Dzień dobry,

rozważam wykonanie iniekcji muru w około 90-letnim domu z cegły, który jest obecnie w trakcie remontu. W budynku wykonana jest hydroizolacja poziomą w formie jakiegoś rodzaju papy (która po odsłonięciu kruszy się w dłoniach), niemniej jednak wciąż wydaje się pełnić swoją funkcję. Poprzez iniekcję chciałbym „ubezpieczyć” i zapewnić trwałość tej hydroizolacji na przyszłość.

Dziękuję za odpowiedź.

0
0

Dzień dobry.

W zasadzie Pana pytanie zawiera już w sobie częściową odpowiedź, ale rozumiem intencję Pana zapytania. Wykonanie nowej poziomej hydroizolacji w murze jest sensownym działaniem na przyszłość. W Pana przypadku nasuwa się tylko jedno pytanie: w której spoinie wykonać iniekcję kremową?

Zasadniczo zalecam wykonanie iniekcji w spoinie znajdującej się bezpośrednio pod lub nad spoiną, w której ułożona jest pierwotna hydroizolacja. W przypadku, gdy remontowane są również podłogi (są wyburzone), zazwyczaj wybiera się spoinę/spoiny poniżej pierwotnej izolacji, ale pod warunkiem, że zewnętrzny teren (pozbawiony pionowej izolacji) nie znajduje się powyżej tej wybranej, niższej spoiny. Jeśli podłoga pozostaje stara i nie ma pewności co do pełnej funkcjonalności izolacji podłogowej, wskazane jest wykonanie iniekcji w pierwszej spoinie nad poziomem „zero” podłogi. Te zasady doboru wysokości stosuje się po to, aby nie dochodziło do mostkowania wilgoci nad nowo wykonaną hydroizolacją w murze. Dotyczy to zarówno podcinania chemicznego, jak i mechanicznego.

Pisze Pan, że pierwotna hydroizolacja prawdopodobnie wciąż w pewnym stopniu pełni swoją funkcję. Oznacza to, że rzędy cegieł nad nią nie są intensywnie zawilgocone przez wilgoć podciąganą kapilarnie i prawdopodobnie wykazują niższe wartości zawilgocenia. Z kolei rzędy cegieł poniżej starej izolacji z całą pewnością będą miały wyższy procent wilgotności. Wspominam o tym, ponieważ dla iniekcji kremowej zawsze korzystniejsze jest środowisko o wyższym zawilgoceniu. Krem iniekcyjny AquaStop Cream zawiera w swoim składzie wodę, dzięki czemu potrafi rozprzestrzeniać się nawet w całkowicie suchym podłożu, ale jego dyspersja jest wtedy wolniejsza. Wilgotne środowisko sprzyja szybkości i intensywności procesu penetracji substancji aktywnych emulsji iniekcyjnej.

Oznacza to, że jeśli będzie Pan wykonywał iniekcję powyżej jeszcze częściowo sprawnej hydroizolacji, zalecam najpierw oczyścić otwory sprężonym powietrzem, a następnie lekko spryskać je aktywatorem, ewentualnie samą wodą. Idealna procedura w przypadku muru wykazującego bardzo niskie wartości wilgoci wygląda następująco:

  1. Otwory najpierw spryskać wodą.

  2. Po ok. godzinnej przerwie technologicznej spryskać otwory aktywatorem.

  3. Ponownie po ok. godzinnej przerwie wypełnić otwory koncentratem iniekcyjnym AquaStop Cream.

Dzięki temu postępowaniu osiągnie Pan maksymalny efekt procesu dyspersji emulsji iniekcyjnej w suchym murze. Jeśli natomiast wykonywałby Pan iniekcję w spoinie pod starą hydroizolacją, gdzie zakładam, że wilgotność muru będzie już przekroczona, powyższa procedura (spryskiwanie otworów) nie jest konieczna.

Z poważaniem, Jiří Schwarz