AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry, przygotowuję się do hydroizolacji ceglanej ściany 30cm szerokiej injektażą prowadzoną od wewnątrz. Po usunięciu tynku i wyczyszczeniu spár odkryłem, że na materiałach oszczędzano. Po usunięciu wietrzejącego się, kruszącego się tynku spary są głębokie około 4-5cm. Szczelina pionowa między cegłami to około 3cm, często bez zaprawy. Tuż poniżej poziomu obecnego betonowego posadzki znajduje się szpara przylegająca do pierwotnej niedowodnej izolacji papierowej. Nie mogę się tam dostać prostą wiertłem. Kolejna szpara to zaledwie 9-10cm powyżej poziomu podłogi. Jaki postępek Pan/Pani poleca? Przyszło mi do głowy, aby najpierw wybudować tę szparę 10cm nad podłogą i przywierć tam izolację. Jeśli tak, czym to wybudować i jak długo czekać? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Głębokie niejednorodne spary, zbyt wysoko

0
0

Dzień dobry,
powierzchnia remontowanej ściany jest oczyszczona, a fugi są głębokie i dobrze wyczyszczone, co jest w porządku. Tym wyrażeniem o wyłożeniu fugi na wysokości ok. 100 mm chodziło pewnie o jej wypełnienie zaprawą. Tak, Wasza logika w tym przypadku jest słuszna i prawidłowa, dlatego proponuję następujący sposób postępowania. Do wypełnienia głębokiej fugi można użyć zaprawy murarskiej, jądra VC lub zaprawy sanacyjnej. W Waszym przypadku jednak preferowałbym zaprawę murarską. Drugą wybraną fugę nad podłogą można przy pomocy pacy lub szpachli wypełnić zaprawą z wystarczającą siłą ucisku ręki. Zaprawy zwykle uzyskują wystarczającą wytrzymałość i inne niezbędne właściwości po upływie 21 dni od czasu wykonania. Po tym okresie można w tej fudze wykonać zainjektowanie. W ten sposób uzupełniona zaprawa w fudze również nasycą się aktywnymi składnikami emulsji zainjektażowej AquaStop Cream. Zakładam, że po wykonaniu kremiasto-zainjektażowym ściana będzie omietana zaprawą sanacyjną na odpowiednią wysokość. Dzięki temu pozostałe fugi przy prawidłowym rozcieńczeniu konsystencji podkładu i jądra omietki również zostaną wypełnione zaprawą.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry
Mam taki sam problem jak wspomniany tutaj poprzednio – po wyczyszczeniu spoin powstała dość duża szczelina. Najpierw nie wypełniłem muru zaprawą, wykonałem wtrysk, a dopiero potem uszczelniłem szczelinę mimo przedostawania się. Po jakimś czasie resztę ściany pokryję preparatem sanacyjnym. Czy to duży problem i czy powinienem dodatkowo przewiercić te otwory i uzupełnić wtrysk aż do krawędzi muru? Jeszcze jedno pytanie – czy mógłbym trochę wyżej niż poziom otworów wyciąć kanał do ułożenia rur grzewczych?
Dziękuję za odpowiedzi

0
0

Dzień dobry,
nie obawiam się Pani postępowania. Muszę stwierdzić, że w codziennej praktyce również firmy realizacyjne nie wypełniają fug przed injektażem. Tynk na ścianie obijają, przeprowadzają injektaż, a następnie rozpoczynają prace tynkarskie. I właściwie to jest w porządku. Trzeba sobie uświadomić i wyobrazić, że nasycenie materiału budowlanego substancjami hydrofobowymi zastrzyku AquaStop Cream przebiega od wierconych otworów we wszystkich kierunkach. To oznacza, że dyspersja następuje nie tylko w fudze, choć jest to dla niej idealne miejsce, ale również w kierunku rzędu cegieł ponad zainjektowaną fugą i rzędu cegieł poniżej zainjektowanej fugi. W ten sposób tworzy się hydrofobowa bariera o wysokości około 100 mm w całej grubości ściany, na całej długości przeprowadzonego zastrzyku i już wspomnianej wysokości. Dlatego wyobrażenie sobie, że po wypełnieniu fugi zaprawą ta dodatkowa zaprawowa wypełka stanie się nośnikiem wilgoci, nie jest słuszne. Pod fugą (około 60–80 mm) ściana w całej swojej grubości nie pochłania wody. Z mojej odpowiedzi zakładam, że jest jasne, iż nie zrobił Pan nic źle. Jednocześnie odpowiadam na Pana drugie pytanie. Wypełnionej fugi zaprawą nie trzeba doinjektować.
Pana pytanie wynika z pytania poprzedniego uczestnika i mojej odpowiedzi, ale jeśli uczestnik zapyta mnie o procedurę technologiczną wypełniania fug i oczywiście nie jest to w żadnym konflikcie z wymaganym efektem zastrzyku itp., udzielę mu odpowiedzi. Po prostu nie znam absolutnie wszystkich okoliczności ani powodów pytań. To jednak nie oznacza, że skonkretyzowane pytanie i moja odpowiedź mają zastosowanie uniwersalne. Ale myślę, że teraz już nie musi się Pan obawiać.

Z przyjaznym pozdrawieniem
Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry,
nie obawiajcie się swoich działań. Muszę stwierdzić, że w codziennej praktyce nawet firmy wykonawcze nie wypełniają spoin przed injektażem. Tynk na ścianie osekają, przeprowadza się injektaż, a następnie rozpoczynają się prace tynkarskie. I to właściwie jest w porządku. Trzeba sobie uświadomić i wyobrazić, że nasycenie materiału budowlanego substancjami hydrofobowymi kremu injektażowego AquaStop Cream następuje od otworów wiertniczych we wszystkich kierunkach. To oznacza, że dyspersja przebiega nie tylko w spoinie, choć jest to dla niej miejsce idealne, ale również kierunku do rzędu cegieł nad wstrzykiwaną spoiną i rzędu cegieł poniżej wstrzykiwanej spoiny. W ten sposób tworzy się hydrofobowy blok o wysokości ok. 100 mm w całej głębokości ściany, w długości przeprowadzonego injektażu i wspomnianych już wyżej rozmiarach. Dlatego wyobrażenie sobie, że po wypełnieniu spoiny zaprawą maltową wypełnienie to stanie się nośnikiem wilgoci, nie jest słuszne. Poniżej spoiny (ok. 60–80 mm) ściana w całej swojej grubości nie jest nasiąkliwa. Z mojej odpowiedzi wynika, że nic źle nie zrobiliście. Jednocześnie odpowiadam na wasze drugie pytanie. Wypełnioną spoinę zaprawą nie trzeba ponownie wstrzykiwać.
Wasze pytanie wynika z pytania poprzedniego pytającego i mojej odpowiedzi, ale jeśli ktoś zapyta mnie o procedurę technologiczną wypełniania spoin i oczywiście nie stoi to w żadnej sprzeczności z wymaganym rezultatem injektażu itp., udzielę mu odpowiedzi. Nie znam bowiem absolutnie wszystkich okoliczności ani powodów pytań. Ale to nie oznacza, że skonkretyzowane pytanie i moja odpowiedź są uniwersalnie ważne. Myślę jednak, że teraz już nie musicie się obawiać.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz