jakichkolwiek różnic wysokości konieczne jest zatem zawsze niezawodne połączenie tych linii pionowym odcinkiem (pionową barierą). Tylko w ten sposób zapewnisz, że w przejściach nie powstanie żadna luka, linie doskonale na siebie przypadną i utworzy się jeden ciągły, nieprzerwany odcinek hydroizolacyjny w murze, który zapobiegnie kapilarnie wznoszącemu się zawilgoceniu przed przesunięciem się między liniami umieszczonymi na różnych wysokościach.
Z przyjaźni,
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Please login first to submit.
